регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
el9
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 23:26
Мой котел: slim 1.300 in

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение el9 »

Требуется убавить мощность котла до минимума. Об этом было сказано сервиснику, котрый приходил на первый пуск котла от диллера Бакси. Он сказал, что убавлять мощность не стоит так как газ идёт с примесями и будет забиваться горелка. Вопрос специалистам так ли это? И второй вопрос, как самому убавить мощность конкретного котла при помощи U-образнго уровня. Две регулировки на клапане - максимальное и минимальное давление, что и куда крутить. У меня знакомых специалистов нет, а приглашать кого попало неохота,если даже диллер отказался регулировать.
#31
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Bahus »

Zurab писал(а): и его так в воздухе можно оставить, на всю эксплуатацию,
Лучше синей изолентолй крутануть. Ну или закрепить к соседним проводам. Чтобы он на корпус случайно не упал.
Zurab писал(а): реально есть модуляция или нет на этих slim
Да есть же. Диапазон модуляции определяется минимальной и максимальной мощностью. В вашем случае это 15-30кВт. Вот вы провод сняли с катушки клапана. Это и есть катушка модулятора. Вы её обесточили, соответственно она у вас всё время закрыта. И котел будет постоянно работать на минимуме из-за этого. Что на отопление, что на ГВС.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#32

Zurab
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 20:12
Мой котел: baxi slim 1.300 fin

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Zurab »

Спасибо за ответы.

А если есть то почему визуально не регулирует он сам мощность и тактует. Может я это как то отключил. Он с завода вроде не трогал ничего. В QAA только кривую занизил. Может катушка не исправна или этот режим модуляции активировать надо как то? И маленькая мощность не вредна будет для горелки а то слышал что падет пламе на горелку и все хана чему то в котле. Просьба ответьте?
#33
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Bahus »

Zurab писал(а): не регулирует он сам мощность и тактует.
Не успевает. Скорее всего из-за плохой циркуляции и, возможно, излишней мощности. На датчике слишком быстро добирается выставленная температура.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#34

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 4 раза

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение vv199 »

Zurab писал(а): и его так в воздухе можно оставить, на всю эксплуатацию, если косячок с перебором мощности вышел?
сильно падет мощность на ГВС?
При снятом проводе мощность для ГВС упадет до минимальной полезной тепловой мощности для slim 1.300 fiN - 14,9 кВт (из инструкции на котел)
Zurab писал(а): ну и уж совсем обнаглею, реально есть модуляция или нет на этих slim, как то расширенно если можно осветить этот момент?
Модуляция это способность котла менять мощность от минимальной до максимальной. В Вашем случае от 14,9 до 29,7 кВт, то есть коэффициент модуляции примерно 1:2. Что верно и для остальных котов Slim они умеют менять мощность на отопление в диапазоне 50-100% максимальной мощности.
#35

Zurab
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 20:12
Мой котел: baxi slim 1.300 fin

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Zurab »

Спасибо за ответы.

Котел меняет 50 или 100 две позиции всегр. Или от 50 к примеру он до 100 идет через 1 процент?
#36
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Bahus »

Модуляция подразумевает плавное изменение мощности. Никаких ступеней.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#37

Zurab
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 20:12
Мой котел: baxi slim 1.300 fin

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Zurab »

Тогда получается я так перебрал с мощностью что мне даже 15 кВт много.

Точно этот режим не нужно активировать каким нибудь образом?
#38

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение bullet0823 »

какая площадь?
#39

Zurab
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 20:12
Мой котел: baxi slim 1.300 fin

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Zurab »

120 м2 ))
#40
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение dobsan »

Zurab писал(а): перебрал с мощностью
И в первые секунды после розжига на полную катушку не работает ?
#41

Zurab
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 20:12
Мой котел: baxi slim 1.300 fin

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Zurab »

По наблюдению в окошко где видно пламе шурует очень сильно. Пламе закрывает все окно и уходит видно вверх. Но то что котел соблюдает кривую это работает. Котловая вода соответ графику, но добивается он это из тактования.

Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Так с первых секунд работы.
#42
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение BAXI-Ural »

Счетчик газовый есть? Вот по расходу газа и прикиньте, на какой мощности работает котёл.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#43

Zurab
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 20:12
Мой котел: baxi slim 1.300 fin

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Zurab »

Посмотрел за эти сутки. На улице -7. Сьел 10 кубов. 10*8.5кВт примерно куб=85 кВт за сутки. 85/24 часа= 3.5 кВт час. Правильно? В доме выставлено +19 на QAA. Один этаж пока хорошо утеплен. От 120м2 теплые полы 67м2.
#44
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Bahus »

Неправильно.
В таблице есть макс. Расход. Вот его на 24 и умножайте. Будет максимум. Потом с фактом сравнивайте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#45

Zurab
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 20:12
Мой котел: baxi slim 1.300 fin

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Zurab »

Ну я тут и насчитал.

По табличке мой котел на моем типе газа по максимуму должен кушать 3.49 м3 в час умножаем на 24 ч = 84 м3 в сутки. У меня жрет 10 м3. Это 10/84= 0.12% от макс можности котла. Макс мощность 29.7*0.12%=3.5 кВт опять 3.5кВт как если и считать через удельную энергоемкость газа.

Правильно посчитал?
#46

Zurab
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 20:12
Мой котел: baxi slim 1.300 fin

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Zurab »

:?:
#47
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение dobsan »

Странно вы считаете. Считать нужно когда горелка горит.
#48

Zurab
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 09 янв 2018, 20:12
Мой котел: baxi slim 1.300 fin

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Zurab »

Так вроде горелка горит и счетчик крутится.
#49

@AZ@
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 янв 2020, 11:04
Откуда: МО, Чехов
Мой котел: BAXI Slim 1300 In

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение @AZ@ »

Добрый день!

