Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение irachkov »

Привет, у меня одноконтурный котел baxi ecofour 1.14f и в процессе эксплуатации появилось 2 вопроса.
1. Задал интервал между запуском горелки 10 минут и получается, что после нагрева бойлера когда котел переключается обратно на отопление он ждет эти самые 10 минут, что бы разжечться.
Вопрос в том, можно ли сделать так, что бы после бойлера котел сразу начинал работать на отопление без всякой паузы, при этом оставить интервал 10 минут на отопление?
2. Заметил, что при работе с внешним датчиком температуры и сильном морозе максимальная температура подачи в отопление не увеличивается при достижении определенного значения уличной температуры. Т.е. скажем при -26 и -33 температура подачи одинаковая и равна 62 градуса при 16-й кривой. Хотя при меньших значениях температуры воздуха температура подачи меняется.
В инструкции есть графики кривых и там самая холодная температура воздуха -25
Неужели при значениях холоднее -25 температура подачи не должна меняться?
#1
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение tsv63 »

irachkov писал(а): 13 янв 2021, 15:13 при -26 и -33 температура подачи одинаковая и равна 62 градуса при 16-й кривой. Хотя при меньших значениях температуры воздуха температура подачи меняется.
В инструкции есть графики кривых и там самая холодная температура воздуха -25
Неужели при значениях холоднее -25 температура подачи не должна меняться?
Кто мешает продолжить/дорисовать выбранный график кривой до более меньшей температуры и посмотреть факт температуры теплоносителя при этом. Так ли уж это важно, если поддерживается нужная Т в доме.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#2

Автор темы
irachkov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2021, 14:57
Откуда: Izh

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение irachkov »

Реально и получается одинаковая температура что при -26, что при -33, хотя это кажется странным.
Боюсь как бы этого не было мало при более больших морозах если они будут, не хотелось бы ходить регулировать вручную раз есть датчик
#3
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение tsv63 »

irachkov писал(а): 13 янв 2021, 18:09 Реально и получается одинаковая температура что при -26, что при -33
Всё зависит от её(кривой) наклона. Мало наклона 16 кривой, увеличивайте крутизну вверх, подбирайте под своё строение.
А, простите, 16-я кривая это откуда? В инструкции я вижу на этот котёл только 9...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Starik »

irachkov писал(а): 13 янв 2021, 15:13Неужели при значениях холоднее -25 температура подачи не должна меняться?
Должна, но уже руками. График закончился. Этот вопрос уже обсуждался.
#5
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а): 13 янв 2021, 20:01 Должна, но уже руками. График закончился.
Это он для ефропейцеф закончился, видимо лень было для нас рисовать. Дорисуем сами. Руками не надо, автоматика вычислит.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Starik »

tsv63 писал(а): 13 янв 2021, 20:48видимо лень было для нас рисовать.
Нет, возможности датчика заканчиваются. ;)
#7
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение tsv63 »

Starik писал(а): 13 янв 2021, 23:30 Нет, возможности датчика заканчиваются.
Не соглашусь, NTC термисторы/датчики работают в широком диапазоне температур, -40...+125°C точно (по даташитам). Опять же, в публикуемой таблице, в Бакси урезали диапазон.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Starik »

tsv63 писал(а): 14 янв 2021, 07:53Не соглашусь,
Это и не требуется, посмотри семинарскую тетрадь, уличный датчик (стр. 78).
#9

Автор темы
irachkov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2021, 14:57
Откуда: Izh

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение irachkov »

Спасибо за ответы.
Кстати, датчик показывает температуру холоднее -25, видимо сам котел так запрограммирован
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10265
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Bahus »

tsv63 писал(а): 13 янв 2021, 19:21 В инструкции я вижу на этот котёл только 9
Нарисованы только промежуточные. Нолик к каждой дорисуй, получишь истинный номер кривой. Между каждыми кривыми ещё по 9 штук есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11

Sergey123
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июл 2023, 23:37
Откуда: Москва
Мой котел: EcoFour 1.14 F
Благодарил (а): 3 раза

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Sergey123 »

irachkov, Добрый день. У меня такой же котел, по этому решил спросить у Вас. Установил Ecofour 1.14F без горячего водоснабжения, есть комнатный термостат и датчик уличной температуры. С котлами не имел никогда дела(газовыми) не пойму как выбирать кривые, в инструкции написано что можно выбрать, но как? Какие кнопки или как то хитро? В инструкции написано что + и - но там температура меняется и все!!! Подскажите пожалуйста, если можно. И еще раз у Вас такой же котел, может знаете при запуске и установке температуру на 65 он молотит пока не догонит до 80 градусов, почему так? Скорее всего что то не знаю.
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Starik »

Sergey123 писал(а): 07 сен 2023, 21:12В инструкции написано что + и - но там температура меняется и все!!!
Это не температура меняется, а номера кривых (их больше чем в инструкции на картинке), если уличный датчик подключен к котлу. Дальше сам по графикам смотри какая температура теплоносителя соответствует 65 кривой при твоей температуре на улице.
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10265
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Bahus »

Обратите внимание. БЕЗ подключенного датчика температуры вы можете изменять значения отопления в диапазоне 30-85 (30-45 при включенном режиме "тёплые полы"). Это температура теплоносителя.
С подключенным датчиком диапазон значений 00-99. Это кривые датчика. На диаграмме в инструкции отражены только промежуточные кривые, кратные десяти.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14

Sergey123
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 июл 2023, 23:37
Откуда: Москва
Мой котел: EcoFour 1.14 F
Благодарил (а): 3 раза

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Sergey123 »

Bahus писал(а): 08 сен 2023, 10:39 С подключенным датчиком диапазон значений 00-99. Это кривые датчика. На диаграмме в инструкции отражены только промежуточные кривые, кратные десяти.
Спасибо огромное, всем ответившим. Обалдеть, хоть бы написали в инструкции, а то всю голову сломал. Ставлю 65 (думаю поставил температуру) а котел разгоняется до 80 градусов. :shock:
Т.е, если нужна 1 кривая из таблицы, ставим 10 ? и так далее?
Дополню- на моем от 00 до 90 можно ставить.
Вложения
кривые температур.png
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5412
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Вопросы по интервалу между запусом горелки и работой по уличному датчику

Сообщение Starik »

Sergey123 писал(а): 08 сен 2023, 14:44Т.е, если нужна 1 кривая из таблицы, ставим 10 ?
Подбор кривой кропотливая работа.
Опытным путем определяешь какую температуру батарей достаточно держать в данный момент времени. Выводишь на дисплей котла информацию о температуре на улице. На графике находишь точку пересечения температур в батарее и на улице, прикидываешь какая кривая пройдет через эту точку (к примеру 27). Найденную кривую задаешь котлу. При необходимости корректируешь номер кривой, если в квартире жарко или прохладно (уменьшаешь цифру или увеличиваешь). По графику сориентируешься на сколько увеличится или уменьшится температура в батареях.
#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI SLIM 1620 IN горит индикатор 80 градусов (Индикатор неисправности по датчику отопления)
    fault » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    935 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Luna 3 Comfort 1.24 Fi: действующее значение температуры не соответствует заданному по датчику уличной температуры
    9 Ответы
    1069 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа горелки
    Denis smirnov » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    7 Ответы
    1819 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi eco classic 24f уменьшил мощность горелки но тактование осталось
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    2089 Просмотры
    Последнее сообщение 525Alex
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    6 Ответы
    1211 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя