Мой котел: Baxi main 5

Нужна помощь в настройках Baxi Main 5

Сообщение Modi »

Добрый день!
Первый сезон как использую котел Baxi main 5 (был куплен лет 5 назад), у меня вопрос по настройкам времени между двумя включениями.
В настройках котла в разделе F 11 (согласно руководству пользователя это время выключения между двумя включениями котла) я устанавливю время на 5 минут, 7, 8, 9 и максимум до 10 минут, но котел всегда выключается на 4 минуты. Я также изменял настройки F 08 (мощность котла), устанавливая его на 40%, 30%, 20%, 10% и 00, но котел опять выключаетса на 4 минуты. Все внесенные изменения сохраняются в памяти котла. Объясните, пожалуйста с чем это связано. Квартира - 80 квадратных метров, 50 секций радиаторов отопления (из них 16 по 600 мм) и около 6 квадратных метров теплого пола. Температуру теплоносителя ставлю от 40-45 градусов.
Заранее благодарен.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Нужна помощь в настройках Baxi Main 5

Сообщение Starik »

Modi писал(а): 29 янв 2021, 08:08я устанавливю время на 5 минут, 7, 8, 9 и максимум до 10 минут,
Надо перезагрузить котел, что бы применить настройки (выкл/вкл, даже из розетки вынуть вилку, для пущей важности). ;) Это ж как биос компьютера.
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10263
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Нужна помощь в настройках Baxi Main 5

Сообщение Bahus »

Это не время выключения, это время задержки перед включением. Горелка отработала цикл, погасла. Вот отсюда и пошел отсчет. Если температура упала до заданной минус 5 градусов, а таймер ещё не досчитал - горелка не запустится. Будет ждать окончания задержки. И в обратную сторону. Если котел перерыв досчитал, а температура не опала до заданной минус 5, то тоже не включится. Будет ждать падения температуры.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3

Автор темы
Modi
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 13:04
Откуда: Армения
Мой котел: Baxi main 5

Нужна помощь в настройках Baxi Main 5

Сообщение Modi »

Да все дело в том, что я после изменения настроек и сохранении в памяти котла, выключаю его и вилку вынимаю из розетки)
При работе котел четко поднимает температуру теплоносителя +5 градусов от заданной, но во время отключения температура всегда доходит до -1 градус от заданной и котел заново включается и это время (время отключения) всегда равно 4 мин 3 сек.
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Нужна помощь в настройках Baxi Main 5

Сообщение Starik »

Modi писал(а): 29 янв 2021, 11:49и это время (время отключения) всегда равно 4 мин 3 сек.
Чего-то ты не договариваешь. У исправного котла с исправной платой всё легко и просто настраивается, сохраняется и выполняется.
На всякий случай приведу пункт из параграфа 14:
мем.jpg
(6.47 КБ) 0 скачиваний
#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10263
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Нужна помощь в настройках Baxi Main 5

Сообщение Bahus »

Да. Чего-то так не должно быть. Похоже какой-то другой параметр влияет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#6

Автор темы
Modi
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 13:04
Откуда: Армения
Мой котел: Baxi main 5

Нужна помощь в настройках Baxi Main 5

Сообщение Modi »

Я понимаю Ваше недоумение, я сам непойму почему так получается, но все именно так как я описываю и все изменения в настройках сохраняются именно так как написано в мануале и в контрольной проверке все изменения сохранены, но котел все равно "отдыхает" ровно 4 мин 3 сек. вне зависимости от выбранных режимов. Наверное что то с платой не так или с алгоритмом работы...(
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Нужна помощь в настройках Baxi Main 5

Сообщение Starik »

Modi писал(а): 29 янв 2021, 15:20что то с платой не так
За пять лет "мозги заржавели". Где и как котел хранился, как там плата выглядит?
Если случайно что-то наклацал, возьми сервисную инструкцию (https://baxi.ru/upload/iblock/b66/servi ... 112013.pdf) и со стр. 34 по 36 проверь параметры котла, выстави точно по инструкции. А лучше, вообще всё на заводское, проверить, а потом менять, но один параметр за один раз.
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    1896 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Нужна помощь в организации дымоудаления и забора воздуха
    serge55 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3 Ответы
    2870 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Eco Four 24 F Странно себя ведет. Нужна помощь
    Алексей Нико » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    601 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей Нико
  • котлы baxi main 5
    Swist_vetra » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    1614 Просмотры
    Последнее сообщение Swist_vetra
  • Чем заменить насос intbxsl 15/5-1 на Baxi main 5
    3 Ответы
    2153 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя