Страница 1 из 1

Какой выбрать режим отопления

Добавлено: 06 дек 2016, 16:16
Ev_16
Добрый день, планирую спроектировать радиаторную систему отопления!
Подскажите, на какой режим отопления ориентироваться при проектировании отопления? Например, при выборе радиаторов, фирма Керми указывает европейский стандарт 75/65/20, другие источники указывают 80/60/20, третьи еще какие им захочется. Я понимаю, что можно запроектировать и под одно и под другое, но на что ориентироваться? можно и 55/45/20 выбрать, но тогда радиаторы будут чуть теплые и их размер должен быть очень большим, что бы выдать требуемую мощность. Если режим высокотемпературный, то радиаторы будут небольшого размера, но раскаленные. С учетом того, что у меня котел BAXi slim1400 на 40кВТ и его максимальная температура 85градусов, то что мне выбрать? проектировать на 85 градусов или 80,75,70? Первое, что нужно учесть это перепад температуры подачи/обратки не более 20 градусов, так как у меня чугунный теплообменник, а с остальным нужен ваш совет!

Какой выбрать режим отопления

Добавлено: 06 дек 2016, 18:02
BAXI-Ural
Можно 85/65/20 - наименьшие первичные затраты на радиаторы. но если в перспективе (наверное далекой) ставить конденсационный котел, то возможно имеет сейчас смысл потратиться на более габаритные радиаторы....

Какой выбрать режим отопления

Добавлено: 06 дек 2016, 18:47
Ev_16
BAXI-Ural писал(а): Можно 85/65/20 - наименьшие первичные затраты на радиаторы. но если в перспективе (наверное далекой) ставить конденсационный котел, то возможно имеет сейчас смысл потратиться на более габаритные радиаторы....
О другом котле пока речи не идет.
А с точки зрения экономии? При режиме 85/65/20 сейчас я потрачусь на радиаторы меньшего размера, но при этом в самый мороз котел будет работать в своём пиковом режиме и потреблять максимум газа. Либо выбрать режим например 80/60/20 и не разгонять котел по полной, но купить чуть побольше радиаторы. Никто не анализировал какое соотношение Режим работы(затраты на газ)/размер радиаторов(затраты на радиаторы) наиболее оптимален в долгосрочной перспективе, лет так на 20 вперед?
С точки зрения проектирования и кпд, для котла всё равно в каком режиме работать? или лучше не проектировать его работу на пике своей мощности?

Какой выбрать режим отопления

Добавлено: 06 дек 2016, 18:52
BAXI-Ural
Ev_16 писал(а): При режиме 85/65/20 сейчас я потрачусь на радиаторы меньшего размера, но при этом в самый мороз котел будет работать в своём пиковом режиме и потреблять максимум газа. Либо выбрать режим например 80/60/20 и не разгонять котел по полной, но купить чуть побольше радиаторы.
Ну вот с чего вы такое взяли? Для чуггунного котла разница практически неощутима...

Какой выбрать режим отопления

Добавлено: 06 дек 2016, 20:30
plehan
Ev_16 писал(а): С точки зрения проектирования и кпд, для котла всё равно в каком режиме работать?
- сточки зрения проектирования для разных систем разные котлы , выбор продукции позволяет !
Ev_16 писал(а): лучше не проектировать его работу на пике своей мощности?
- обычно берут запас 10-15% на неучтенные потери тепла !
Чем ниже температура теплоносителя тем лучше для микроклимата , но хуже для вашего кошелька так как тянет на увеличение диаметров труб , мощ. насосов , поверхности отопительных приборов !