Работа насоса ГВС Baxi Slim

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.

Автор темы
Star2000
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi slim 1.300in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение Star2000 »

Добрый день.
Поменял Протерм на Бакси. Заметил такую закономерность - после работы котла на нагрев бойлера насос бойлера выключается вместе с горелкой котла и сразу включается насос СО. В систему идёт горячая вода. А мне это не нравится. Есть ли возможность заставить насос ГВС работать ещё какое то время после выключения горелки, чтобы в систему отопления шла вода с более низкой температуройк? На Протерме насос ГВС отрабатывал какое то время после выключения горелки и в СО шла вода температурой ниже 80 градусов. На Бакси такого нет и сейчас с учётом малого разбора по веткам (стоят термоголовки) температура после включения режима СО ползет существенно выше 85. Собственно в первую очередь напрягает потрескивание длинных радиаторов, но и думаю другие негативные моменты есть.
Последний раз редактировалось Star2000 27 окт 2019, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение RADAR »

такой возможности нет...
#2

Автор темы
Star2000
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi slim 1.300in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение Star2000 »

Я уже прикидывал, что надо реле ставить с задержкой. Просто думал, может как то можно логикой котла так сделать.
#3
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение tsv63 »

Star2000 писал(а): 27 окт 2019, 01:05 Поменял Протерм на Бакси. Заметил такую закономерность - после работы котла на нагрев бойлера насос бойлера выключается вместе с горелкой котла и сразу включается насос СО.
С чего бы это? У меня то же слим, всё штатно работает, 3 мин пост циркуляции насосов.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#4

Автор темы
Star2000
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi slim 1.300in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение Star2000 »

Постциркуляция на насосе бойлера??? Поподробнее пожалуйста
#5

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 470
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение Игорь-2 »

Star2000 писал(а): 04 ноя 2019, 01:59 Постциркуляция на насосе бойлера??? Поподробнее пожалуйста
Постциркуляция будет, если при окончании нагрева бойлера нет запроса от СО на работу котла. Если он есть - сразу включится насос СО..
#6
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение tsv63 »

Star2000, вот есть одна схемка с возможными подключениями, может так понятней будет.
products_hydrologo_eko_4.jpg
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#7

Автор темы
Star2000
Забегающий
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 00:52
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi slim 1.300in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение Star2000 »

Надо попробовать перевести в летний режим и посмотреть, что получится. Возможно, вы правы!
#8

el9
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 23:26
Мой котел: slim 1.300 in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение el9 »

Если поставить комнатный термостат и нет запроса на включение котла, то при выключении насоса ГВС насос СО включаться не будет. У меня проблема обратная, как заставить насос СО сразу включиться после выключения насоса ГВС?
#9
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение tsv63 »

el9, должны выполниться два условия, контакты комнатного термостата замкнуты и котёл в "зима".
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#10

el9
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 23:26
Мой котел: slim 1.300 in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение el9 »

tsv63 писал(а): 26 мар 2021, 13:33 el9, должны выполниться два условия, контакты комнатного термостата замкнуты и котёл в "зима".
В этом и проблема, контакты термостата не могут замкнутся так как нет циркуляции, а датчик в трубе так как тёплый пол.

Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Почему то без термостата насос включается сразу.
#11
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение tsv63 »

el9 писал(а): 26 мар 2021, 14:18 Почему то без термостата насос включается сразу.
Опишите тогда последовательность своих физических действий с котлом при подключении и отключении своего термостата. Ясновидящих не существует.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#12

el9
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 23:26
Мой котел: slim 1.300 in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение el9 »

tsv63 писал(а): 26 мар 2021, 14:29
el9 писал(а): 26 мар 2021, 14:18 Почему то без термостата насос включается сразу.
Опишите тогда последовательность своих физических действий с котлом при подключении и отключении своего термостата. Ясновидящих не существует.
При подключении выносного комнатного термостата, циркуляционный насос СО не включается(если температура выше установленной на термостате) после выключения насоса ГВС. А если комнатный термостат убрать из схемы,а пользоваться термостатом котла,то насос СО включается сразу после выключения насоса ГВС вне зависимости от температуры.
#13
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение tsv63 »

el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43 При подключении выносного комнатного термостата, циркуляционный насос СО не включается
Это я уже понял и понял почему.
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43 А если комнатный термостат убрать из схемы,
А где перемычка при этом?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#14

