Страница 1 из 2

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 25 апр 2020, 10:54
AVolchenkov
Подскажите пожалуйста. Котёл очень долго греет отопление (ставлю температуру на котле 50 градусов, нагревает до 55 за 10 минут). Интервал включения 6 минут, F08 стоит на 30 (пробовал 100, ничего не меняется). Расход газа сумашедший. 6 радиаторов по 10 секций + тёплый пол на кухне. Весь интернет перерыл, ничего не нашёл. Помогите пожалуйста.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 25 апр 2020, 12:20
Starik
Если система отопления не сбалансирована, расход газа и будет большим, при прочих равных условиях.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 25 апр 2020, 16:56
Steamboy
Steamboy писал(а): 25 апр 2020, 12:20 Расход газа сумашедший.
настройку газового клапана проверяли?

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 25 апр 2020, 19:51
Olegbez
Какой суточный расход газа?
Площадь отопления?
Может вы слишком много хотите от котла?

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 26 апр 2020, 07:10
AVolchenkov
Если поставить 50 градусов, то около 24 кубов в день. Площадь отопления 84 кв.м.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 26 апр 2020, 09:56
Starik
AVolchenkov писал(а): 25 апр 2020, 10:546 радиаторов по 10 секций
Двухтрубка? Её кто-нибудь балансировал? На теплый пол раздача как выполнена?
Блин, у меня площадь 43 квадрата, расход до 50 кубов в месяц (в эту теплую зиму).

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 26 апр 2020, 21:44
dobsan
Starik писал(а): 26 апр 2020, 09:56 Блин, у меня площадь 43 квадрата, расход до 50 кубов в месяц (в эту теплую зиму).
Как-то не корректно сравнивать Краснодарский край и Иваново.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 27 апр 2020, 06:18
Starik
dobsan писал(а): 26 апр 2020, 21:44Как-то не корректно сравнивать Краснодарский край и Иваново.
Предлагай коэффициент для корректировки, раз уж тебя это так задело. ;)
Топикстартер отмалчивается или забыл о том, что тут зарегистрировался, а нам-то к чему тут спорить и, главное, о чём? :)
Тема не о климатической зоне, судя по начальному посту.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 27 апр 2020, 09:42
Bahus
Формально расход в пределах нормы. 24 куба в сутки это 1 куб в час. У EcoFour максимальный расход 2,7 куба в час. Получается средняя фактическая мощность 35-37%. Тут к котлу не подкопаться.
Можно ли повлиять на снижения расхода - это другой вопрос. Проверка и регулировка газового клапана. Остальное внешнее. Система отопления, теплопотери и прочее.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 27 апр 2020, 21:00
dobsan
Starik писал(а): 27 апр 2020, 06:18 Предлагай коэффициент для корректировки
ни разу не артиллерист :)
Bahus писал(а): 27 апр 2020, 09:42 Формально расход в пределах нормы. 24 куба в сутки это 1 куб в час. У EcoFour максимальный расход 2,7 куба в час. Получается средняя фактическая мощность 35-37%.
Киловатт 5 должно быть, а тут 8 получается. Наверно снова трубы ТП по бетону без утеплителя. :?

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 28 апр 2020, 08:11
AVolchenkov
Да, всего скорее тёплый пол по бетону. Купил квартиру уже так. Сильные ли из за этого будут затраты на прогрев?

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 28 апр 2020, 09:26
Steamboy
dobsan писал(а): 27 апр 2020, 21:00 Сильные ли из за этого будут затраты на прогрев?
не исключено, если теплый пол выполнен с нарушением технологии.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 24 ноя 2020, 17:28
Старый
Здравствуйте! Не хочу заводить новую тему, решил написать здесь. Итак у меня четыре года работал котел MAINFOUR 240F, который в квартиру (57 кв. м на третьем этаже не угловая, стеклопакеты пятикамерные), установил застройщик. Живу я в средней полосе России. Так вот котел достался неудачный (часто ломался), заменил 3 раза датчики температуры, потом накрылся коаксиальный теплообменник и стало расти давление в ОС. После замены проработал еще 1,5 года и снова рост давления и снова причина теплообменник. Что бы не тратить деньги на старый котел, был куплен на замену BAXI ecofour 24F, для того что-бы не менять обвязку котла. Установили котел 1 ноября текущего года, вчера жена позвонила на работу и сказала, что за неполный месяц счетчик газа накрутил 533 куба, я в окуе!!! Вечером после работы поставил значение F08 - 25, мощность ГВС поставил -80% и стал следить за счетчиком газа. Один хрен, за неполные сутки потрачено 16 кубов! С прежним котлом средний расход зимой составлял не более 170 кубов в месяц, при этом на комнатном (воздушном) термостате температура выставлена на 24 С, мы любим тепло. Расход с новым котлом вырос в 3,5 раза! Наш жизненный уклад никак не поменялся. Посоветуйте, что нужно проверить?

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 24 ноя 2020, 18:02
RADAR
счетчик

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 24 ноя 2020, 18:23
Старый
RADAR, Слишком много совпадений, заменили котел и счетчик сломался..? Проверить счетчик? Ультразвуковой? В октябре было 40 кубов а в ноябре 533 куба?

