Страница 1 из 1

Выбор автоматики

Добавлено: 22 окт 2019, 16:27
Евгений 33
Добрый день! Подключил котел одноконтурный LUNA-3 Comfort , тепло но не уютно. Автоматики нет.
хочется не наступать на ошибки , приобрести и установить только правильную и необходимую автоматику.

Исходные данные- стоит гидрораспределитель на 5 контуров + бойлер бахi ubt200 (еще не подключен)
на каждом контуре трехходовой клапан и насос валтек.
1 контур теплый пол 2 этаж
2 контур батареи 2 этаж
3 контур 3 этаж
4 контур 1 этаж
5 контур гараж.
На данный момент для комфортного проживания хочется автоматизировать 2 и 3 этаж чтоб получить более менее одинаковую температуру помещений .
Если такое осуществить сложно или очень дорого то как автоматизировать только 2й этаж?. Имеется ввиду автоматизировать 1 контур теплого пола, чтоб не допускать перегрева и 2 контур батарей чтоб добиться стабильной температуры в помещении ?

Выбор автоматики

Добавлено: 22 окт 2019, 17:12
Bahus
Я бы сделал так:
1. Перед коллектором врезал бы гидравлический разделитель (стрелку)
2. Отключил бы на котле комнатный датчик.
3. Насосы контуров теплых полов включил бы на постоянку. Температуру подачи выставить трехходовым (по хорошему там не трехход бы надо, а термосмеситель).
4. Насосы радиаторных контуров запитал через комнатные термостаты, расположенные на соответствующих этажах.
5. БКН смонтировать ПЕРЕД гидрострелкой, чтобы получить нормальный приоритет ГВС.

Выбор автоматики

Добавлено: 22 окт 2019, 17:28
bullet0823
По 4-мы пункту. Почему запитать насосы, а не трехходовые?

Выбор автоматики

Добавлено: 23 окт 2019, 09:56
Евгений 33
Не совсем понял что такое БКН ? это контроллер?

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
bullet0823 писал(а): 22 окт 2019, 17:28 По 4-мы пункту. Почему запитать насосы, а не трехходовые?
тоже интересно, ведь скорость мотора выставил один раз, систему сбалансировал и забыл про неё. А температуру легче регулировать трех ходовым!?

Выбор автоматики

Добавлено: 23 окт 2019, 12:38
bullet0823
бкн - бойлер косвенного нагрева.

Выбор автоматики

Добавлено: 23 окт 2019, 14:20
Евгений 33
1и 5 пункт так и есть, комнатного датчика пока нету.
3 пункт (теплые полы) получается- если меняется температура стрелки то нужно бежать регулировать трехходовой клапан?
чет не комильфо :(
остается 4 пункт- соответственно вопрос как комнатные термостаты управляют насосами на контурах ? через котел Могут ли они управлять сервоприводами если их установить на трех ходовые клапана?

Отправлено спустя 2 часа 30 минут 15 секунд:
Совсем запутался, чем больше читаю инструкции и книжки тем все непонятнее. Что получается в моем случае (при наличии стрелки с гидрораспределением на 5 контуров) -мне нужно греть бойлер и стрелку, и как я понимаю чтоб не заводились плохие бактерии до 80 градусов. эта температура должна быть постоянна. И ВСЕ!? И никакие датчики уличной и комнатной температуры к котлу подсоединять не надо. А уже на гидрострелку нужно собирать отдельную автоматику , привязывать к контроллеру датчики температуры на каждый контур , и соответственно сервоприводы трехходовых клапанов. Так? или это все бред

Выбор автоматики

Добавлено: 23 окт 2019, 19:41
bullet0823
На контурах теплого пола ставите накладные датчики на подаче/обратке, они управляют трехходами. Комнатные термостаты управляют либо насосами, либо трехходовыми. Тепло, питание на насос не идет, насос не крутит.

Выбор автоматики

Добавлено: 24 окт 2019, 13:15
Bahus
Евгений 33 писал(а): 23 окт 2019, 16:50 мне нужно греть бойлер и стрелку, и как я понимаю чтоб не заводились плохие бактерии до 80 градусов. эта температура должна быть постоянна. И ВСЕ!?
Да. И всё. Не совсем так правда. Если БКН подключен перед стрелкой, то она ему фиолетова. Хоть вообще отопление отключай. А антилегионелла есть в логике платы и на БКН раз в неделю будет подаваться 80 градусов автоматически. Независимо от того, сколько вы задали на поддержание.
А в остальном всё верно. В этом и прелесть гидрострелки. Не надо загоняться с выбором температуры, подбором насоса для изменяющегося расхода и т.п. Стрелка постоянно загружена необходимой температурой. Потребители, по необходимости включаются и её разгружают. А вот эта самая необходимость как раз и задается автоматикой.

Выбор автоматики

Добавлено: 24 окт 2019, 15:09
bullet0823
Bahus писал(а): 22 окт 2019, 17:12 Я бы сделал так:
1. Перед коллектором врезал бы гидравлический разделитель (стрелку)
2. Отключил бы на котле комнатный датчик.
3. Насосы контуров теплых полов включил бы на постоянку. Температуру подачи выставить трехходовым (по хорошему там не трехход бы надо, а термосмеситель).
4. Насосы радиаторных контуров запитал через комнатные термостаты, расположенные на соответствующих этажах.
5. БКН смонтировать ПЕРЕД гидрострелкой, чтобы получить нормальный приоритет ГВС.
Сообщение 22 окт 2019, 19:28

По 4-мы пункту. Почему запитать насосы, а не трехходовые?

Выбор автоматики

Добавлено: 24 окт 2019, 15:52
Bahus
Кто как привык. По большому счету - а зачем там трехходовой?

Выбор автоматики

Добавлено: 24 окт 2019, 15:56
Евгений 33
Bahus писал(а): 24 окт 2019, 13:15 Потребители, по необходимости включаются и её разгружают. А вот эта самая необходимость как раз и задается автоматикой.
Можно еще раз для тугих по автоматике? У меня голый одноконтурный котел луна 3 комфорт , стрелка и 2 сервопривода на трехходовых клапанах из заначки. Нужно автоматизировать 1 контур -2 этаж батареи и 2 контур 3 этаж батареи. Теплый пол Я не беру во внимание
Я покупаю 2 комнатных термостата и все. ? А смогу ли я автоматику котла подружить с сервоприводами клапанов на контурах, Если можно то куда (какие контакты) подсоединять 2 термостата и 2 сервопривода. На моих приводах 4 провода , а как я понял на приводах бакси 3

Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
Bahus писал(а): 24 окт 2019, 15:52 Кто как привык. По большому счету - а зачем там трехходовой?
:) Или так покупаю 2 термостата и привязываю их к движкам на контурах. Комната прогрелась , термостат отключил двигатель? .
тогда где подглядеть схему подключения ? термостат - двигатель?

Выбор автоматики

Добавлено: 24 окт 2019, 18:04
bullet0823
Bahus писал(а): 24 окт 2019, 15:52 Кто как привык. По большому счету - а зачем там трехходовой?
Мы переживаем, что может перемерзнуть)

Выбор автоматики

Добавлено: 25 окт 2019, 10:37
Bahus
Трехходовые стоят - смесительные? Или перенаправление потоков?
Сервомоторы помню такие, но о чё-как у них - уже забыл. У них режим - открыть-закрыть?
Напишите по каждому из пяти контуров - что вы хотите получить от них.

Выбор автоматики

Добавлено: 25 окт 2019, 14:56
Евгений 33
1. трехходовые смесительные
2 .Такие сервомоторы стоят в ИТП у меня на работе работают в любом режиме . открыть, закрыть, подмешать. Панель управления пишет на сколько % открыты.
3.по контурам
1 контур теплый пол 2 этаж (уложены по всему этажу) -нужна регулировка до 40 градусов по теплоносителю.(жилая зона)
2 контур батареи 2 этаж- нужна регулировка по комнатной температуре (жилая зона)
3 контур 3 этаж - нужна регулировка по комнатной температуре(жилая зона)

4-5 контур без автоматики
4 контур 1 этаж- технические помещения ручная регулировка
5 контур гараж технические помещения ручная регулировка

Выбор автоматики

Добавлено: 29 окт 2019, 14:20
Bahus
Теплые полы - насос на постоянку. Подмес регулировать сервоприводом через накладной датчик температуры.
2 и 3 контуры не вижу смысла использовать трехходовые. Если необходима регулировка по воздуху - КТ ставить по любому. Чем он управлять будет? Можно, конечно и моторы трехходов запитать. Но тогда насос контура будет молотить постоянно. Не проще запитать именно насос? Надо подогреть - разгружаем стрелку. Нагрели - останавливаем разгрузку. А про трехходы забыть.
Ну про 4 и 5 не знаю даже что писать.

Выбор автоматики

Добавлено: 29 окт 2019, 16:20
Евгений 33
К такому же выводу пришел. Мои насосы в среднем положении где то 40 Вт. при постоянной работе -180 рублей в месяц это по электричеству, 5 насосов уже тыща :D . Так хоть какая то экономия. Посоветуйте не дорогой контроллер и термостат, плиз.