С наступившим всех Новым годом! И с наилучшими пожеланиями всем. :give_rose:

Прочитал тему. Пытаюсь понять какую мощность развивает мой котел.
Описание. В доме не проживаем, но дом стоит на прогреве. Система отопления включена по минимому, ручка регулятора на котле чуть повернута (где-то около 13,30 час.) ГВС не запущена. Расход газа судя по счетчику примерно 20-24 куб. в сутки. Температура в доме: где-то 15 где-то 19.
Если брать вышеупомянутую формулу, у меня получилось порядка 7-8 кВт. Это правильная величина?
Или я не правильно рассчитал?
И еще при работе котла стоит свист высокого тона.
Это нормально?
Буду признателен за комментарии.
#50

Сheerav
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 ноя 2023, 19:27
Откуда: Азербайджан
Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Сheerav »

Если не рекомендуется убавить минимальное давление на горелке ниже чем в инструкции, можно ли заглушить несколько форсунок,и как это сделать?
#51
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение BAXI-Ural »

Какая цель? Какой котел?
Воздух то вы так не заткнёте...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#52

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Starik »

Сheerav писал(а): 30 дек 2023, 21:22можно ли заглушить несколько форсунок,
У меня так сделано. После перекрытия форсунок обязательно делается регулировка газового клапана (мин./макс. давление на горелке).
#53

Сheerav
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 ноя 2023, 19:27
Откуда: Азербайджан
Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Сheerav »

BAXI-Ural писал(а): 31 дек 2023, 07:12 Какая цель? Какой котел?
Воздух то вы так не заткнёте...
LUNA 3 310 Fİ.
Грею 60 кв.м.,
макс.мощность снизил до 0%,
время повторного включения 8 мин.,
длина коаксила менее 1 м.,
диафрагмы не установлены (для предотврашения поступления излишнего воздуха, закрыл воздуховод кусками досок 50 %, дымоход на 30 %)
живу в Азербайджане.
Тактует, хочу заглушить половину форсунок. Что скажете?

Отправлено спустя 23 минуты 29 секунд:
Starik писал(а): 31 дек 2023, 10:11
Сheerav писал(а): 30 дек 2023, 21:22можно ли заглушить несколько форсунок,
У меня так сделано. После перекрытия форсунок обязательно делается регулировка газового клапана (мин./макс. давление на горелке).
Добрый день, возможно ли после их перекрытия при необходимости вернуть их в строй? И как это сделать?
#54
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Bahus »

31-й на 60 квадратов? Да вы, батенька, буржуй. Тут и 9 киловатт 24-го котла много, а у вас 11 минимум.
Комнатный термостат поставьте. Или датчик уличной температуры. А лучше и то и другое. Я думаю поможет вполне.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#55

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Starik »

Сheerav писал(а): 31 дек 2023, 11:32возможно ли после их перекрытия при необходимости вернуть их в строй?
Только если найдется специалист, готовый с этим возиться. Если полезешь сам, велика вероятность поднять всё строение в воздух.
#56

Сheerav
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 ноя 2023, 19:27
Откуда: Азербайджан
Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Сheerav »

Bahus писал(а): 31 дек 2023, 15:35 31-й на 60 квадратов? Да вы, батенька, буржуй. Тут и 9 киловатт 24-го котла много, а у вас 11 минимум.
Комнатный термостат поставьте. Или датчик уличной температуры. А лучше и то и другое. Я думаю поможет вполне.
Поможет в чём?

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Starik писал(а): 31 дек 2023, 19:22
Сheerav писал(а): 31 дек 2023, 11:32возможно ли после их перекрытия при необходимости вернуть их в строй?
Только если найдется специалист, готовый с этим возиться. Если полезешь сам, велика вероятность поднять всё строение в воздух.
А что, это сложно?
#57
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение BAXI-Ural »

Сheerav писал(а): 31 дек 2023, 11:32 . Что скажете?
Я бы спросил: зачем вам котёл 31 кВт, может много нужно ГВС?
Новообще в Европе миллионы котлов так работают и форсунки им не затыкают.
Не усугубляйте.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#58

Сheerav
Забегающий
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 04 ноя 2023, 19:27
Откуда: Азербайджан
Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Сheerav »

BAXI-Ural писал(а): 31 дек 2023, 23:06
Сheerav писал(а): 31 дек 2023, 11:32 . Что скажете?
Я бы спросил: зачем вам котёл 31 кВт, может много нужно ГВС?
Новообще в Европе миллионы котлов так работают и форсунки им не затыкают.
Не усугубляйте.
По не знанию принципа работы котлов. Для ГВС установлена газовая колонка.
#59

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение Starik »

Сheerav писал(а): 31 дек 2023, 20:25А что, это сложно?
Да.
#60
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

регулировка газового клапана baxi slim 1300 in

Сообщение BAXI-Ural »

Теоретически можно заткнуть несколько форсунок. Это снизит максимальную и минимальную мощность, увеличит время работы горелки, уменьшит "тактование"

Но количество воздуха проходящее через котёл не уменьшится, возрастёт коэффициент избытка воздуха, уменьшится КПД ...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#61
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
    4 Ответы
    1576 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Отключить ГВС на Baxi slim 1300
    2 Ответы
    1071 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн
  • LMU36 к baxi slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    6 Ответы
    871 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • отключается насос при розжиге slim 1300 fin
    baxipivo » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    889 Просмотры
    Последнее сообщение baxipivo
  • Периодичнй шум газового котла
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    201 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»