Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2018, 14:43
- Откуда: Калязин
- Мой котел: FOURTECH 24F
- Благодарил (а): 2 раза
Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
Подскажите пожалуйста, возможно ли переделать Fourtech 24F в одноконтурный если:
1. Параметр F03 установить 03
2. Внешний трехходовой клапан подключить вместо штатного
3. Датчик NTC 10 Ком от бойлера подключить вместо штатного ГВС
Будет ли в данном случае Fourtech 24F работать как Fourtech 1.24F ?
Или есть другие варианты подключения?
При установке параметра F03=03 игнорируется ли датчик протока?
1. Параметр F03 установить 03
2. Внешний трехходовой клапан подключить вместо штатного
3. Датчик NTC 10 Ком от бойлера подключить вместо штатного ГВС
Будет ли в данном случае Fourtech 24F работать как Fourtech 1.24F ?
Или есть другие варианты подключения?
При установке параметра F03=03 игнорируется ли датчик протока?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
Будет. Неоднократно уже здесь обсуждалось.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
Добрый день! Поделитесь опытом реализации подключения внешнего бойлера. Я меня такой же котел и вопрос с подключением бассейна
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
не совсем такой же оказывается, но все же очень интересны подробности.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
можете дать ссылку?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2018, 14:43
- Откуда: Калязин
- Мой котел: FOURTECH 24F
- Благодарил (а): 2 раза
Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
Добрый день! Подключил к Fourtech 24F БКН, и сохранил работоспособность штатного (мотора,теплообменника,датчика) с помощью перекидных переключателей, и параметров F=03, всё работает!
Но есть проблемка, после нагрева БКН котёл переходит в тактовую паузу ( она у меня выставлена 8 мин.) после чего начинает греть СО. При переходе на штатный теплообменник, после пользованием ГВС на СО переходит мгновенно.
Можно как то програмно настроить (убрать паузу при переходе с ГВС на СО) но сохранив эту паузу при работе СО?
Но есть проблемка, после нагрева БКН котёл переходит в тактовую паузу ( она у меня выставлена 8 мин.) после чего начинает греть СО. При переходе на штатный теплообменник, после пользованием ГВС на СО переходит мгновенно.
Можно как то програмно настроить (убрать паузу при переходе с ГВС на СО) но сохранив эту паузу при работе СО?
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2018, 14:43
- Откуда: Калязин
- Мой котел: FOURTECH 24F
- Благодарил (а): 2 раза
Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
Если не секрет то какой F параметр, и какие значения? Я не нашел не чего похожего.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
если нужный параметр отсутствует, то и настроить его не получится...не всегда желаемый параметр присутствует в настройках...
-