Котел Бакси Луна 3 комфорт 310. Работает вроде нормально, но дома холодно.

Добавлено: 02 дек 2020, 03:38
-Дмитрий-
Система 2 трубная, залит теплый дом зеленый, разбавлен водой. Система и котел эксплуатируются 8 лет. Перед входом в котел стоит вспомогательный насос 48Вт - зимой включаем. Котел работает в ручном режиме по температуре теплоносителя.
Суть проблемы: работало все штатно, при -30 на улице, температура теплоносителя стояла 65, дома 25 гр., на котле показывал температуру около 35 (34.6 - 35.2, естественно датчик врет, но эта температура показывает в общем температуру в доме, если падает до 34.0 или ниже 34, то дома примерно 23). В понедельник неожиданно, без всякой причины (с) дома похолодало, хотя в воскресенье при -30 дома было тепло, погрешил на погоду, поднял температуру теплоносителя до 68. Во вторник стало еще прохладнее - температура дома упала до 23-23.5, при том что на улице уже было -24, а котел стоял на 68. То есть по идее должно было быть тепло.
Теплоноситель сейчас стоит на 70, температура на входе так же 70, котел работает вроде нормально, батареи горячие. НО дома стало ощутимо прохладнее, при том, что сейчас на улице пока тепло -22, а котел стоит на 70 гр., на табло показывает 34.2 и работу на понижение температуры. В обычном режиме, дома стояла бы жара.
Думал может дело в насосе? Выключил насос понижение температуры вроде бы прекратилось ((на табло), теплоноситель так и стоит ровно как задан), но потом повышение не происходило. Затем после перерыва включил насос, температура на табло полезла вверх. Вроде бы нормально, но потом опять через некоторое время стала понижаться.
Такие проблемы были как то весной, но т.к. уже потеплело, то особо не заморачивался, а осенью вроде нормально работал. В чем может быть проблема??

Котел Бакси Луна 3 комфорт 310. Работает вроде нормально, но дома холодно.

Добавлено: 02 дек 2020, 08:40
Steamboy
-Дмитрий- писал(а): 02 дек 2020, 03:38 Выключил насос понижение температуры вроде бы прекратилось ((на табло), теплоноситель так и стоит ровно как задан), но потом повышение не происходило. Затем после перерыва включил насос, температура на табло полезла вверх. Вроде бы нормально, но потом опять через некоторое время стала понижаться.
:stars: сумбур какой-то...

Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
-Дмитрий- писал(а): 02 дек 2020, 03:38 на котле показывал температуру около 35 (34.6 - 35.2, естественно датчик врет, но эта температура показывает в общем температуру в доме, если падает до 34.0 или ниже 34, то дома примерно 23).
Вы так думаете, что это показатели комнатной температуры на табло котла или Вы это точно знаете?
Панель управления котлом на котле или на стене?

Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
-Дмитрий- писал(а): 02 дек 2020, 03:38 Перед входом в котел стоит вспомогательный насос 48Вт - зимой включаем.
за каким хреном Вы его туда воткнули?

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
-Дмитрий- писал(а): 02 дек 2020, 03:38 Теплоноситель сейчас стоит на 70, температура на входе так же 70, котел работает вроде нормально, батареи горячие.
на входе в котёл 70 или на выходе из котла 70?
Фильтр грязевик на входе в котёл проверяли?

Котел Бакси Луна 3 комфорт 310. Работает вроде нормально, но дома холодно.

Добавлено: 03 дек 2020, 05:16
-Дмитрий-
Вы так думаете, что это показатели комнатной температуры на табло котла или Вы это точно знаете?
Панель управления котлом на котле или на стене?
Точно уверен :) Табло на самом котле стоит. Вряд ли оно показывает температуру теплоносителя :)
за каким хреном Вы его туда воткнули?
Ну это не я воткнул, а человек который делал мне систему отопления. Вообще, я так думаю, не уверен конечно, не специалист, но насос этот работает уже 3 зиму, все было до этого момента нормально. Сейчас же непонятная для меня хрень происходит.
на входе в котёл 70 или на выходе из котла 70?
Фильтр грязевик на входе в котёл проверяли?
Получается на выходе (подаче). А вот фильтра нет :? Тогда возможно забился теплообменник в котле?

