монтаж сервопривода трех ходового клапана
-
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 17 окт 2019, 09:03
- Откуда: Гусь-Хрустальный
- Мой котел: BAXI luna3
- Благодарил (а): 2 раза
монтаж сервопривода трех ходового клапана
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой . Достались мне по случаю сервоприводы данфосс, попытался их поставить на трехходовые клапана , а они по толщине не входят(не могу одеть привод на шток клапана мешает труба обратки). У меня стоит стрелка с коллектором меж центровые расстояния у труб 125мм. Сейчас хочу заказать комплект для одноконтурных котлов KFG 71411191 визуально сервопривод из этого комплекта меньше( но это по фоткам из интернета) Может ли кто померить толщину стандартного привода ВАХI , вдруг тоже не влезет.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10313
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
монтаж сервопривода трех ходового клапана
По размеру, указанному на картинке - ровно 70 мм.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-