Как отключить насосы в летнем режиме?

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
SонЯЭриксон
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 май 2021, 20:52
Откуда: RF
Мой котел: Baxi slim1400

Как отключить насосы в летнем режиме?

Сообщение SонЯЭриксон »

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.Нам смонтировали отопление осенью, запустили котел. Он отапливает дом, а так же греет воду в бойлере. Всё хорошо, но когда мы перевели котел на летний режим, насосы в отоплении все равно работают и в период, когда котёл подогревет воду в бойлере, прогреваются и ближайшие батареи. Насосы просто отключить не можем, они напрямую соеденены с котлом. Можно ли без нашего монтажника решить этот вопрос?
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Как отключить насосы в летнем режиме?

Сообщение RADAR »

Можно, если найти место подключения насосов...но больше похоже, что нет обратных клапанов на насосах...
#2

Автор темы
SонЯЭриксон
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 май 2021, 20:52
Откуда: RF
Мой котел: Baxi slim1400

Как отключить насосы в летнем режиме?

Сообщение SонЯЭриксон »

RADAR писал(а): 11 май 2021, 22:07 Можно, если найти место подключения насосов...но больше похоже, что нет обратных клапанов на насосах
Место подключения - это проводки от котла к насосам( от которых отрезали родные вилки и напрямую скрутили с котлом), я не пойму для чего это сделали :?
И что такое обратный клапан? :roll:
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как отключить насосы в летнем режиме?

Сообщение Starik »

SонЯЭриксон писал(а): 11 май 2021, 21:07Нам смонтировали отопление осенью, запустили котел.
Звоните монтажникам, задавайте им вопросы.
#4

Автор темы
SонЯЭриксон
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 май 2021, 20:52
Откуда: RF
Мой котел: Baxi slim1400

Как отключить насосы в летнем режиме?

Сообщение SонЯЭриксон »

Starik писал(а): 11 май 2021, 23:19 Звоните монтажникам, задавайте им вопросы
Спасибо за "исчерпывающий" ответ, это само собой, спросила можно ли что то сделать без приезда монтажников, вы до конца читали вопрос?
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Как отключить насосы в летнем режиме?

Сообщение RADAR »

SонЯЭриксон писал(а): 11 май 2021, 22:30 Место подключения - это проводки от котла к насосам
вот их и отключить...
SонЯЭриксон писал(а): 11 май 2021, 22:30 ( от которых отрезали родные вилки и напрямую скрутили с котлом), я не пойму для чего это сделали
это только автор знает..
SонЯЭриксон писал(а): 11 май 2021, 22:30 И что такое обратный клапан?
это клапан, который не дает теплоносителю двигаться в обратном направлении...
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Как отключить насосы в летнем режиме?

Сообщение Bahus »

Схему подключения бы. Тогда был бы конструктив.
С правильным подключением должно быть так:
От котла идет две ветки - одна на систему отопления, вторая на змеевик бойлера. Ну и на обратке перед котлом они соединяются.
Насос СО подключен на колодку А4 платы котла. Насос бойлера подключен на колодку А8 платы котла. Контакты 5-6 клеммной колодки М3 замкнуты.
При таком раскладе одновременно насосы работать не будут. Если нужно подогреть бочку - включается насос ГВС, отключается насос СО. Соответственно, даже без обратных клапанов циркуляции по системе отопления быть не должно.

Как подключено у вас - нам неведомо. Подозреваю что не так. Отсюда и проблемы с паразитной циркуляцией.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Как отключить насосы в летнем режиме?

Сообщение tsv63 »

Bahus писал(а): 12 май 2021, 10:25 Схему подключения бы. Тогда был бы конструктив.
С правильным подключением должно быть так:
От котла идет две ветки - одна на систему отопления, вторая на змеевик бойлера. Ну и на обратке перед котлом они соединяются.
Насос СО подключен на колодку А4 платы котла. Насос бойлера подключен на колодку А8 платы котла. Контакты 5-6 клеммной колодки М3 замкнуты.
При таком раскладе одновременно насосы работать не будут. Если нужно подогреть бочку - включается насос ГВС, отключается насос СО. Соответственно, даже без обратных клапанов циркуляции по системе отопления быть не должно.

Как подключено у вас - нам неведомо. Подозреваю что не так. Отсюда и проблемы с паразитной циркуляцией.
Дополню цитатой из инструкции к котлу "В котле предусмотрена функция защиты от блокировки насоса. При неиспользовании котла пользователем в течение 24 часов насос автоматически включаются на одну минуту. Данная функция работает, если к котлу подключено
электропитание и переключатель режимов (позиция 1, рис.1) не установлен в положение (0)."
Схема подключения насосов к этому котлу может быть такой:
Вложения
products_hydrologo_eko_4.jpg
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Как отключить насосы в летнем режиме?

Сообщение Starik »

SонЯЭриксон писал(а): 12 май 2021, 08:20вы до конца читали вопрос?
Вы про это?
SонЯЭриксон писал(а): 11 май 2021, 21:07Можно ли без нашего монтажника решить этот вопрос?
Конечно можно, но надо глянуть в инструкцию и понять что делать. А с этим, судя по вопросу - проблема. Так что - только монтажник, который как-то не правильно что-то собрал, да ещё и деньги взял за это. Теперь его надо встречать со списком вопросов.
#9

Автор темы
SонЯЭриксон
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 май 2021, 20:52
Откуда: RF
Мой котел: Baxi slim1400

Как отключить насосы в летнем режиме?

Сообщение SонЯЭриксон »

Bahus писал(а): 12 май 2021, 10:25 Схему подключения бы. Тогда был бы конструктив.
С правильным подключением должно быть так:
От котла идет две ветки - одна на систему отопления, вторая на змеевик бойлера. Ну и на обратке перед котлом они соединяются.
Насос СО подключен на колодку А4 платы котла. Насос бойлера подключен на колодку А8 платы котла. Контакты 5-6 клеммной колодки М3 замкнуты.
При таком раскладе одновременно насосы работать не будут. Если нужно подогреть бочку - включается насос ГВС, отключается насос СО. Соответственно, даже без обратных клапанов циркуляции по системе отопления быть не должно.

Как подключено у вас - нам неведомо. Подозреваю что не так. Отсюда и проблемы с паразитной циркуляцией.
Скорее всего ,что чуток не правильно подключили нам , скорее соеденили не туда эти насосы, потому что они не отключались ни разу за зиму, соответственно они не остановились и при переходе на лето. Созвонились с другим мастером, пусть разберется.
#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Как отключить насосы в летнем режиме?

Сообщение Bahus »

В инструкции раздел 6 - подключение насоса отопления.
Электрокоммутация бойлера - раздел 9. 9.1-9.4 в зависимости от того, какой бойлер подключается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Включается насос в летнем режиме
    BAG_KGN » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    617 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отключить ГВС на Baxi slim 1300
    2 Ответы
    1071 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн
  • Отключить котел от ГВС
    Smitenok » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    690 Просмотры
    Последнее сообщение Smitenok
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2567 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления
    ASilva » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    684 Просмотры
    Последнее сообщение ASilva

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей