Slim 1.230i Тепловой удар

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела
Ответить

Автор темы
Const
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 19:41

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение Const »

Есть котел 1,230i,
бойлер Slim UB80,
отопление в доме только теплые полы. В котле установлен переключатель на температуру 30-45 гр. Выход котла подключен напрямую к гребенке теплых полов.

Бойлер подключен к котлу с помощью гидравлического комплекта, который указан в инструкции к бойлеру. Реализована схема подключения со страницы 7 инструкции к бойлеру.
slim1230i.jpg
Сейчас котел питает теплые полы температурой на подаче 30-35 гр., на обратке примерно 27-29 гр.

При поступлении команды на нагрев бойлера насос котла отключается, включается насос бойлера и происходит разогрев бойлера. Температура котла после окончания нагрева бойлера достигает 80-90 гр. После того как бойлер нагрет, насос бойлера отключается и включается насос котла, при этом в теплый пол уходит вода разогретая до 80-90 гр, а с обратки из теплых плов поступает 25-27 гр. Остывание котла при этом происходит довольно быстро.

Опасно ли это для теплообменника котла. Можно ли избежать такого режима?

//Есть мысль воткнуть в подачу теплых полов трехходовой термостатический кран, но смущает снижение пропуской способности.//

Тему http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... 83&p=22362 видел, но сомнения мои она не развеяла.
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение BAXI - Volga »

при таком режиме Ваш котёл скоро накроется
нужно было ставить гидрострелку или хотя бы смесительный узел на тёплый пол
и кто это Вас надоумил чугунный котёл на низкотемпературный режим поставить?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение dobsan »

видимо наличие в чугунном данного режима
#3

Автор темы
Const
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 19:41

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение Const »

при таком режиме Ваш котёл скоро накроется
сейчас режим ГВС отключен программатором в котле. (Желтая перемычка разомкнута). Дом не жилой и до весны у меня есть возможность изменить схему. ГВС включал пару-тройку раз и наблюдение этого эффекта как раз и заставило обратиться на форум baxi.
BAXI - Volga писал(а):и кто это Вас надоумил...
инструкция baxi и надежда на инженеров baxi.

Я, когда выбирал котел с бойлером, не предполагал, что он после нагрева бойлера будет сразу переключать 80-90 гр в теплый пол. Я то понимаю, что обратка с температурой 25 гр в этот момент для котла опасна. Поэтому и думаю сейчас, как поступить.

В теме, ссылку на которую я привел выше, ситуация похожая, там она может быть решена переводом котла на пост циркуляцию 4 часа, но если присоединить к котлу контур ГВС, то все будет так же.

Стрелку конечно воткнуть можно, но сейчас температура теплоносителя теплого пола определяется котлом с помощью уличного датчика температуры. Если делать какой либо развязывающий узел, то смысл в этой автоматике пропадает.

Единственное решение, которое мне сейчас видится, это использовать разделяющий трехходовой кран, то есть при превышении заданной температуры, этот кран должен направлять поток по малому кругу для плавного его остывания, а потом переключать поток на работу на теплый пол.

Вот и хотел посоветоваться как это проще и лучше реализовать.

Повторюсь, что хочу использовать автоматику котла для регулировки температуры теплоносителя по эквитермической кривой.
#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение BAXI - Volga »

Const писал(а): Стрелку конечно воткнуть можно, но сейчас температура теплоносителя теплого пола определяется котлом с помощью уличного датчика температуры. Если делать какой либо развязывающий узел, то смысл в этой автоматике пропадает.
БРЕД :gattled:
температура в тёплых полах не более 40 - 45 градусов, а чугунный котёл не рекомендуется использовать ниже 50
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#5

Автор темы
Const
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 19:41

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение Const »

Бред чей? Инженеров, которые этот режим запроектировали? Извините, но это все оффтопик.
#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение BAXI - Volga »

а у Вас проект на котельную и систему отопления есть?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#7
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение dobsan »

