Страница 1 из 1

Расстояние до стен и мебели

Добавлено: 10 июн 2015, 12:09
ZloAlien
А где можно найти информацию о том на каких расстояниях допустимо устанавливать котлы? (конкретно - baxi main 5)
Дело в том, что я приобрел квартиру в которой в кухне установлен котёл. Установлен он не совсем удобно и я задумываюсь возможно ли его перенести. Но для этого надо бы знать какие требования предъявляются к его размещению. Если же не переносить, то его расположение необходимо учитывать при подборе кухонного гарнитура. На каком расстоянии от котла допустимо установка мебели/мойки/газовой плиты? Можно ли расположить под котлом СВЧ-печь? Можно ли закрывать котёл в шкаф? А в шкаф с сеточкой? А вытяжную трубу котла через шкаф пропустить можно? Как близко возможно расположить электрическую розетку?

По возможности прошу давать ссылки на документы.

Расстояние до стен и мебели

Добавлено: 10 июн 2015, 17:26
plehan
ZloAlien писал(а):А где можно найти информацию о том на каких расстояниях допустимо устанавливать котлы?
- паспорт на котел. 42-101-2003 . Раздел ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. С 1 июля - актуализированная версия .
ZloAlien писал(а):Как близко возможно расположить электрическую розетку?
- ПУЭ.
ZloAlien писал(а):Установлен он не совсем удобно и я задумываюсь возможно ли его перенести
- перенести оборудование конечно можно , но если делать это как положено , то это называется переоборудование жилого помещения .ЖК ч.4

Расстояние до стен и мебели

Добавлено: 17 сен 2015, 11:40
brdepo
Есть необходимость повесить Fourtech 24f на стену (плита ОСБ). Есть ли необходимость вешать через прослойку из асбестоцементной плиты или листа нержавейки (так висела старая колонка с открытой камерой сгорания).
Не заклеймят ли меня газовики, если просто оштукатурить плиту и повесить котел.
И слегка не в тему, при прохождении конвекционного дымоходы через стену, допустим ли контакт трубы с минеральной ватой.

Расстояние до стен и мебели

Добавлено: 17 сен 2015, 21:58
plehan
brdepo писал(а): Есть ли необходимость вешать через прослойку из асбестоцементной плиты или листа нержавейки (так висела старая колонка с открытой камерой сгорания).
должны через прослойку . Если не хотите такой порнографии , хотя необходимой , то на сайте КНАУФ есть технологические карты , там приведена очень простая методика сборки перегородки огнезащитной + картинки и спецификация материала , которая отвечает нормативным требованиям при строительстве .
brdepo писал(а): допустим ли контакт трубы с минеральной ватой.
сендвич дымоходы так и устроены внутренний слой - утеплитель- наружный . Только там скорее всего каменная вата высокой плотности .

Расстояние до стен и мебели

Добавлено: 18 сен 2015, 09:55
brdepo
plehan писал(а):
brdepo писал(а): Есть ли необходимость вешать через прослойку из асбестоцементной плиты или листа нержавейки (так висела старая колонка с открытой камерой сгорания).
должны через прослойку . Если не хотите такой порнографии , хотя необходимой , то на сайте КНАУФ есть технологические карты , там приведена очень простая методика сборки перегородки огнезащитной + картинки и спецификация материала , которая отвечает нормативным требованиям при строительстве .
Спасибо методику нашел и прочел.
То есть в принципе можно соорудить своего рода шкаф из подобной конструкции.
Подскажите каковы минимальные размеры такого шкафа (если это допустимо).
Заранее спасибо.

Расстояние до стен и мебели

Добавлено: 18 сен 2015, 20:55
plehan
brdepo писал(а): Подскажите каковы минимальные размеры такого шкафа (если это допустимо).
- совсем полностью закрыть не получится , котел атмосферный , но сделать что то вроде ниши . Расстояние минимальное вроде указанно в паспорте на котел если нет, то выше есть ссылка на СНиП ( теперь его актуализированная версия СП) + нужно думать о сервисниках , доступ к котлу без мата ))

Расстояние до стен и мебели

Добавлено: 29 ноя 2015, 20:45
plehan
Molovrini писал(а): Есть такая услуга, называется
- действительно замечательная технология !
Molovrini писал(а): Почитайте про нее подробнее
- почитал , если применять данный вид работ в МКД , то необходимо обосновать применение определенного метода ( резка , сверление бетона , кирпича ) . То есть работа должна отвечать ГОСТ и СП , который в свою очередь подтвердит безопасность ( не ухудшение прочностных характеристик ограждающих конструкций) не подскажите их ????