OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Luna1.240
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 12:54
Благодарил (а): 6 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение Luna1.240 »

Добрый день!

куплен котел Baxi Luna 3 comfort 1.240 FI
Возник вопрос о том, можно ли к нему подключиться через интерфейс OpenTherm?
Если да, то куда конкретно подключаться? В инструкции ничего не нашел по этому поводу.
Вопрос возник, т.к. рассматриваю ZONT H-1V в качестве управления отоплением.
А у них есть устройство сопряжения по OpenTherm:
https://zont-online.ru/accessories/opentherm
Грех, как говорится не воспользоваться, если котел позволяет.
#61

DimaK
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 апр 2016, 14:46

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение DimaK »

Скажите пжл, в Main 5 нет возможности подключиться по OT?

Можно только интерфейсную плату поставить, которая будет факт аварии показывать через Zont показывать? (ну и бонусом температуру в квартире)
#62
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение BAXI - Volga »

ОТ есть но для подключения внешних устройств нет документации, поэтому де-факто возможности нету..
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#63

alexboy
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 22:29
Поблагодарили: 6 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение alexboy »

Main 5 можно подключиться по OT

Дополнительных плат не нужно. Модуль ОТ подключается к разъему котла, на котором изображен символ "USB". Нужно удалить перемычку с разъема для комнатного термостата, изменить настройки котла и всё. Управление отдается модулю ОТ, на котле перестают работать кнопки
#64
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение Bahus »

Значить и 4 поколение можно тем же методом пришаманить. Вот бы кто поэкспериментировал бы....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#65

Maverik936
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 13:15
Поблагодарили: 1 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение Maverik936 »

andruccho писал(а): Итак, сегодня попробовал подключить Zont H1 с Opentherm к Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi.
Результат, увы, отрицательный. Подключал вместо выносной панели в разъём CN7. Зонт с котла не может получить состояние и управлять им тоже не может.
Ну в общем ZONT OpenTherm я себе установил. Устанавливается в разъём штатной панели котла BAXI Nuvola Comfort 240Fi (вместе не работают, необходим разветвитель шины OpenTherm). Параметры с котла подтянул нормально. Управление котлом (вкл/выкл, установка заданной температуры в помещении) работает, горелка работает в режиме модуляции.
Но ни в какую не могу получить управление системой ГВС, хотя температуру воды ГВС показывает нормально . ZONT OpenTherm определяет систему ГВС как проточную, но у меня же система ГВС со встроенным бойлером и трехходовым краном. Закинул вопрос в Micro Line, но пока 2 дня переписки ни к чему не привели. Планирую докупить датчиков температуры для тестирования ПЗА ZONT OpenTherm.
#66

Topepo
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 12:43
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Поблагодарили: 1 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение Topepo »

Доброго дня всем. Начитавшись про этот чудо термостат - решил его приобрести. Естественно вместе с модулем OpenTerm. Все скоммутировал и подключил к котлу. Начал смотреть.. И вот тут начались фокусы.

Позавчера легли спать - жена немного замерзла и попросила сделать потеплее. Поставил температуру 25 градусов. С утра посмотрел на график статистики и немного удивился. Например, текущая температура была 24,6 - заданная 25. Так вот до этой температуры термостат включал котел каждые 2-3 минуты на пару минут, с заданной температурой теплоносителя в 70 градусов (ее я поставил в настройках термостата: максимум 70, минимум 30).

Вопрос почему так - уж точно не имеет смысл умной электронике с ОТ работать так бестолково. По идее он должен заставлять котел работать как можно дольше, плавно меняя мощность нагрева теплоносителя. А так какой-то релейный режим получается.

Вопрос также в том, как определить то, что горелка работает в режиме модуляции ? Судя по инструкции к котлу, то панель может показывать уровень модуляции, в т.ч. и в процентах. Зонт же в своей статистике никакого значения не показывает, только декларирует модульность работы.

Ну и по опыту - как у кого себя ведет котел ? Какие настройки Вы делали ?

Заранее благодарен за помощь.
#67
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение BAXI - Volga »

Zont показывает процент модуляции, увидеть это можно в другом разделе меню с расширенными настройками.
Рекомендую изменить значения температуры теплоносителя на меньшее значение.
Каким образом Вы выставили значение комнатной температуры? У Zont в комплекте идёт свой температурный датчик - он у Вас подключен?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#68

Topepo
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 сен 2016, 12:43
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Поблагодарили: 1 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение Topepo »

BAXI - Volga писал(а):Zont показывает процент модуляции, увидеть это можно в другом разделе меню с расширенными настройками.
Рекомендую изменить значения температуры теплоносителя на меньшее значение.
Каким образом Вы выставили значение комнатной температуры? У Zont в комплекте идёт свой температурный датчик - он у Вас подключен?
Андрей, добрый день. Благодарю за ответ.

У меня к Зонту подключен радио модуль и беспроводной температурный датчик. Про отображение параметра ""Уровень модуляции" в режиме "Диагностика" я знаю, однако он показывает ноль, при этом горелка работает. На приведенном скриншоте это видно.

Изображение

При этом логика работы по ОТ остается ля меня загадкой

Вот, графики его функционирования

Изображение
Изображение

Я не могу понять, зачем он отключает котел, когда может просто уменьшить температуру горелки. При этом, это графики того времени, когда дом стоял без "движения". В нем никто не жил.
#69

Tempelfeld
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 17:03
Откуда: Невинномысск
Мой котел: пока нет
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 40

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение Tempelfeld »

Скажите, BAXI ECO-4S 24F поддерживает протокол OpenTherm? Может быть, с помощью дополнительных плат? Хотелось бы поставить Зонт не в режиме реле, а поумнее.
#70

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение RADAR »

Да..
#71

Tempelfeld
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 17:03
Откуда: Невинномысск
Мой котел: пока нет
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 40

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение Tempelfeld »

Спасибо. А можно узнать как именно? Нужна дополнительная плата или на плате котла уже есть нужный разъём? Просто я не знаю где про это можно почитать. В инструкции на офф. сайте в разделе "Электрические соединения" этой информации нет. Да и вообще в инструкции этой информации нет. http://www.baxi.ru/upload/iblock/890/ec ... ktsiya.pdf Заранее спасибо.

P.S.
Хотелось бы, чтобы термостат работал в режиме модуляции горелки, как написано на сайте:
Если управлять газовым котлом через Интерфейс OpenTherm, то алгоритм работы выглядит по-другому:
Термостат не включает и выключает горелку, а постоянно и плавно изменяет (модулирует) мощность ее горения, "приспосабливая" ее к текущей потребности в тепле, т.е. к текущим фактическим теплопотерям помещения.
http://microline.ru/products/Home-Elect ... nt_H_1_OT/
#72
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение Bahus »

Новость недельной давности.
Разъем находится внизу платы, рядом с X4. Подписан как USB, если не ошибаюсь. На электросхеме (район 30-й страницы мануала) он нарисован, но не отмечен.
Так что пытайте микролайновцев или баксивцев, которые принимали участие в тестах.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#73

Tempelfeld
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 17:03
Откуда: Невинномысск
Мой котел: пока нет
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 40

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение Tempelfeld »

Просто великолепно! Спасибо. :)

Отправлено спустя 17 минут 14 секунд:
Нашёл описание http://wiki.microline.ru/termostat-zont ... nie-k-baxi
#74

leon1204
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 20:38
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1/240Fi
Благодарил (а): 8 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение leon1204 »

выходит, что для одноконтурных Luna 3 comfort управление контуром ГВС через OpenTherm невозможно т.к. невозможно одновременно использовать Zont с выносной панелью котла?
#75
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение Bahus »

А разве Zont не управляет контуром ГВС посредством OpenTherm?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#76

leon1204
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 20:38
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1/240Fi
Благодарил (а): 8 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение leon1204 »

Bahus писал(а): А разве Zont не управляет контуром ГВС посредством OpenTherm?
по данным на сайте zont такой информации нет.
также в сообщениях выше
Maverik936 писал(а): Но ни в какую не могу получить управление системой ГВС, хотя температуру воды ГВС показывает нормально . ZONT OpenTherm определяет систему ГВС как проточную, но у меня же система ГВС со встроенным бойлером и трехходовым краном. Закинул вопрос в Micro Line, но пока 2 дня переписки ни к чему не привели.
и аналогичный запрос в ZONT остался без ответа
#77
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение BAXI - Volga »

Для котлов Luna-3 Comfort подключение блока Zont по OpenTherm невозможно, поскольку сама панель работает по протоколу OpenTherm и разъём по попросту занят. Если снять панель, то вместо неё можно подключить Zont.
Проведя дополнительные тесты мы выяснили, что с 2-х контурными котлами с проточным Т/о блоки ZONT работают нормально, а вот с одноконтурными моделями+бойлер, режим ГВС нормально работает только в 4-м поколении котлов, а вот в 3-м и 5-м поколении ГВС –котел запрос видит, но нагрев бойлера не производит
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#78

leon1204
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 20:38
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1/240Fi
Благодарил (а): 8 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение leon1204 »

BAXI - Volga писал(а):Для котлов Luna-3 Comfort подключение блока Zont по OpenTherm невозможно, поскольку сама панель работает по протоколу OpenTherm и разъём по попросту занят. Если снять панель, то вместо неё можно подключить Zont.
Проведя дополнительные тесты мы выяснили, что с 2-х контурными котлами с проточным Т/о блоки ZONT работают нормально, а вот с одноконтурными моделями+бойлер, режим ГВС нормально работает только в 4-м поколении котлов, а вот в 3-м и 5-м поколении ГВС –котел запрос видит, но нагрев бойлера не производит
а есть ли перспективы развития программного комплекса ZONT для работы с Luna-3 или это ограничения по самой плате в Luna-3?
BAXI - Volga писал(а): сама панель работает по протоколу OpenTherm и разъём по попросту занят
может, есть разветвители разъема, позволяющие подключать и панель и Zont ?
#79
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение BAXI - Volga »

Возможно Вы не в курсе, но протокол Open Therm не поддерживает параллельную работу двух устройств. Работает по принципу точка-точка...
leon1204 писал(а): а есть ли перспективы развития программного комплекса ZONT для работы с Luna-3 или это ограничения по самой плате в Luna-3?
Скорее всего часть параметров протокола OpenTherm закрыта производителем электронной платы, поэтому перспективы не вижу...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#80

leon1204
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 20:38
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1/240Fi
Благодарил (а): 8 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение leon1204 »

BAXI - Volga писал(а): Возможно Вы не в курсе, но протокол Open Therm не поддерживает параллельную работу двух устройств. Работает по принципу точка-точка...
спасибо! важное уточнение.
BAXI - Volga писал(а): Скорее всего часть параметров протокола OpenTherm закрыта производителем электронной платы, поэтому перспективы не вижу...
значит, ни к чему лезть в его мозги сторонними устройствами.

Я хотел:
а) снизить расход газа на даче, постоянно управляя котлом дистанционно и
б) мониторить работоспособность (теплоноситель вода)
, а выходит, что достаточно программировать котел штатной съемной панелью по дням недели (будни - минимум без ГВС, выходные - ГВС + комфортное отопление), добавив штатную ПЗА + независимо поставить GSM контроллер с датчиком температуры внутри помещения (т.к. все равно нет дистанционного решения по сбросу ошибок котла и в любом случае при остановке котла - ехать на дачу).
#81
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение Bahus »

Реле-переключатель устройств в разрыв воткнуть и оба прибора рядом повесить :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#82

leon1204
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 20:38
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1/240Fi
Благодарил (а): 8 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение leon1204 »

Bahus писал(а): Реле-переключатель устройств в разрыв воткнуть
думал над этим - а смысл?
проще независимо поставить GSM контроллер с датчиком температуры внутри помещения, чтоб знать когда при остановке котла ехать на дачу.
тем более, что:
Topepo писал(а): Начитавшись про этот чудо термостат - решил его приобрести. Естественно вместе с модулем OpenTerm. ....
... По идее он должен заставлять котел работать как можно дольше, плавно меняя мощность нагрева теплоносителя. А так какой-то релейный режим получается.
и
alexboy писал(а):
пока не совершенен алгоритм погодозависимости, в некоторых переходный ситуациях приходится вмешиваться руками в работу термостата
...
для штатной панели некоторые возможности управления котлом просто не доступны
...
но по комфорту и точности поддержания заданной температуры воздуха сам алгоритм термостатирования от Бакси пока впереди
#83

Андрей59
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 09:49
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение Андрей59 »

Подключил интерфейс OpenTherm зонта к CN7 напрямую (у меня луна-3 1.310, не комфорт) - в вебе параметры котла стали отображаться, но модуляция горелки не изменяется :?: .
В инструкции к котлу в разделе 28.1 сказано, что дистанционную панель надо устанавливать через контакты 3, 4 клемной колодки М2 (т.е. интерфейс надо подключать к 3, 4 контакту М2, а 3, 4 контакт М2 к CN7) может поэтому у меня не работает модуляция, подскажите?
#84

TRAM
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 16:58
Поблагодарили: 1 раз

OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI

Сообщение TRAM »

Вот наткнулся на новости от ZONTa....
https://zont-online.ru/news/baxi-i-zont-otoplenie-gvs
#85
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi connect+ плюс baxi luna3 comfort: решение проблемы с ошибками интерфейса opentherm
    mmishourovsky » » в форуме Электрокоммутация
    0 Ответы
    209 Просмотры
    Последнее сообщение mmishourovsky
  • Baxi Ampera по opentherm
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    1811 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Opensource Opentherm контроллер/термостат
    LazyDev » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    27 Ответы
    3785 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Нужна помощь в подключении Baxi Connect+ к Baxi Ampera по OpenTherm
    Santanial » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    15 Ответы
    1965 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Не работает OpenTherm на Baxi Ampera 14
    bent533333 » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    1085 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей