Помогите разобраться с работой котла

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.
Ответить

Автор темы
Mjohn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 сен 2020, 11:14
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Eco nova

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Mjohn »

Здравствуйте! Котел baxi eco nova. При установке отопления 52 градуса греет до 56, затем выключается, секунд за 20 температура падает до 46, и через минуты 3-5 он снова включается, быстро нагревая до 56. При этом постоянно моргает значке батареи на табло. Батареи в комнатах все горячие. Как сделать что бы значке батареи не моргал, и котел так часто не включался? Перед пуском пролил систему, грязевик почистил..дом 80 квадратов, в настройках понизил модность на отопление до 14 квт, изменений нет
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Bahus »

Либо огромный теплосъем в системе, либо она (система) где-то зажата.

Отправлено спустя 26 секунд:
Разница температур на подаче и обратке котла ощутимая?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
Mjohn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 сен 2020, 11:14
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Eco nova

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Mjohn »

Да нет, практически одинаковая...
Если бы система была бы где-то зажата, наверное батареи плохо грелись?
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Starik »

Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 11:36... быстро нагревая до 56.
При этом постоянно моргает значке батареи на табло.
"Быстро" - понятие растяжимое... :) Не имеет единиц измерения. :D
Инструкцию рекомендуют читать, а не пролистывать, там про индикацию на дисплее есть информация. ;)
Время между включениями горелки - регулируемое.
#4

Автор темы
Mjohn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 сен 2020, 11:14
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Eco nova

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Mjohn »

Есть время между включениями - мах 10 минут можно поставить. Разница между 5 и 10 минут небольшая..."быстро" - это около 20 секунд нагревает между включениями. Про значке батареи, когда он моргает, то что написано в инструкции не понятно - "При наличии запроса на нагрев системы отопления на дисплее
мигает символ".

Отправлено спустя 54 минуты 55 секунд:
И непонятно почему он греет больше заданной температуры на 4 градуса, и только потом отключается...
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Starik »

Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 17:24Разница между 5 и 10 минут небольшая...
Ну это с какой стороны посмотреть. :)
Если грубо и на пальцах... посчитай сам сколько включений в течении часа (суток) в том и другом случае.
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 17:24И непонятно почему он греет больше заданной температуры на 4 градуса, и только потом отключается...
Таков алгоритм работы котлов.
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 17:24Про значке батареи,
Значок батареи будет моргать, пока не откроешь горячую воду. Ещё, можно переключить котел на летний режим.
#6

Автор темы
Mjohn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 сен 2020, 11:14
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Eco nova

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Mjohn »

Ясно... Но всё-таки почему как отключилась горелка котла температура сразу падает на несколько градусов...трубы магистральные 32 мм (внешний диаметр), к батареям 20 труба... Не должно быть сильного заужения на таком диаметре...
#7

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Steamboy »

Mjohn, какая схема системы отопления ленинградка?
Для 80 м2, 14 кВт много, снижайте мощность в самый минимум.
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 18:24 температура сразу падает на несколько градусов...трубы магистральные 32 мм (внешний диаметр), к батареям 20 труба
работа цирк насоса после остановки горелки для охлаждения первичного теплообменника - это нормально. Не играет значения диаметр труб.

Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 13:29 Да нет, практически одинаковая...
Чего быть вовсе не должно...
Подозреваю, что СО кончелыжная ленградка.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#8

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Starik »

Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 18:24Но всё-таки почему как отключилась горелка котла температура сразу падает на несколько градусов
"Сразу" - это сколько по времени? :)
Какая температура выставлена в системе отопления?
#9

Автор темы
Mjohn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 сен 2020, 11:14
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Eco nova

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Mjohn »

Система отопления - двухтрубная, магистральные на 32 мм, к радиаторам 20 мм. Дополнительного насоса нету, только который в котле. Теплых полов нету

Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Температуру выставлял разную, в целом послее остановки горелки температура падает секунд за 15 на 6-8 градусов, и потом минуты через 3 запускается снова котел
#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение BAXI-Ural »

Mjohn, все у вас нормально. просто вы не понимаете процессов в системе отопления...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#11

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Steamboy »

Mjohn, я считаю, что BAXI-Ural, прав.
Что бы Вас не тревожил сей момент с котлом, Вам нужно повесить к нему простой комнатный термостат (смотрите инструкцию к вашему котлу).
Потому как Ваш котёл работает по температуре воды на СО. Когда в современных реалиях экономичнее использовать СО по температуре наружного и уличного воздуха.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Starik »