el9
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 23:26
Мой котел: slim 1.300 in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение el9 »

tsv63 писал(а): 26 мар 2021, 17:11
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43 При подключении выносного комнатного термостата, циркуляционный насос СО не включается
Это я уже понял и понял почему.
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43 А если комнатный термостат убрать из схемы,
А где перемычка при этом?
Если вы имеете ввиду перемычку между клемами 1 и 2 (для присоединения комнатного термостата), то она устанавливается если выносной термостат исключается из схемы. Другие перемычки я не знаю.
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение Starik »

el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43циркуляционный насос СО не включается(если температура выше установленной на термостате) после выключения насоса ГВС.
А переключатель (рис. 8, POMPA) постциркуляции насоса в каком положении (там их два)?
В инструкции раздел 5.3 на рисунке всё показано, если установить 4 часа, то насос должен включаться.
#16

el9
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 23:26
Мой котел: slim 1.300 in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение el9 »

Starik писал(а): 26 мар 2021, 20:00
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43циркуляционный насос СО не включается(если температура выше установленной на термостате) после выключения насоса ГВС.
А переключатель (рис. 8, POMPA) постциркуляции насоса в каком положении (там их два)?
В инструкции раздел 5.3 на рисунке всё показано, если установить 4 часа, то насос должен включаться.
Постциркуляция на 4 часа установлена

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Мне кажется мозги котла заточены под радиаторы, а не тёплый пол.
#17
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение tsv63 »

el9 писал(а): 26 мар 2021, 19:32 Если вы имеете ввиду перемычку между клемами 1 и 2 (для присоединения комнатного термостата), то она устанавливается если выносной термостат исключается из схемы.
Тогда чего вы хотите от котла и его насоса СО с подключенным термостатом?

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
el9 писал(а): 26 мар 2021, 20:07 Мне кажется мозги котла заточены под радиаторы, а не тёплый пол.
Как надо заточены :D

Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
el9 писал(а): 26 мар 2021, 14:18 проблема, контакты термостата не могут замкнутся так как нет циркуляции, а датчик в трубе
Какая целевая Т для термостата в среде измерения (трубе)?
Какая Т с датчика для термостата в трубе?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#18

el9
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 23:26
Мой котел: slim 1.300 in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение el9 »

tsv63 писал(а): 26 мар 2021, 20:12
el9 писал(а): 26 мар 2021, 19:32 Если вы имеете ввиду перемычку между клемами 1 и 2 (для присоединения комнатного термостата), то она устанавливается если выносной термостат исключается из схемы.
Тогда чего вы хотите от котла и его насоса СО с подключенным термостатом?
.

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
el9 писал(а): 26 мар 2021, 20:07 Мне кажется мозги котла заточены под радиаторы, а не тёплый пол.
Как надо заточены :D
Хочу,чтобы насос СО был всегда включен,когда насос ГВС выключен при наличии комнатного термостата. Вроде бы элементарная вещь, а без танцев с бубном не выходит.
#19
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение tsv63 »

el9, тогда ответьте на мои вопросы о температурах в трубе. Хотя ответ имеется:
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43 насос СО не включается(если температура выше установленной на термостате)
Туст < Тфакт
С термостатом и при таком условии не включится, к слову, никогда, т.к. контакты реле термостата разомкнуты. ГВС в приоритете.
Предположу, что система отопления имеет большую инертность (медленный процесс). 4-х часов пост циркуляции насоса СО не хватает остудить систему до момента срабатывания реле термостата (возможно и хватает, при условии, что не работает ГВС). Ещё нужно учесть, что в момент включения насоса ГВС, циркуляция СО прекращается, что может вызвать локальное повышение температуры в зоне измерения датчика (не известно, в каком месте системы он установлен и может ли на него влиять циркуляция ГВС), с которого будет сниматься большая по сравнению с уставкой температура, потому и не включается ни насос, ни котёл.
Замкнутые контакты реле термостата = наличие перемычки 1 и 2 без термостата.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#20

el9
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 23:26
Мой котел: slim 1.300 in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение el9 »