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 24 ноя 2020, 18:39
RADAR
Старый, у ваших котлов одинаковый расход по паспорту,
Старый писал(а): 24 ноя 2020, 17:28 Наш жизненный уклад никак не поменялся.
на что еще можно подумать?

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 24 ноя 2020, 18:42
Старый
Звонил в сервис, сказали придут смотреть газовый клапан, но сказали, что вряд ли, поскольку котел абсолютно новый, я его купил 30 октября 20 года. :? Завтра попрошу принести газовый счетчик, что бы включить последовательно и проверить мой счетчик.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 24 ноя 2020, 18:43
RADAR
конечно можно еще принять в расчет кривые руки запускающего, одновременно растущие не стандартно, либо уклад не такой уж и прежний... :)

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 24 ноя 2020, 18:50
Старый
RADAR, Насчет уклада не беспокойтесь, живем с женой 40 лет, дети выросли и живут самостоятельно ;)

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 24 ноя 2020, 19:38
Starik
Старый писал(а): 24 ноя 2020, 17:28Вечером после работы поставил значение F08 - 25, мощность ГВС поставил -80% и стал следить за счетчиком газа.
А параметр F11 на предыдущем котле не регулировался, с 3 на 10 минут, к примеру?

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 25 ноя 2020, 08:37
Старый
Starik, При установке котла мастер менял этот параметр с 3-х на 6 минут. А на старом котле я особо не заморачивался т.к. проблем с расходом газа не было.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 25 ноя 2020, 10:52
Starik
Старый, понятно, ждем сервисника и результаты регулировки клапана.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 25 ноя 2020, 12:35
Старый
Starik, Завтра обещал со счетчиком прийти. А на сегодня дал смешной совет закрыть плотно окна и так пожить сутки и сверить расход газа. Гы-Гы.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 25 ноя 2020, 12:40
Starik
Старый, как я понимаю, трубы дымохода и забора воздуха отдельно. Длинна воздухозаборного участка сильно большая?

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 25 ноя 2020, 12:51
Старый
Starik, Котел с отдельными забором и дымоходом. Котел установлен в углу рядом с наружной стеной и труба забора воздуха длиной около 1,8 метра. Окно внутреннего забора воздуха приоткрыл на четверть в канун холодов. Температуру ОС уменьшил до 50 градусов, ГВС уменьшил до 38 градусов. Мощность ОС 25%, мощность ГВС 80%. За прошлые сутки практически не мылись горячей водой и не готовили еду, потребление около 24 кубов газа за сутки. Рассказал соседу по офису (у него частный дом 2 этажа около 200 квадратов) он говорит, что в суровый мороз тратит 500-600 кубов (котел простой отечественный).

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 25 ноя 2020, 13:28
Starik
Старый писал(а): 25 ноя 2020, 12:51Окно внутреннего забора воздуха приоткрыл на четверть в канун холодов.
Это стр. 77 инструкции, положение регулятора - 1 (инструкция на сайте https://baxi.ru/upload/iblock/00c/eco-f ... ktsiya.pdf).
Расход газа слишком большой, возможно, действительно счетчик. Понижение температуры ГВС к видимой экономии газа не приведет.
Котлы (старый и новый) по настройкам клапана не сильно отличаются, в новом минимальное давление на горелке 2.0 мбар, максимальное 11.2 мбар (на всякий случай озвучил).
По настройкам мощности: СО можно задавить до 10 - 15%; ГВС оставить на 100% (но это после выполнения работ мастером и выхода на приемлемый расход газа). Мощность в %% влияет на скорость выхода котла на режим (достижения заданной температуры), для ГВС - надо побыстрее, для квартирной СО - надо помедленнее.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 25 ноя 2020, 14:13
Старый
Starik, Спасибо огромное за участие! Завтра должен прийти сервисмен, будем что-то решать. Проверим счетчик, а дальше как пойдет.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 26 ноя 2020, 10:59
Старый
Поставили второй, заведомо исправный счетчик, на беглый взгляд оказалось, что мой счетчик таки врет в сторону увеличения потребления газа и сильно. Понаблюдаю сутки и сделаю окончательный вывод о замене счетчика. Теперь дугая проблема, какой счетчик поставить взамен моего Гранд 4, чтобы по типоразмеру влез в шкафчик и подводка была без существенных переделок.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 26 ноя 2020, 11:03
Starik
Старый писал(а): 26 ноя 2020, 10:59Теперь дугая проблема, какой счетчик поставить взамен моего Гранд 4,...
Не проблема, снова ставить Гранд 4 и надеяться, что на 10 лет его хватит (батарейка не сядет). Заявляют гарантию аж 12 лет, к стати.

Долго греет отопление BAXI Ecofour 24 F

Добавлено: 26 ноя 2020, 11:10
Старый
Starik, Спасибо. У него батарейка вроде как пашет, просто видимо он сильно быстро стал считать и не в мою пользу. :x Ну если я 10 лет проживу, то это уже нормально будет. :) Подвил итог за последние 5 часов, искажение показаний счетчика в 3,1 раза.