Mjohn писал(а): 03 сен 2020, 04:22послее остановки горелки температура падает секунд за 15 на 6-8 градусов, и потом минуты через 3 запускается снова котел
Такое падение температуры - вполне нормальное явление (тут не о чем переживать).
О времени включения котла, точнее - интервале между включениями, говорили выше:
Mjohn писал(а): 02 сен 2020, 17:24Есть время между включениями - мах 10 минут можно поставить. Разница между 5 и 10 минут небольшая...
Это как раз о тех самых "минуты через 3 запускается", если до этого не понятно было. Сейчас заводская настройка времени между включениями = 3 минуты, где это изменить ты уже знаешь. :)
#13

Автор темы
Mjohn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 сен 2020, 11:14
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Eco nova

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Mjohn »

Спасибо большое за ответы! А можно как нибудь изменить скорость работы насоса, который в котле? Поискал информацию, пишут что он автоматический...
#14

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Steamboy »

Mjohn писал(а): 11 сен 2020, 14:45 пишут что он автоматический...
гляньте на его клемную коробку (борно). Там есть переключатель скоростей? Если нет... то значит автоматический.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#15

venturous
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 04:38
Откуда: НН
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 1 раз

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение venturous »

Steamboy, какой нафиг автоматический? там переключателя нет, но есть доп. клеммы (выводы обмоток).
Mjohn писал(а): 11 сен 2020, 14:45 Поискал информацию, пишут что он автоматический
полная чушь...

в плате типа есть какой-то задел под шим (pwm) насос, но
стоит естественно обычный
#16

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Steamboy »

venturous,
venturous писал(а): 13 сен 2020, 07:41 Steamboy, какой нафиг автоматический?
Друг мой... Я выразился на языке воспрашающего его термином, понятным для него самого...
Прочтите пжл 13-й пост и тогда Вы поймёте, почему я так человеку ответил.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#17

Автор темы
Mjohn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 сен 2020, 11:14
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Eco nova

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Mjohn »

Подскажите пожалуйста ещё по одному моменту: думаю уменьшить скорость изменения температуры теплоносителя поставив значение параметра 2. Заводская установка 4 градуса в минуту. Думаю что котел будет дольше греть и соответственно реже включаться. Так ли это?
#18

AntonVologda
Бывалый
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение AntonVologda »

Mjohn, что за параметр 4 градуса в минуту? О_о
Вложения
эконова.png
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
#19

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Starik »

AntonVologda писал(а): 03 фев 2021, 11:09что за параметр 4 градуса в минуту? О_о
Ну ты хоть просматривай то, что выкладываешь, параметр номер Р21. ;)
#20

AntonVologda
Бывалый
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение AntonVologda »

Starik писал(а): 03 фев 2021, 11:57 Ну ты хоть просматривай то, что выкладываешь, параметр номер Р21.
Благодарю, я для того и скинул, чтобы пальцем ткнули, сам в упор не видел
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
#21

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Starik »

AntonVologda писал(а): 03 фев 2021, 13:47чтобы пальцем ткнули,
В смысле ты - не читатель... понятно.
#22

Автор темы
Mjohn
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 сен 2020, 11:14
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Eco nova

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Mjohn »

Да, забыл скинуть табличку с номером пораметра, ну так как будет котел включаться реже?
#23

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Starik »

Mjohn писал(а): 03 фев 2021, 18:26ну так как будет котел включаться реже?
Этот параметр появился недавно, измени значение и нам расскажи что получится.
#24

AntonVologda
Бывалый
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 15 сен 2020, 17:18
Откуда: Вологда
Мой котел: Ecofour 24F
Благодарил (а): 39 раз
Поблагодарили: 7 раз

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение AntonVologda »

Starik писал(а): 03 фев 2021, 17:23 В смысле ты - не читатель... понятно.
Вот только бы обидеть, вот только б оскорбить...
Я верю:
в жизнь после смерти
в любовь после секса
и в крем после бритья
#25

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Помогите разобраться с работой котла

Сообщение Starik »

AntonVologda писал(а): 04 фев 2021, 08:29Вот только бы обидеть, вот только б оскорбить...
Не фантазируй. ;)
Мог и по-другому сказать: "смотрит в книгу, видит..." окончание знаешь, наверное, если нет - поисковиком воспользуйся. ;) Трудись, одним словом.
#26
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
    kasilkin » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    212 Просмотры
    Последнее сообщение tsv63
  • Помогите с выбором котла
    5 Ответы
    2495 Просмотры
    Последнее сообщение drowt
  • Помогите))) что делать??)
    Артём31 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    2525 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    6453 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите с постциркуляцией на гвс
    Agalas » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    2300 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей