Минусы работы котла на минимальной мощности
-
- Забегающий
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 26 сен 2018, 07:38
- Откуда: Nsk
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Минусы работы котла на минимальной мощности
Котел Luna 3 Comfort 1.240 Fi
У него минимальная мощность около 10 кВт
Теплопотери дома ниже (5-8 кВт в зависимости от погоды за бортом). Отопление пока только теплыми полами.
Забортные температуры - Сибирь, от -10...-40
Стоит коаксиальный дымоход вертикальный с конденсатоотводчиком.
Температура подачи ограничена 45 градусами (F16=01), а мощность 30% (F13=30).
Плюс такой системы - минимизация тактования котла. Котел реже включается/выключается.
Подскажите, пожалуйста, минусы такой настройки?
Мне видится 2 минуса
1. Горелка работает на минимальной мощности, из-за низкого пламени могут быть какие-то проблемы
2. Конденсат. Но по идее конденсатоотводчик должен спасать.
Можете подтвердить/опровергнуть мои предположения и/или дополнить?
У него минимальная мощность около 10 кВт
Теплопотери дома ниже (5-8 кВт в зависимости от погоды за бортом). Отопление пока только теплыми полами.
Забортные температуры - Сибирь, от -10...-40
Стоит коаксиальный дымоход вертикальный с конденсатоотводчиком.
Температура подачи ограничена 45 градусами (F16=01), а мощность 30% (F13=30).
Плюс такой системы - минимизация тактования котла. Котел реже включается/выключается.
Подскажите, пожалуйста, минусы такой настройки?
Мне видится 2 минуса
1. Горелка работает на минимальной мощности, из-за низкого пламени могут быть какие-то проблемы
2. Конденсат. Но по идее конденсатоотводчик должен спасать.
Можете подтвердить/опровергнуть мои предположения и/или дополнить?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Минусы работы котла на минимальной мощности
1. Если минимальное давление на горелке выставлено не ниже паспортного - ничего страшного. Это считается штатной работой.
2. Если организован отвод конденсата с конденсатосборника и теплообменник заливать не будет - опять же всё в порядке.
2. Если организован отвод конденсата с конденсатосборника и теплообменник заливать не будет - опять же всё в порядке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 12:01
- Откуда: Нальчик
Минусы работы котла на минимальной мощности
Bahus,длбрый день. котел луна 3. Если значение мощности поставить на 00 то мощность будет самой минимальной что указан в паспорте?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10305
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Минусы работы котла на минимальной мощности
Да. От 0 до 30 это минимум. В семинарке есть таблица с этими значениями.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 13:29
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort 1.240 i
Минусы работы котла на минимальной мощности
А если конденсат разъедает теплообменник в режиме ТП, можно ли наоборот поднять минимальную мощность F15 Луны 3 с 0 до 20 или 30? Получим более частое трактование, но зато меньше периодов малой мощности и слабого пламени (и, как следствие, меньше конденсата)?
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Минусы работы котла на минимальной мощности
так же получим частую дрочку первичного теплообменника, газового клапана, транса розжига и повышенный температурный градиент.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Минусы работы котла на минимальной мощности
Iljas, вот сдается мне , что коррозия у вас теплообменника из-за качества газа...
Отправлено спустя 40 секунд:
А может что и с воздухом прилетает.
Отправлено спустя 40 секунд:
А может что и с воздухом прилетает.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 13:29
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort 1.240 i
Минусы работы котла на минимальной мощности
Steamboy, ну а с другой стороны - раз производитель заложил такой параметр, да ещё и для пользователя - значит, в этом есть смысл. А в каких ещё случаях нужно поднимать минимальную мощность котла? Мне сложно придумать иные причины.
Помимо перечисленных минусов, есть и плюсы - работа с более высоким КПД, меньшее время работы горелки. Остывания теплообменника все равно не избежать, поэтому температурные перепады будут одинаковые. Разве что число включений может быть немного больше, и комфорт в доме чуть меньше (котел работает по термостата родной выносной панели).
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
BAXI-Ural, газ - магистральный. Что-то с ним сделать, боюсь, малореально. Фильтр? Сепаратор/осушитель промышленный? У меня всё-таки котельная, а не УКПГ
Помимо перечисленных минусов, есть и плюсы - работа с более высоким КПД, меньшее время работы горелки. Остывания теплообменника все равно не избежать, поэтому температурные перепады будут одинаковые. Разве что число включений может быть немного больше, и комфорт в доме чуть меньше (котел работает по термостата родной выносной панели).
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
BAXI-Ural, газ - магистральный. Что-то с ним сделать, боюсь, малореально. Фильтр? Сепаратор/осушитель промышленный? У меня всё-таки котельная, а не УКПГ
-