Прогорел теплообменник за 1 год

Задаем вопросы по гарантийным отношениям с изготовителем и уполномоченными Сервис Центрами.
Ответить

Автор темы
Arkona1993
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 13:35
Мой котел: Baxi 24 fi

Прогорел теплообменник за 1 год

Сообщение Arkona1993 »

Доброго времени суток. Суть проблемы следующая.
У нас в квартире стоит котел baxi main 24 fi (кажется) котлу 8 лет. В прошлом году, в ноябре прогорел теплообменник. Заменили.
И вот, спустя год, теплообменник вновь прогорел. Обслуживанием котла ежегодно занимается УК "Европейское" г. Екатеринбург.
Вопрос собственно почему такое могло произойти? С одной стороны я понимаю что вещи не вечные, с другой предыдущий теплообменник работал 7 лет. Обидно и досадно, я понимаю что это мог быть единичный случай, если же такое повторится через год вновь , я не знаю что и делать. Каждый год платить по 15 тысяч за замену?

П.С. С Вашего сайта "Гарантийный срок на узлы и компоненты, замененные по истечению гарантийного срока на оборудование, составляет 12 месяцев"

Мне в управляющей компании так же заявили, что гарантия составляет 6 месяцев.
Последний раз редактировалось Arkona1993 17 ноя 2016, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Прогорел теплообменник за 1 год

Сообщение BAXI-Ural »

Фото есть?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2

Автор темы
Arkona1993
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 13:35
Мой котел: Baxi 24 fi

Прогорел теплообменник за 1 год

Сообщение Arkona1993 »

BAXI-Ural писал(а): Фото есть?
Нету. причина неисправности - повреждение внутреннего контура теплообменника
#3
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

Прогорел теплообменник за 1 год

Сообщение Olegbez »

Arkona1993 писал(а): причина неисправности - повреждение внутреннего контура теплообменника
Кто определил? Покажите мы одним глазом глянем.
Я для вас старался примеры выкладывал, вот смотрите по прогарам http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=2770
#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Прогорел теплообменник за 1 год

Сообщение BAXI-Ural »

Да не "прогорел" он там.
Там давление под 6 атм + гидроудары...
Еще подозрения на блуждающие токи с электрохим. коррозией...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#5

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Прогорел теплообменник за 1 год

Сообщение bullet0823 »

клапан заглушили?)
#6

Автор темы
Arkona1993
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 13:35
Мой котел: Baxi 24 fi

Прогорел теплообменник за 1 год

Сообщение Arkona1993 »

Olegbez писал(а): Кто определил? Покажите мы одним глазом глянем.
Я для вас старался примеры выкладывал, вот смотрите по прогарам viewtopic.php?f=54&t=2770
Определили специалисты газовой службы из моей управляющей компании. (УК Европейское, г. Екатеринбург, являются сервисным центром Baxi)
Изучу, благодарю. Фото будет немного позже, я на данный момент нахожусь в другом городе. Завтра придут на замену, снимут теплообменник и попрошу чтобы сделали фотографию.

Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
BAXI-Ural писал(а): Да не "прогорел" он там.
Там давление под 6 атм + гидроудары...
Еще подозрения на блуждающие токи с электрохим. коррозией...
По поводу гидроударов. Цитирую то что мне сообщили в газовой службе "да, возможно причиной был гидроудар, он мог возникнуть от того что вы резко закрываете смеситель после пользования водой"

Так вот. Звучит как по мне как бред. Возможно, причиной мог быть гидроудар, но от того что резко закрываем смеситель? А как определить кстати, резкость закрытия ?)

И если же и правда имел место быть гидроудар, как этого избежать?
#7

Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 52

Прогорел теплообменник за 1 год

Сообщение Ursus »

поставить регулятор давления воды перед котлом

Предназначением регулятора давления воды (РДВ) является понижение и стабилизация давления жидкости в инженерных коммуникациях любого типа. Конструктивно редукторы давления воды можно разделить на два вида:
регуляторы с корректировкой давления на участке магистрали до прибора, если ориентироваться по направлению движения жидкости (на языке сантехников редуктор «до себя»);

устройства для стабилизации давления воды в ветках, подключённых к выходу прибора (регулятор «после себя»).


Изображение
примерно так
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Прогорел теплообменник за 1 год

Сообщение BAXI-Ural »

Arkona1993 писал(а): снимут теплообменник и попрошу чтобы сделали фотографию.
Вот и посмотрим.. А то "прогорел, прогорел..."
Arkona1993 писал(а): как по мне как бред
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI SIG-2 11i проблемы спустя год эксплуатации
    Alexer » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    668 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2203 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Прочистил теплообменник
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    59 Ответы
    2888 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    748 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Прокладки на вторичный теплообменник baxi eco classic
    Игорь Глушков » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1247 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя