Параметр на дисплеи
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 21:24
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: baxi eco compact 24f
Параметр на дисплеи
Здравствуйте. На дисплеи по умолчанию отображалось значение параметра A01 температура горячей бытовой воды. Провел ТО котла. Газовщик там что-то накрутил и теперь по умолчанию на дисплеи отображается А03 температура отходящих газов. Как по умолчанию на дисплей вывести параметр A01? Очень надо для контроля и слива горячей воды из котла.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Параметр на дисплеи
Что-то не припомню таких возможностей.
Зайдите в меню установки F-параметров. Пробегитесь по ним (F01-F64) и сравните то, что установлено с заводскими значениями из инструкции (или семинарской тетради). Что не совпадает - напишите сюда.
Зайдите в меню установки F-параметров. Пробегитесь по ним (F01-F64) и сравните то, что установлено с заводскими значениями из инструкции (или семинарской тетради). Что не совпадает - напишите сюда.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 21:24
- Откуда: Йошкар-Ола
- Мой котел: baxi eco compact 24f
Параметр на дисплеи
Я могу посмотреть только параметры с F01 до F18. Остальные с F019 до F67 не могу хоть они и есть в паспорте на котел. Как туда попасть в паспорте не написано.
С температурой воды объясню ситуацию.
До ТО. Режим только нагрев воды. Включаю воду вижу, как температура увеличивается. Выключаю воду до состояния маленькой струи (горелка не горит) при этом вижу, как температура падает. Если выключаю полностью (горелка не горит), то температура падает, но гораздо медленнее. Естественное охлаждение.
После ТО. Режим только нагрев воды. Вижу температуру чего-то. Включаю горячую воду и вижу, как цифры на дисплеи переключаются на показания температуры горячей воды. Температура растет. Выключаю воду до состояния маленькой струи (горелка не горит) при этом вижу, как показания температуры перескакивают на показания чего-то там обратно. При этом сливая воду из котла показания температуры могут вырасти и оставаться неизменными минутами.
Работа котла ДО и ПОСЛЕ ТО разная. Плюс четыре года пользуюсь котлом и показаниями температуры. Именно поэтому я заметил, что что-то не так.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Параметр на дисплеи
Оно может и неправильно - F18=18. Пойдёте дальше. Только потом на ноль верните. И F45 и F48 не трогайте и не проверяйте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-