Для начала хочется отметить конченный дебилизм инженеров бакси в плане алгоритма настроек.
Что надо: настроить систему отопления на ночную температуру 23-6 на 21 град, дневную 6-23 на 23,5 град. В автоматическом режиме. Всееее. Ничего больше не нужно.
Котел бакси нувола 3 с выносной панелькой.
Почитал инструкцию и ох...л. Бред несусветный.
Зачем мне периоды включения и отключения котла? Мне нужно чтобы он постоянно работал, но ночью в одном режиме, днем в другом. Кто уже имел дело с бредовым полетом фантазии бакси, расскажите как это сделать.
Головная боль от настроек
Головная боль от настроек
Надо выбрать АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ. Запрограммировать суточную программу работы котла на систему отопления 6-23 on, 23-6 off.
Установить температуру «COMFORT» 23,5, а «ECONOMY» 21. Во время программируемого периода температура в помещении соответствует значению
«COMFORT», между программируемыми периодами температура в помещении - «ECONOMY». Нажимая кнопку
можно временно изменить значение температуры в помещении (от COMFORT к ECONOMY и наоборот) до
следующей смены программируемого периода.
Установить температуру «COMFORT» 23,5, а «ECONOMY» 21. Во время программируемого периода температура в помещении соответствует значению
«COMFORT», между программируемыми периодами температура в помещении - «ECONOMY». Нажимая кнопку
можно временно изменить значение температуры в помещении (от COMFORT к ECONOMY и наоборот) до
следующей смены программируемого периода.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Головная боль от настроек
И да. Бакси тут ни причём. Электронику делают сторонние компании - Honeywell, Bertelli и Siemens. Не нагоняйте на итальянцев.
Отправлено спустя 36 секунд:
Но вообще согласен. На Комфорте настройки дюже неинтуитивные. Но разобраться можно.
Отправлено спустя 36 секунд:
Но вообще согласен. На Комфорте настройки дюже неинтуитивные. Но разобраться можно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-