Всем привет! Вопрос в следующем... Котёл эко нова 24ф, при выставлении минимальной паузы между работой горелки 0(это параметр Р17) горелка греет до температуры 100 и потом отключается по ошибке F31.(неисправен температурный датчик), но если ставлю хотябы 1 мин в Р17, то греет до 85-87 и отключает.... Что делать? В сервис по гарантии или так и должно быть?
Подозреваю что P17 вообще не причем.
Попробуйте для начала скорректировать положение датчика. Он клипсой на трубку прибит. Может поможет. Хотя скорее всего нет. Частенько они "нехорошие" стали попадаться. Так что если котел на гарантии - смело зовите инженера. Да пусть датчик захватит. 06054000151P
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
День добрый!
Какая примерно должна быть температура насоса при работе ?
К тому же очень шумит.
vilo.jpg
Рука не держит, градусов 80 наверное, корпус насоса. При том ,что Т отопления выставлена на 45, и выход из теплообменника примерно такой и есть.
Гюнфос есть в системе , так он вообще прохладный при работе, и его практически не слышно. С Wilo первый раз сталкиваюсь.
Последнее сообщение
Да никто под крышку не лезет, если котел исправно работает. :)
Всем привет. Имеется котел Baxi ECO NOVA 24F. Дом 74м2. Дерево, пристрой кирпич. Половина дома радиаторы( 2шт в одной ком 2шт в другой) с термоголовками. Остальное отопление старыми трубами. В общем ленинградка . Все работает все ок. Вопрос вот в чем-Как настроить в инженерном меню постоянную циркуляцию в контуре отопления. Когда включаешь и выключаешь гвс циркуляция происходит внутри котла пока опять не будет запроса на отопление. Как сделать так чтобы котел после гвс переключался на...
Последнее сообщение
Вынес товарищ мозг всем (с себя начал). :lol:
Если котел в режиме зима, то трехход сразу после ГВС открывает СО, запрос тут ни к чему. Если только ГВС, то трехход будет сидеть смирно и не рыпаться.
Здравствуйте! В августе поставили новый котел турецкой сборки .Установлено BAxi connect. В октябре в выходной запустил и уехал. Примерно в 17.00 пришло сообщение E05. Приехал в след выходной сбросил. Вскрыл посмотрел трубку Пито и плексиглазовую трубку до прессостата. Ртом втягиваю воздух на себя из трубки и мультиметром меряю контакты замыкаются. Ветер дует снаружи в коаксиал-вентилятор вращается. Был внутри коаксиала немного птичьего помета- убрал. Включал выключал несколько раз все работает...
Последнее сообщение
mihalych72 , посмотри моё сообщение в теме, похоже тоже птицы залетают, раз был помёт.
Всем добрый день.
Котел Baxi ECO Nova 24F, в паспорте указано в п.17: Датчик наружной температуры может быть подключен к плате управления,
подключается к контактам 5-6 клеммной колодки M2 .
По факту у колодки М2 к клеммам 5-6 проводов не подходит, подходят к клеммам 1-2 (комнатный термостат) и 3-4 (фото прилагаю). Вроде как датчик наружной температуры к клеммам 3-4 подключать надо, так как провода идут с разъема Х6 контакты 7 и 8 (датчик уличной температуры), однако в этом же паспорте в п.18...
Последнее сообщение
Хорошо. Скорректировал ошибку измерения температуры понижением номера климатической кривой.
Покупать NTC датчик за 3000₽, который сто́ит 100₽?
Здравствуйте, БКН еще не подсоединен. Запуск в холодном помещении ( 0* -+!*).Подсоединен датчик температуры БКН. Р00 в режиме 3. Но треходовой не перекрывает контур подогрева БКН. ( контур подогрева БКН пока заглушен) При запуске на табло греется контур отопления, но в контур отопления теплоноситель не поступает , идет в подогрев БКН. Может ли мешать функция антиразморозки ГВС, и подсоединенный термодатчик БКН ? Заранее спасибо.
Последнее сообщение
датчик температуры БКН подсоединен с завода.
Да... Теперь турки прикручивают его в комплекте...