Здравствуйте,
Недавно стал обладателем котла Baxi Eco Nova 18f, двухконтурный. И сразу начались вопросы и первые случаи. 1) начиная от настроек котла. 2) кто делал первый запуск. 3) огромный расход газа. Вот теперь вопрос, после запуска монтажники или инженеры оставили форсунки, форсунок 11 штук и на каждой цифры 135, что это обозначает?
Почему спрашиваю, котел был не настроен на работы с сжиженным газом, стояла настройка по умолчанию - природный газ. Теперь думаю, могли и форсунки на сжиженный газ не установить.
Кто знает, подскажите что за маркировка на форсунке 135.
Форсунки Baxi Eco Nova 18F
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Форсунки Baxi Eco Nova 18F
1.35 мм. Это скорее всего на LNG
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Котел работает от сжижки? Какие манипуляции проводились?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Котел работает от сжижки? Какие манипуляции проводились?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 дек 2020, 22:36
- Откуда: Moskow
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Форсунки Baxi Eco Nova 18F
Работает от сжиженного. Природный ещё не подвели.
По форсункам разобрался 135, обозначает 1,35 для природного газа.
Манипуляции предпринимались разные: менялся интервал работы котла с заводских 3 минуты до 10 устанавливали сами; менялась мощность со 100% до 80%. поднимали температуру контура теплого пола до 45 грд.,чтобы увеличить цикл работы прогрева.
Вчера приходили из Бакси сервис, проверили форсунки стоят нормальные на сжиженный газ 0.80, изменили параметры, у нас проблема плоха расжигает горелки камера, сейчас проверили работы, проверили настройку газового клапана, выставили новую и закрепили, проверили уплотнитель на трубе выхода камеры сгорания, сказали что стояла в не правильном положении, исправили. Горелки после стали ражигаться так 1) центральная 2) левая сторона 3) правая. Сказали смотреть за работой. Теперь уверены, что форсунки установлены правильные на сжижку, работа котла стала равномерная. После могу дополнить, если кому интересно.
По форсункам разобрался 135, обозначает 1,35 для природного газа.
Манипуляции предпринимались разные: менялся интервал работы котла с заводских 3 минуты до 10 устанавливали сами; менялась мощность со 100% до 80%. поднимали температуру контура теплого пола до 45 грд.,чтобы увеличить цикл работы прогрева.
Вчера приходили из Бакси сервис, проверили форсунки стоят нормальные на сжиженный газ 0.80, изменили параметры, у нас проблема плоха расжигает горелки камера, сейчас проверили работы, проверили настройку газового клапана, выставили новую и закрепили, проверили уплотнитель на трубе выхода камеры сгорания, сказали что стояла в не правильном положении, исправили. Горелки после стали ражигаться так 1) центральная 2) левая сторона 3) правая. Сказали смотреть за работой. Теперь уверены, что форсунки установлены правильные на сжижку, работа котла стала равномерная. После могу дополнить, если кому интересно.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции