Параметр на дисплеи

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
smoldersbolds
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2021, 21:24
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: baxi eco compact 24f

Параметр на дисплеи

Сообщение smoldersbolds »

Здравствуйте. На дисплеи по умолчанию отображалось значение параметра A01 температура горячей бытовой воды. Провел ТО котла. Газовщик там что-то накрутил и теперь по умолчанию на дисплеи отображается А03 температура отходящих газов. Как по умолчанию на дисплей вывести параметр A01? Очень надо для контроля и слива горячей воды из котла.
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10263
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Параметр на дисплеи

Сообщение Bahus »

Что-то не припомню таких возможностей.
Зайдите в меню установки F-параметров. Пробегитесь по ним (F01-F64) и сравните то, что установлено с заводскими значениями из инструкции (или семинарской тетради). Что не совпадает - напишите сюда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5409
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 621 раз
Возраст: 57

Параметр на дисплеи

Сообщение Starik »

Да там уже само всё восстановилось. :)
#3

Автор темы
smoldersbolds
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2021, 21:24
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: baxi eco compact 24f

Параметр на дисплеи

Сообщение smoldersbolds »

Bahus писал(а): 18 авг 2021, 09:30 Зайдите в меню установки F-параметров. Пробегитесь по ним (F01-F64)
Я могу посмотреть только параметры с F01 до F18. Остальные с F019 до F67 не могу хоть они и есть в паспорте на котел. Как туда попасть в паспорте не написано.

С температурой воды объясню ситуацию.

До ТО. Режим только нагрев воды. Включаю воду вижу, как температура увеличивается. Выключаю воду до состояния маленькой струи (горелка не горит) при этом вижу, как температура падает. Если выключаю полностью (горелка не горит), то температура падает, но гораздо медленнее. Естественное охлаждение.

После ТО. Режим только нагрев воды. Вижу температуру чего-то. Включаю горячую воду и вижу, как цифры на дисплеи переключаются на показания температуры горячей воды. Температура растет. Выключаю воду до состояния маленькой струи (горелка не горит) при этом вижу, как показания температуры перескакивают на показания чего-то там обратно. При этом сливая воду из котла показания температуры могут вырасти и оставаться неизменными минутами.

Работа котла ДО и ПОСЛЕ ТО разная. Плюс четыре года пользуюсь котлом и показаниями температуры. Именно поэтому я заметил, что что-то не так.
#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10263
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1291 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Параметр на дисплеи

Сообщение Bahus »

Оно может и неправильно - F18=18. Пойдёте дальше. Только потом на ноль верните. И F45 и F48 не трогайте и не проверяйте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna 3 Comfort 1.240.Fi параметр F20
    Oll » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    162 Просмотры
    Последнее сообщение Oll
  • BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 Параметр P47
    ИгорьБ » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    53 Просмотры
    Последнее сообщение ИгорьБ

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя