Страница 1 из 2

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 16:25
RADAR
Встал неожиданно спорный вопрос по максимальной длине газового сильфонного шланга - лень матушка залезать в нормативные документы, а память подводит.. т.к. вопрос встаёт крайне редко..наверно plehan подскажет ..да и может пригодится кому в будущем...так вот какая максимально - допустимая длина шланга?

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 16:37
стройгазсервис
Технический регламент ВДГО:
9.6. Конструкция разъемного соединения в местах присоединения гибкого рукава к внутреннему домовому газопроводу и бытовому газоиспользующему оборудованию должна обеспечивать герметичность соединений. Гибкие рукава для присоединения бытового газоиспользующего оборудования к сети газопотребления или к индивидуальной баллонной установке должны отвечать следующим требованиям:
1) не иметь соединений;
2) соответствовать параметрам используемого газа;
3) иметь срок службы не менее десяти лет.

СП 41-108-2004:
5.5 Присоединение теплогенераторов к газопроводу допускается предусматривать с помощью стальных, медных или гибких подводок, в том числе из неметаллических труб, имеющих необходимые прочностные характеристики при долговременном (не менее 25 лет) воздействии транспортируемого газа. Длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м. Гибкие подводки к теплогенераторам должны иметь сертификат соответствия.

С одной стороны Свод правил - документ рекомендательный, и, если сравнить два документа, то в ТР ВДГО все-таки требования более вменяемые. (с)

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 16:50
RADAR
т.е. 3 метра не карается? Здесь наверно тогда больше практическая сторона важнее - как смотрят технадзоры на этот вопрос..

Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
В моём представлении было - кран не далее 20 см от аппарата, а дальше какая будет длина- такая будет..ну тут понятно, что это будет в пределах 1.5 метра..

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 16:53
стройгазсервис
У меня есть плита 5м, 4м, 3м и котлы по 3м, даже 4м есть :okdoc:

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 20:45
plehan
стройгазсервис писал(а): С одной стороны Свод правил - документ рекомендательный
- да действительно он рекомендуемый и в связи с вступлением нового перечня национальных стандартов в них не входит , но он касается МКД и чтобы его оспорить нужно чтобы где в другом нормативном акте была другая длина . Получается для квартир это вменяемо в виду их небольших размеров . Но в индивидуальном строительстве длина может быть ограничена длиной производителя ( сертифицированного продукта ) . Ну и самое главное очень мало кто знаком с СП , поэтому газовики навязывают свои правила ни чем не обоснованные . Обоснование таких требований как правило забота о людях :)).
Ну и до кучи появились счетчики газа , которые возможно размещать от газоиспользующего оборудования в 10 см.

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 20:52
RADAR
так в конечном счете - что с длинами у нас? и чем мотивировать заботушкам наш произвольный размер?

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 21:01
plehan
RADAR писал(а): так в конечном счете - что с длинами у нас? и чем мотивировать заботушкам наш произвольный размер?
если это не квартира , то сертификат на изделие и пусть покажут , что его нельзя применять !

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 21:05
RADAR
plehan писал(а): если это не квартира , то сертификат на изделие и пусть покажут , что его нельзя применять !
а для квартиры?

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 21:13
plehan
RADAR писал(а): а для квартиры?
- если ребром станет вопрос , ну пример надо больше 1.5 метров , начнете ссылаться на то что СП рекомендованный , но не противоречит не одному СП который входит в перечень национальных стандартов . Соответственно 1.5 м. или удлинить участок трубы . Но есть момент как это обойти .Сейчас допускается монтаж внутри домой сети газопотребления полимерными трубами ( металлопластик ) для газа , поэтому подводка теперь не суть . Разводку металлопластиком можно подвести хоть в плотную , и в штобу тоже можно , то есть только концовки из стены .

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 21:18
RADAR
plehan писал(а): Сейчас допускается монтаж внутри домой сети газопотребления полимерными трубами ( металлопластик ) для газа
т.е. металлопластик должен быть сертифицирован для газа? надо срочно поинтересоваться этим вопросом..мозг зациклился на другом..