Андрей, поясните наличие низкотемпературного режима в Слимах.
Или все же итальянцы "т...е"?! (не моё, популярная фраза в разделах форума)
#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение BAXI - Volga »

В котлах Slim нет низкотемпературного режима - есть ограничение по максимальной температуре в 45 гр. Если посмотреть внимательно, то ничего не говорится о том какая при этом должна быть температура обратки.
При эксплуатации чугунного котла на низких температурах есть высокий риск загнать его в конденсационный режим и в результате получим низкотемпературную коррозию теплообменника с последующим его разрушением.
Поэтому в данном случае нужно поднять температуру на котле, а на тёплый пол установить смесительный узел.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#9

Автор темы
Const
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 19:41

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение Const »

В котлах Slim нет низкотемпературного режима
как это нет?
Страница 26
Положение «ON» нижеперечисленных переключателей означает:
T.RISC
диапазон регулирования температуры воды
в контуре отопления 30-45°С
Температура обратки, при таком режиме на 5-7 гр ниже температуры подачи.

Смотрим стр.23
При присоединенном датчике уличной температуры регулятор температуры контура отопления выполняет функцию
регулирования коэффициента рассеивания тепла Kt...
Внимание: Значение температуры подачи в систему отопления ТМ зависит от положения переключателя T.RISC на
плате (см. § 13). Максимальное значение устанавливаемой температуры равно 85 или 45 °С
Именно в этом режиме сейчас котел работает. Это заводской режим.

Проблема возникает при включении ГВС. Точнее при его выключении )))

Возможно, что единственный путь избежать этой проблемы поставить гидрострелку и забить на всю автоматику котла, то есть использовать его только для нагрева теплоносителя (воды в моем случае) до 80 гр, а далее пусть наружная обвязка делает то, что мне нужно? Но тогда котел за штуку евро превращается...
Я же хочу попробовать найти другой путь. Может я и не прав.

Нет, проекта нет. Что это меняет в вопросе?
#10
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение BAXI - Volga »

Const писал(а): Нет, проекта нет. Что это меняет в вопросе?
нужно было на стадии проектирования правильно выбрать тип котла - если планировалось что отопление будет только тёплыми полами, то лучше всего подошёл бы конденсационный котёл....
можно обсудить положения инструкции, но реальности это не изменит - я уже написал выше с чем можно столкнуться
поскольку оборудование уже куплено, то на мой взгляд правильно было бы поставить смесительный узел на тёплый пол и поднять температуру на котле
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#11
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение garry »

В автомобиле тоже есть заводской режим, в моем это 6000 оборотов двигателя, но я дурак, езжу в основном 2-4 тысячи оборотов. Вы же можете абсолютно легально ездить при 45 (6000 оборотов) градусах, но если двигатель вашего мустанга клина словит, не надо будет винить контору и говорить я же ездил в допустимом режиме вахнах.
#12

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение RADAR »

Я так понимаю - есть уставка 40 - можно работать на 40...либо уберите такой режим, либо можно им пользоваться..
#13
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение garry »

Можно, но не долго, пока не сдохнет. Всем хорошо, производитель продаст котел, мы установим и пустим.
#14

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение RADAR »

а это головная боль производителя..молиться, чтобы не в гарантийный срок.. :) к тому же абсолютно такой же режим получает котел при комнатном термостате с радиаторами..
#15
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Slim 1.230i Тепловой удар

Сообщение dobsan »

и при подключении датчика уличной температуры
#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
    Стоймастер » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    734 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI SLIM 1620 IN горит индикатор 80 градусов (Индикатор неисправности по датчику отопления)
    fault » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    941 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Slim ошибка 30
    Alexshab » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2430 Просмотры
    Последнее сообщение Alexshab
  • Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
    Алексий » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1517 Просмотры
    Последнее сообщение Алексий
  • Турбонасадку на напольные slim 2300i
    zeyamen » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    2386 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя