Страница 2 из 2

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 12 окт 2015, 16:25
RADAR
Встал неожиданно спорный вопрос по максимальной длине газового сильфонного шланга - лень матушка залезать в нормативные документы, а память подводит.. т.к. вопрос встаёт крайне редко..наверно plehan подскажет ..да и может пригодится кому в будущем...так вот какая максимально - допустимая длина шланга?

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 01 ноя 2015, 00:13
RADAR
т.е. важен диаметр, а не длина?

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 01 ноя 2015, 00:21
plehan
RADAR писал(а): длина?
- при гидравлическом расчете принимается наиболее удаленный стояк- то есть длина , а расход это диаметр . важны оба параметра .
Просто если отталкиваться от нормаивки , то минимум 10 мм для бытовых котлов . У производителя в паспорте ничего .

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 01 ноя 2015, 00:26
RADAR
к примеру сегодня подключал 24кВт котел, 3 метра подводка 3/4, на проектном газопроводе падение на максимальной мощности работы горелки, составила 5мбар на входе в котел. было 24мбар в статике и 19мбар в динамике..т.е. 3 метра вполне проходит..

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 01 ноя 2015, 00:31
plehan
RADAR писал(а): 24мбар в статике и 19мбар в динамике..
- котел отрабатывает ГОСТ указанный диапазон отвечает требованиям РФ.
Меня интересует заужение , ка реально отражается на работе котла , если принять ,что сильфонный шлаг будет подключен 1/2, с диаметром условным внутренним 10 мм?

Длина газовой подводки для котла

Добавлено: 01 ноя 2015, 12:41
GAZCONEC
Конечно заужение порой даёт просадки давления. Не раз меняли 20-е сильфонки на 20-ую кофулсо . Помагало. Но тут мерить надо. Где и почему просадки. Если давление нормальное и трубы с запасом то 1/2 кран и сильфонки до 30квт котлы нормально работают.