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 21:20
plehan
RADAR писал(а): т.е. металлопластик должен быть сертифицирован для газа?
- да конечно сертификат и ТЦ соединение , не разъемное ( обжимное ).

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 21:42
RADAR
ну мне в принципе всё понятно..и направления и по сути..конечно прецедентов не было..интересуюсь на будущее..первый раз потребовалась длина 3 метра..хотят вообще 5 метров шланг в квартире..вот тут и заинтересовал этот вопрос.. :)

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 21:53
GAZCONEC
На сколько я помню мне технадзор говорил что допускается до 5-и метров.

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 22:00
plehan
GAZCONEC писал(а): технадзор
- технический надзор участвует если проект газоснабжения проходит экспертизу !

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 22:08
GAZCONEC
Инспектор технадзора. Который работает непосредственно в конторе "Газпромгазораспределение Челябинск в городе Магнитогорск" который ведёт надзор за строительством газопроводов их приемку.

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 22:15
plehan
Я не буду обобщать за всех , но говорить он может о чем угодно , но ссылаться на НПА . Где эти 5 метров ?? указаны ??. Завтра производитель выпустит 6 м. сильфонный шланг и тогда что ???

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 22:21
GAZCONEC
Ай да Плехан . Вечно все по закону надо и бумажку с печатью. :gattled: Если не забуду завтра попробую разузнать и бумагу потребую :D

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 22:44
plehan
GAZCONEC писал(а): Если не забуду завтра попробую разузнать и бумагу потребую
буду очень признателен вам , может новое что увижу , хотя Газпромгазораспределение чудная организация ,буквально не так давно не могли вспомнить, кто на их сетях должен определять наличие технической возможности :))

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 22:49
RADAR
Очень полезный у нас участник plehan..энциклопедия НПА.. :) в хорошем смысле слова конечно..и поправит и направит.. ;) спасибо..

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 13 окт 2015, 08:06
GAZCONEC
Ну такжеж я поинтересовался за ту длинну подводки. Ответ таков что раньше, несколько лет назад был СНиП где было прописано что не более 5м. Сейчас это нигде не регламентируется. Все на усмотрение проектировщика. Вот как то так уважаемый Plehan.

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 13 окт 2015, 09:41
стройгазсервис
Я слышал, что в Европе ограничение 2 метра (Украина тоже, цеж эвропа)

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 13 окт 2015, 09:51
garry
Ага, а англичане вообще медью прям до котла ведут, вот недоумки то какие. :)

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 13 окт 2015, 10:04
RADAR
Вот вопрос весь этот слухами покрыт.. :D ..оттого и задал, что одни одно говорят..другие другое.. :)

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 31 окт 2015, 23:35
plehan
Прочитал такое замечание "Подводка газ почему 1/2?" , что нашел -СП 42-101-2003 6 ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 6.3 Гибкие рукава, используемые для присоединения бытового газоиспользующего оборудования, должны иметь маркировку "газ", внутренний диаметр - не менее 10 мм.
Что требует завод изготовитель в паспорте ?
И какой внутренний диаметр газовой трубки до клапана у котлов БАКСИ ?

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 31 окт 2015, 23:52
RADAR
plehan писал(а): И какой внутренний диаметр газовой трубки до клапана у котлов БАКСИ ?
подводка прямо на клапан накручивается..20я резьба..

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 31 окт 2015, 23:56
plehan
RADAR писал(а): 20я резьба.
- наружный диаметр . А внутренний диаметр ?

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 01 ноя 2015, 00:00
RADAR
можно померить конечно, стенка примерно 3мм..

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 01 ноя 2015, 00:03
plehan
RADAR писал(а): стенка примерно 3мм..
- то есть если принять стенку 3 мм внутренний диаметр подводки должен быть не менее 14 мм ,

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 01 ноя 2015, 00:06
RADAR
это предположение или утверждение?

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 01 ноя 2015, 00:11
plehan
Не так предположил -
plehan писал(а): если принять стенку 3 мм внутренний диаметр подводки должен быть 14 мм
, но не менее 10 мм.