tsv63 писал(а): 26 мар 2021, 20:26 el9, тогда ответьте на мои вопросы о температурах в трубе. Хотя ответ имеется:
el9 писал(а): 26 мар 2021, 16:43 насос СО не включается(если температура выше установленной на термостате)
Туст < Тфакт
С термостатом и при таком условии не включится, к слову, никогда, т.к. контакты реле термостата разомкнуты. ГВС в приоритете.
Предположу, что система отопления имеет большую инертность (медленный процесс). 4-х часов пост циркуляции насоса СО не хватает остудить систему до момента срабатывания реле термостата (возможно и хватает, при условии, что не работает ГВС). Ещё нужно учесть, что в момент включения насоса ГВС, циркуляция СО прекращается, что может вызвать локальное повышение температуры в зоне измерения датчика (не известно, в каком месте системы он установлен и может ли на него влиять циркуляция ГВС), с которого будет сниматься большая по сравнению с уставкой температура, потому и не включается ни насос, ни котёл.
Замкнутые контакты реле термостата = наличие перемычки 1 и 2 без термостата.
Вы всё правильно говорите, всё именно так и есть. Датчик температуры стоит далеко,чтобы на него влияло локальное повышение температуры от ГВС, но всё равно охлаждение теплонасителя на много медленнее чем необходимо. Конечно за 4 часа температура в районе датчика опустится до необходимого уровня,но за это время температура в помещении опускается,это ненормальная работа.
#21
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение tsv63 »

el9 писал(а): 26 мар 2021, 22:45 это ненормальная работа.
В вашем понимании работы системы в целом, да, но не котла!!! Котёл свой алгоритм отрабатывает, да и не причём ом, будучи оказавшись подключенным к этой системе.
el9 писал(а): 26 мар 2021, 20:22 без танцев с бубном не выходит.
Так и будете, плясать пока не переделаете.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#22

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение Starik »

el9 писал(а): 26 мар 2021, 12:01Если поставить комнатный термостат...
А что за комнатный термостат?
Вот это надо бы пояснить.
el9 писал(а): 26 мар 2021, 14:18контакты термостата не могут замкнутся так как нет циркуляции,
Не знаком с конструкцией комнатного термостата, на который влияет циркуляция, а не температура воздуха в помещении.
#23

el9
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 23:26
Мой котел: slim 1.300 in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение el9 »

Starik писал(а): 27 мар 2021, 07:57
el9 писал(а): 26 мар 2021, 12:01Если поставить комнатный термостат...
А что за комнатный термостат?
Вот это надо бы пояснить.
el9 писал(а): 26 мар 2021, 14:18контакты термостата не могут замкнутся так как нет циркуляции,
Не знаком с конструкцией комнатного термостата, на который влияет циркуляция, а не температура воздуха в помещении.
Обычный комнатный термостат с выносным датчиком,только датчик установлен не в комнате,а на подающей трубе так как у меня тёплый пол.
#24

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение Starik »

el9 писал(а): 27 мар 2021, 10:26термостат с выносным датчиком, только датчик установлен не в комнате, а на подающей трубе
Такие вещи принято называть терморегуляторами, хотя, теперь не важно.
Не будет насос СО стартовать и котел тут не при чем, не виноват он вовсе (не надо его мучить). ;)
Правильно было сказано:
tsv63 писал(а): 27 мар 2021, 06:52Так и будете, плясать пока не переделаете.
Человек гораздо быстрее меня понял, что за "термостат" в системе. :)
#25

el9
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 23:26
Мой котел: slim 1.300 in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение el9 »

А что вы мне переделать предлагаете?
#26
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение tsv63 »

Для начала, гидравлическую схему системы посмотреть. Потом предлагать.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#27

el9
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 23:26
Мой котел: slim 1.300 in

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение el9 »

Скорей всего на плате перемычку надо поставить и все дела, только полноного описания платы я пока не нашел. Либо свои релюхи городить. А гидравлика тут не причём.
#28
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 47 раз

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение tsv63 »

el9, не причём, так не причём. Хозяин - барин. Если всё знаете, зачем вопрошаете: "как заставить насос СО сразу включиться после выключения насоса ГВС?" Ставьте, ищите, городите огород... :facepalm: А ларчик просто открывался. :D
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#29

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Работа насоса ГВС Baxi Slim

Сообщение Starik »

Не перестаю удивляться. :)
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
    2 Ответы
    2566 Просмотры
    Последнее сообщение Serqey1906
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2039 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Пост циркуляция насоса Baxi slim1300in
    АндрейВрн » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    485 Просмотры
    Последнее сообщение АндрейВрн
  • алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
    ВладНН » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    321 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1492 Просмотры
    Последнее сообщение Emil

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»