Неполадки baxi power ht 1.450

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
ValBuild
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 22:05
Откуда: Питер
Мой котел: BAXI POWER HT 1.450

Неполадки baxi power ht 1.450

Сообщение ValBuild »

Добрый день, уважаемые господа!

Недавно начали пользоваться котлом, подключили бойлер. Замечается очень странный режим работы котла, он по 10-15 раз последовательно включается на полных оборотах секунд на 15, доводит температуру до 72-74 градусов и сразу отключается. Спустя несколько секунд опять врубаются полные обороты, несколько секунд работы и выключается. И так по кругу много раз подряд. После 10-15 таких включений он отдыхает. Нет возможности сидеть пол дня смотреть на него, но через какое-то время это происходит опять. Для наглядности записал видео одного из таких странных циклов работы:
В доме стоит рециркуляция ГВС на 8 заборных точек, может ли это быть причиной? Или это неисправность котла?

Прошу дать совет, что делать и делать ли? Может это нормально..
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Неполадки baxi power ht 1.450

Сообщение Bahus »

Нужно фото обвязки бойлера и котла. Так же напишите каким образом бойлер подключен к котлу по электрочасти. Какие мероприятия проводили после подключения бойлера? Какие настройки меняли.
Одним словом надо больше информации.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
ValBuild
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 15 ноя 2018, 22:05
Откуда: Питер
Мой котел: BAXI POWER HT 1.450

Неполадки baxi power ht 1.450

Сообщение ValBuild »

Вчера приезжал представитель сервисного центра. ОКазалось, фильтр надо было почистить. Косой фильтр системы отопления был настолько загажен, что протока не было...
#3

Steamboy
Гуру
Сообщения: 1296
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 192 раза
Возраст: 47

Неполадки baxi power ht 1.450

Сообщение Steamboy »

ValBuild, ну теперь у Вас есть опыт... ;)
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
#4

Ramil
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 янв 2022, 17:28
Откуда: Альметьевск

Неполадки baxi power ht 1.450

Сообщение Ramil »

У кого было такое? Что это? Котёл запускает турбину на дисплее индикация - bu- и все реакция на кнопки отсутствует

Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Screenshot_20220101_174202_com.whatsapp.jpg
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Неполадки baxi power ht 1.450

Сообщение Starik »

Ramil писал(а): 01 янв 2022, 17:43и все реакция на кнопки отсутствует
А дальше что?
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Неполадки baxi power ht 1.450

Сообщение Bahus »

ой. А я это в группе Baxi вайбера видел. Или в телеге что ли... Не суть.
Думаю там быстрее решите проблему.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Стук в теплообменнике BAXI POWER HT 1.1000
    18 Ответы
    1002 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»