Котел Бакси Луна 3 комфорт 310. Работает вроде нормально, но дома холодно.

Добавлено: 03 дек 2020, 07:39
ddugin
Ну если котел держит температуру, то может в доме увеличились теплопотери?

Котел Бакси Луна 3 комфорт 310. Работает вроде нормально, но дома холодно.

Добавлено: 03 дек 2020, 08:12
-Дмитрий-
Ну если котел держит температуру, то может в доме увеличились теплопотери?
Возможно конечно, но не настолько же. Это надо, чтобы что-то произошло глобальное, например часть утепления кровли испарилась :) Ну я так думаю, ибо буквально пару дней назад при температуре теплоносителя в 67 гр., при -30 на улице, дома было 25-26 гр., (на табло котла около 35), а сейчас при -22 -24 на улице и 70 теплоносителя, дома около 24 (на табло с трудом 34.6 догоняет).

Котел Бакси Луна 3 комфорт 310. Работает вроде нормально, но дома холодно.

Добавлено: 03 дек 2020, 09:32
Bahus
Ну так-то по описанию с системой всё нормально вроде.
А теплоноситель хоть раз за 8 лет менялся?

Котел Бакси Луна 3 комфорт 310. Работает вроде нормально, но дома холодно.

Добавлено: 03 дек 2020, 13:54
ddugin
А глобального и не надо. У вас же на 2-3 градуса упала температура. Просто умерли резинки в слеклопакетах, например. При таком морозе этого достаточно. У меня в окнах от застройщика, нормальные в принципе окна, резинки задубели за три года. На максимальном прижиме лист бумаги свободно проходил. Поменял на хороший уплотнитель - все окна на минимальном прижиме ок

Котел Бакси Луна 3 комфорт 310. Работает вроде нормально, но дома холодно.

Добавлено: 03 дек 2020, 18:54
-Дмитрий-
Bahus писал(а): 03 дек 2020, 09:32 Ну так-то по описанию с системой всё нормально вроде.
А теплоноситель хоть раз за 8 лет менялся?
Да меняли, 4 или 5 лет назад получается.

Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
ddugin писал(а): 03 дек 2020, 13:54 А глобального и не надо. У вас же на 2-3 градуса упала температура. Просто умерли резинки в слеклопакетах, например. При таком морозе этого достаточно. У меня в окнах от застройщика, нормальные в принципе окна, резинки задубели за три года. На максимальном прижиме лист бумаги свободно проходил. Поменял на хороший уплотнитель - все окна на минимальном прижиме ок
Возможно, но просто буквально в воскресенье при -30 на улице, теплоноситель стоял на 67 гр., в доме была жара -25 гр. Вчера на улице -24, теплоноситель на 70 гр., в доме 24 гр. То есть, возможно ли что теплопотери увеличились за день настолько, что при меньшем холоде, система стала греть хуже? После консультации со знакомым, возникла мысль, что циркуляция нарушилась - скорость упала, но при отсутствии фильтра на входе в котел, я даже не знаю, где может быть засор? Батареи вроде горячие все.
Просто я так подозреваю, что при похолодании, а скоро оно будет (синоптики обещают), дома станет не просто прохладно, а холодно.

Котел Бакси Луна 3 комфорт 310. Работает вроде нормально, но дома холодно.

Добавлено: 03 дек 2020, 19:05
Starik
-Дмитрий- писал(а): 03 дек 2020, 18:58То есть, возможно ли что теплопотери увеличились за день настолько, что при меньшем холоде... Батареи вроде горячие все.
А ветер, случайно, на улице не поднялся (направление поменял)?

Котел Бакси Луна 3 комфорт 310. Работает вроде нормально, но дома холодно.

Добавлено: 03 дек 2020, 20:21
-Дмитрий-
Starik писал(а): 03 дек 2020, 19:05
-Дмитрий- писал(а): 03 дек 2020, 18:58То есть, возможно ли что теплопотери увеличились за день настолько, что при меньшем холоде... Батареи вроде горячие все.
А ветер, случайно, на улице не поднялся (направление поменял)?
Да нет, ветра особого нет. Да и как то до этого был сильно ветренный день - котел работал (тогда) штатно и дома тепло было. Сегодня вообще штиль, вчера не сказал бы, что был ветер. Вообще, ветер у нас не часто бывает.