Нужен совет.

Сообщение Niko3455 »

Всем доброго времени суток.Нужен совет в выборе насосной станции для дальнейшего использования его в обвязке с двухконтурным котлом.Скважина будет делаться "на песок".Какую марку и производителя выбрать? Хватит ли мощности насосной станции 1.2-1.5кВт/ч
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Нужен совет.

Сообщение Bahus »

Для котла необходим минимальный проток ГВС = 2 л/мин. Относительно комфортно котел держит температуру при расходе >= 5 л/мин. Оптимальный расход где-то 10 л/мин (для 24-котла). Отсюда получаем 3,6 м3/час. Это паспортная характеристика насоса.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

a_no_name
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 01:28

Нужен совет.

Сообщение a_no_name »

Bahus писал(а): Отсюда получаем 3,6 м3/час. Это паспортная характеристика насоса.
Если имеющийся насос на проток не справляется по расходу, можно поставить промежуточный бак-гидроаккумулятор.
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Нужен совет.

Сообщение Bahus »

Дык я не об этом. Человек спрашивает какой мощности насос нужен. Я указал на необходимый расход котла. Остальное нам неведомо...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Автор темы
Niko3455
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 ноя 2015, 20:26
Благодарил (а): 3 раза

Нужен совет.

Сообщение Niko3455 »

Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста,нужна ли установка" байпаса" в двухтрубной системе с попутным движением теплоносителя при обвязке двухконтурного котла.И еще,какое дополнительное оборудование необходимо для правильной и корректной работы системы отопления и ГВС.
#5

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Нужен совет.

Сообщение plehan »

Niko3455 писал(а): нужна ли установка" байпаса"
- что вы имеете в виду под словом байпас ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#6

Автор темы
Niko3455
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 03 ноя 2015, 20:26
Благодарил (а): 3 раза

Нужен совет.

Сообщение Niko3455 »

plehan писал(а): - что вы имеете в виду под словом байпас ?
-вот это
20151112-214210.jpg
#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Нужен совет.

Сообщение plehan »

Настенному котлу это не нужно!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#8

a_no_name
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 01:28

Нужен совет.

Сообщение a_no_name »

Загогулина сия нужна токмо агрегата огненного древняго для. :lol:
Который раньше работал без насоса, а теперь Вы захотели снизить потребление газа. То есть котёл может работать через насос, при этом шаровой на байпассе закрыт, а может через напрямую - по байпассу насоса, при этом один кран у насоса закрыть.
В котле уже есть свой байпасс.
Niko3455 писал(а): какое дополнительное оборудование необходимо
Очень общий вопрос.
#9