Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих »

Тема для меня новая, читаю что ни попадя. Попалась такая статья: http://master-otoplenie.ru/otoplenie/60 ... t-gaz.html Можете прокомментировать, бред или правда?
Насчет этого: "температура подачи +80 уменьшит срок службы пластиковых труб (Справка: по данным производителей, гарантийный срок службы пластиковой трубы при температуре +80, составляет всего 7 месяцев, поэтому на надейтесь на 50 лет), или температура обратки ниже +58 снизит срок службы котла". И этого: "когда котел тактует чаще, чем 30-40 минут, у него не хватает времени, чтобы выйти на оптимальный режим и расход газа".
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение plehan »

МихМих писал(а): "температура подачи +80 уменьшит срок службы пластиковых труб (Справка: по данным производителей, гарантийный срок службы пластиковой трубы при температуре +80, составляет всего 7 месяцев, поэтому на надейтесь на 50 лет
- бредятина . Срок службы РРR зависит от температуры и давления , а также часовой наработке от этих параметров , у нормального производителя есть расчетные формулы для определения срока службы трубы , а также есть ГОСТ .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих »

Т.е. при наших 1.5-2 бар и 85С можно не забивать себе мозг?
#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение plehan »

МихМих писал(а): Т.е. при наших 1.5-2 бар и 85С можно не забивать себе мозг?
- да , но покупать дешевое говно тоже не стоит .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#4
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих »

Остался непонятен вопрос с возможной коррозией теплообменника. Я так понял, что наиболее опасен момент нагрева холодного теплоносителя. Но сейчас работает так, что в паузах батареи остывают до комнатной температуры. Т.е. раз 10 в сутки котел проходит через точку образования конденсата. Наверное, надо добиваться, чтобы теплоноситель не остывал так сильно?
#5

Петров
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 18:27
Мой котел: Baxi Luna-3

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение Петров »

МихМих писал(а): Остался непонятен вопрос с возможной коррозией теплообменника. Я так понял, что наиболее опасен момент нагрева холодного теплоносителя. Но сейчас работает так, что в паузах батареи остывают до комнатной температуры. Т.е. раз 10 в сутки котел проходит через точку образования конденсата. Наверное, надо добиваться, чтобы теплоноситель не остывал так сильно?
С комнатным термостатом, через три месяца работы теплообменник стал покрываться зеленью.
#6
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих »

Вот этого я и боюсь.
#7

Петров
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 18:27
Мой котел: Baxi Luna-3

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение Петров »

МихМих писал(а): Наверное, надо добиваться, чтобы теплоноситель не остывал так сильно?
Производителя это мало волнует, как вариант поставь что либо вроде терморегулятора RC-310M как термостат и будешь сам регулировать.
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение BAXI-Ural »

Производителя - это мало волнует, так как всё Это чепуха ...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих »

Чепуха в каком контексте? Проблемы нет как таковой, или "... по сравнению с Мировой Революцией"?
#10

Петров
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 18:27
Мой котел: Baxi Luna-3

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение Петров »

BAXI-Ural писал(а): Производителя - это мало волнует, так как всё Это чепуха ...
Мы и не сомневались, иначе была бы регулировка гистерезиса температуры теплоносителя, блокировка горелки больше чем 10 минут, работа без поломок хотя бы как у АОГВ ...
#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение BAXI-Ural »

Чепуха потому, что при нормальном коэффициенте избытка воздуха конденсата не будет во всем диапазоне температур, после погасания горелки еще осуществляется постпродувка...
Образование конденсата вщзможно при температуре обратки ниже 10-15 градусов...
Петров писал(а): была бы регулировка гистерезиса температуры теплоносителя
Ага... тока при корректном расчете гидравлики дельта не может быть более 20С... а если работать по комнатному термостату то теплоноситель все равно не упадет ниже комнатной.
Петров писал(а): блокировка горелки больше чем 10 минут
А это еще зачем?
Петров писал(а): работа без поломок хотя бы как у АОГВ ...
Разведите костер на полу ... 100% надежность... дым в форточку.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#12
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих »

BAXI-Ural писал(а): Образование конденсата вщзможно при температуре обратки ниже 10-15 градусов...
А тут (и в других источниках) писали, что ниже 40. Где истина?
#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение Bahus »

Дельта. ДЕЛЬТА, блджад
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#14
Аватара пользователя

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих »

BAXI-Ural писал(а): Образование конденсата вщзможно при температуре обратки ниже 10-15 градусов
Другой источник: "для того, чтобы предотвратить образование конденсата, в теплообменник котла необходимо подавать не холодную воду, а уже нагретую до температуры 40 и более градусов".
У меня сейчас, когда котел включается, по кривой греет до 80, потом выключается по комнатному термостату. Обратка успевает остывать до комнатной температуры. Т.е. каждый раз идет нагрев "с нуля". Насколько это вредно?
#15

Петров
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 18:27
Мой котел: Baxi Luna-3

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение Петров »

BAXI-Ural писал(а): Разведите костер на полу ... 100% надежность... дым в форточку.
Да, Вы правильно подметили, это будет лучше сделать сразу, чем начинающий ломаться через три года (если раньше не разморозишь систему отопления) настенный газовый котел за 60 000 рублей и придётся разводить костер.
BAXI-Ural писал(а): Ага... тока при корректном расчете гидравлики дельта не может быть более 20С...
Слышали много раз, это не производитель обуви бракодел а дороги виноваты. :D
BAXI-Ural писал(а): А это еще зачем?
Спросите у других производителей, зачем они делают до часа.
#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение BAXI-Ural »

Петров писал(а): Слышали много раз, это не производитель обуви бракодел а дороги виноваты. :D
Слышать то вы слышали, но все равно в тапочках в болото прётесь.... :oops:
Петров писал(а): Спросите у других производителей, зачем они делают до часа.
Слушайте! Мы ведь не скрывали подобный "недостаток", можно было взять и прочитать и сделать выбор в пользу правильного производителя...
Петров писал(а): Да, Вы правильно подметили, это будет лучше сделать сразу, чем начинающий ломаться через три года (если раньше не разморозишь систему отопления) настенный газовый котел за 60 000 рублей и придётся разводить костер.
Начинайте... Тем более законодвтель обязал Вас, как владельца жилого помещения, иметь резервный источник теплоснабжения (законодатель то понимает, что любая техника может сломаться). Конечно на закон можно и "положить" (что является нашим национальным видом спорта), но это снимает с нас юридическую ответственность за размороженный дом...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#17

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение plehan »

BAXI-Ural писал(а): Тем более законодвтель обязал Вас, как владельца жилого помещения
- такого нет ! Нет даже в СП проектировать резервный источник в ИЖС . Но по логике он должен быть ,так как мы живем в РФ ,я не думаю, что в Италии или в Норвегии или в где либо еще в массе стоят два источника в каждом доме ,это очень дорого +обслуживание .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Оптимальная температура ГВС
    karpyc » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    467 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Фактическая температура теплоносителя ниже установленной и не поднимается
    4 Ответы
    568 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi connect + Luna 3 Comfort 1.240Fi контроль температуры теплоносителя
    Maksim769 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    2925 Просмотры
    Последнее сообщение Maksim769
  • Ошибка Е 01 при температуре теплоносителя свыше 40 градусов
    kazanskoe » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    1713 Просмотры