Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
qBot
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 14:43
Благодарил (а): 3 раза

Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec

Сообщение qBot »

Вызывал фирму делать ТО котлу, в процессе обнаружили, что на теплообменнике есть какой-то налёт. Насколько это нормально/типично для данных котлов? https://photos.app.goo.gl/kTZiOTZbNGsZNQ7o2


Изображение
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec

Сообщение Bahus »

Любой налёт это неправильно
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
qBot
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 14:43
Благодарил (а): 3 раза

Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec

Сообщение qBot »

Bahus писал(а): Любой налёт это неправильно
То есть это повод его гарантийного или негерантийного замена (в зависимости от того, если гарантия ещё или нет)?
#3
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec

Сообщение Komyshov »

Это повод задуматься над качеством теплоносителя и правильности настройки газового клапана.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#4

Автор темы
qBot
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 14:43
Благодарил (а): 3 раза

Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec

Сообщение qBot »

А тот факт, что это конденсационный колет, не позволяет там быть как-то накипи и прочим отложениям? Теплоноситель был обычной водой, потом уже смягчитель поставили.
---
13. Газовый клапан
Этот котел не требует никакой механической регулировки газового клапана. Автоматическую регулировку обеспечивает электроника.
---

Это конечно не мешает ей неверно работать...

Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Но в данной-то ситуации что делать? Дальше использовать, пока не сломается, или менять? Носитель, допустим, станет чуть лучше.
#5
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 511
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 220 раз
Поблагодарили: 89 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec

Сообщение Komyshov »

qBot писал(а): Теплоноситель был обычной водой, потом уже смягчитель поставили.
Конденсационный котёл очень, не не так, очень требователен к качеству теплоносителя (воды).
qBot писал(а): Но в данной-то ситуации что делать? Дальше использовать, пока не сломается,
Я бы так поступил, пока не загрохотал.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec

Сообщение Bahus »

Хотя бы снаружи отмойте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7

Автор темы
qBot
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 14:43
Благодарил (а): 3 раза

Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec

Сообщение qBot »

а чем отмывать? Пока вот полетела, скорее всего, плата. Буду менять.
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
    18 Ответы
    1024 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi eco four или baxi luna 3?
    OZevs » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    3128 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi connect+ и штатная выносная панель baxi luna 3 comfort
    19 Ответы
    2709 Просмотры
    Последнее сообщение lavtula
  • Baxi luna 3 comfort 1.310 + baxi connect+: некоторые проблемы
    4 Ответы
    700 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi connect + Luna 3 Comfort 1.240Fi контроль температуры теплоносителя
    Maksim769 » » в форуме Внешние цифровые контроллеры
    3 Ответы
    2927 Просмотры
    Последнее сообщение Maksim769

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя