протек теплообменник -диагноз по фотографии

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
Ikuzmin
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 20:03
Мой котел: baxi mainfour 240f

протек теплообменник -диагноз по фотографии

Сообщение Ikuzmin »

Уважаемые специалисты
на котле mainfour 240f на четвертом году эксплуатации потек теплообменник.
Признаки протечки уже были заметны на втором году при обслуживании. Этим летом начало раз в неделю падать давление в системе, при обслуживании открылось следующее
вид сверху
IMG_20161031_204422184.jpg
вид снизу
IMG_20161031_204456004.jpg
теплообменник поменял, но теперь хочется понять
1. это нормально раз в четыре года менять теплообменник?
2 такое впечатление что протекает по шву, что может быть причиной?
3. можно ли запаять?
#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

протек теплообменник -диагноз по фотографии

Сообщение bullet0823 »

почистить, запаять, проверить
#2
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Карта BAXI-Club: 6503
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 83 раза
Возраст: 36
Контактная информация:

протек теплообменник -диагноз по фотографии

Сообщение Olegbez »

bullet0823 писал(а): почистить
Теплообменник пободной конструкции прочистить невозможно. Трубки - параллельные, а не зависимая змейка. Бестолковое занятие.
bullet0823 писал(а): запаять
Место припоя со временем снова даст течь. На практике хватает на полгода.
По факту при распиле увидите забитые наглухо отверстия, потому пламя и сжигает его что теплосъем водой отсутствует.
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2204 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Прочистил теплообменник
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    59 Ответы
    2890 Просмотры
    Последнее сообщение ivanov530
  • Течь с подачи на теплообменник ГВС Baxi Nuvola3 240fi
    Kuler » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    748 Просмотры
    Последнее сообщение Kuler
  • Прокладки на вторичный теплообменник baxi eco classic
    Игорь Глушков » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    1247 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Теплообменник выдавило прокладку фу
    nebuchadnezzar. » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    446 Просмотры
    Последнее сообщение nebuchadnezzar.

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей