Сообщение asolovey »

Всем привет

У меня в процессе эксплуатации возник еще один вопрос интересный по ГВС

Конфигурация
Контроллер H2000
Котел Baxi Eco 4s 1.24f (к Zont Подключен по цифровой шине)
Косвенник Baxi на 150л
Контуром ГВС управляет сам котел (через внешний 3х-ходовой и датчик доп температуры в косвеннике подключенный прямо к котлу)

Проблема
Если в Zont создать режим работы термостата с температурой воды менее 35 градусов (такой себе эконом на время отсутствия),
или вообще отключить работу ГВС через Zont,
то котел будет все равно включать контур ГВС как только вода будет опускаться ниже 35 градусов.

Т.е. это число 35 прям заколдованное.
Если посмотреть, что отдает котел по цифровой шине, то там как раз
"Границы температуры ГВС 35 ... 60 °C"

Но нигде в настройках Zont такое значение температуры (35 градусов) не встречается.
И в котле такой настройки я не нашел.

Воображение подсказывает варианты:
  • либо Zont придумывает некий минимум (уже спросил в поддержке Zont, Жду ответа)
  • либо какой-то порог температуры зашитый в котле,
  • либо это температура ГВС, выставленная на котле ДО ТОГО, как он был подключен по цифровой шине (не могу проверить, надо туда ехать для этого).
Хотелось бы комментариев уважаемых гуру, что бы это могло быть.
Если порог, то что за порог и как его двинуть (в настройках его нет).
Если это реально температура, выставленная вручную, то почему она ПЕРЕБИВАЕТ ту, что задается по цифровой шине?

P.S. Собственно зачем мне это - дело в том, что в текущем варианте я не могу отключить подогрев ГВС вообще.
И котел упорно держит 35 даже если на объекте месяц никого нет и там стоит эконом режим.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Baxi Eco 4s - Минимальная температура ГВС

Сообщение Starik »

asolovey писал(а): 09 фев 2021, 20:32И в котле такой настройки я не нашел.
Просто котел у тебя особенный, я вот подошел, кнопку нажал и убавил ГВС до +35 градусов. ;) Но у меня другая конструкция, наверное из-за этого и получилось. :)
#2

Автор темы
asolovey
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 авг 2020, 19:35
Откуда: Москва
Мой котел: Eco 4s 1.24
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 2 раза

Baxi Eco 4s - Минимальная температура ГВС

Сообщение asolovey »

Starik писал(а): 10 фев 2021, 00:06 Просто котел у тебя особенный, я вот подошел, кнопку нажал и убавил ГВС до +35 градусов. ;) Но у меня другая конструкция, наверное из-за этого и получилось. :)
Ну как бы годный стеб :D , но есть нюанс. Даже 2.
1) У меня котел управляется по цифровой шине. А в этом режиме он НЕ РЕАГИРУЕТ на нажатия кнопок от слова вообще. Доступны только программирование настроек и контроль параметров. Менять температуру или переключать режимы (лето Зима) нельзя.
А в параметрах кстати минимума ГВС нет.

2) Я как бы написал выше "не могу проверить, надо туда ехать для этого".
Чтобы посмотреть влияет ли ручная настройка котла на нижний порог нужно туда приехать, отсоединить котел от шины (вернуть ему ручное управление), посмотреть какая температура выставлена вручную, понизить ее, вернуть шину и сидеть часами ждать пока вода дальше начнет остывать, чтобы посмотреть как это повлияло на результат. А остывает она теперь дооолго (я утеплил все трубопроводы). Ну так для ориентира чтобы держать ГВС 35 градусов котел включается один раз в день и греет ее до 38-39.

Соответственно я решил уточнить у знатоков, как это должно работать, прежде чем тратить целый день, чтобы ехать за 100км и исследовать этот вопрос.

И я так пока и не понял что это за 35 градусов. Это какой-то зашитый наглухо лимит в котле или это по цифре нельзя задать меньше, чем на ручнике задано. Вариант с лимитом в Zont отпал (их техподдержка отрицает наличие зашитого лимита у себя).
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Baxi Eco 4s - Минимальная температура ГВС

Сообщение Starik »

asolovey писал(а): 10 фев 2021, 11:13Это какой-то зашитый наглухо лимит в котле...
Ага, оно самое.
Лимит кнопочкой легко проверяется. :)
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10263
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Eco 4s - Минимальная температура ГВС

Сообщение Bahus »

На поделках Зонта для Бакси есть выключатель "второй контур". Как раз для котлов с бойлером. Вот я думаю оно бы вас спасло. Только на H2000 такого нет. Только Зонтовцев пытать, я думаю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5

Автор темы
asolovey
Забегающий
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 авг 2020, 19:35
Откуда: Москва
Мой котел: Eco 4s 1.24
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 2 раза

Baxi Eco 4s - Минимальная температура ГВС

Сообщение asolovey »

Bahus писал(а): 10 фев 2021, 11:49 На поделках Зонта для Бакси есть выключатель "второй контур". Как раз для котлов с бойлером. Вот я думаю оно бы вас спасло. Только на H2000 такого нет. Только Зонтовцев пытать, я думаю.
Вы имеете в виду взять полностью управление ГВС под управление Zont?
Но это довольно радикально
1) Нужно перепрограммировать котел чтобыы он перестал считать что у него есть бойлер
2) Переподключить датчик темпрературы бойлера от котла к Zont
3) Переподключить привод трехходового от котла к Zont с доп. промежуточным реле
4) Перенастроить Zont на 2 отдельных контура.
При такой логике котел не будет знать, что он греет ГВС и будет подавать ту t ТН, что ему Zont задаст.
Вы этот вариант имели в виду?

И я уточнить хочу (да что ж такое то, этот user никак не успокоится :evil:) - реально на котле 35 нижний порог для ГВС даже если бойлер косвенник? Я просто поверить никак не могу в это. Ну потому что логики не прослеживается. Или ее нет, или я ее не увидел еще.

Для проточного нагрева понятно откуда ноги растут. Попробуй-ка для протока меньше 35 нагрей на 24Квт.
Но для косвенника-то? Его можно любой температуры держать, хоть +10. t ТН может быть хоть 80, просто подавай ее меньше да реже на загрузку бойлера да и все. Где подвох?
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10263
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Baxi Eco 4s - Минимальная температура ГВС

Сообщение Bahus »

asolovey писал(а): 10 фев 2021, 13:01 Вы этот вариант имели в виду?
Нее. Там на начальных прошивках была какая-то беда именно у котлов с бойлерами. Там костыли какие-то сделали. Чего-о-чем уже не вспомню.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
asolovey писал(а): 10 фев 2021, 13:01 реально на котле 35 нижний порог для ГВС даже если бойлер косвенник?
Да. Пока вы не отключите режим ГВС - котел будет греть бойлер до заданной. Минимальная 35.

Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
https://baxi.ru/production/domestic/wall/eco_4s/
технические характеристики котла.
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС °С 35-60
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла
    8 Ответы
    1450 Просмотры
    Последнее сообщение RemKotel
  • Оптимальная температура ГВС
    karpyc » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    457 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • не регулируется температура ТН с baxi connect+
    vieri63 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    28 Ответы
    1772 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi nuvola-3 comfort 320 fi Температура подачи в систему отопления
    Ильнар » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    357 Просмотры
    Последнее сообщение Ильнар
  • Максимальная температура в СО
    BAG_KGN » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    344 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость