Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Здравствуйте.
Проблема состоит вот в чем: котел установлен уже как 2 года. Проблем не наблюдалось. Но в последнее время стала регулярно появляется ошибка е03. Причем появляется она как то странно. Когда котел греет систему отопления - все нормально; горячая вода из крана + отопление - все нормально; но стоит включить горячую воду в душевой кабине - все, 3 минуты и ошибка. Подскажите в чем может быть проблема????
Проблема состоит вот в чем: котел установлен уже как 2 года. Проблем не наблюдалось. Но в последнее время стала регулярно появляется ошибка е03. Причем появляется она как то странно. Когда котел греет систему отопления - все нормально; горячая вода из крана + отопление - все нормально; но стоит включить горячую воду в душевой кабине - все, 3 минуты и ошибка. Подскажите в чем может быть проблема????
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Dracula2015, Добрый день! Как вы решили проблему? У меня такаяже беда через 2 года произошла.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
ТО котлу делали?
Тяга в дымоходе не очень, форточку приоткрыть надо.
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Starik, Снят и помыт теплообменник внутри и снаружи , новый датчик установлен, продут компрессором, дымоход как новый , Получилось как у автора 2 года работало и не стого начала выскакивать е3
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
yoromoto, проверьте параметр F01. Его значение должно равняться 20
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Атмосферные котлы очень чувствительны к тяге в дымоходе, а тяга - ко времени года, ветру, давлению... там много факторов (я про форточку спрашивал - читай приток воздуха в помещение с котлом).
Ошибка тоже на ГВС вылетает или в любом режиме?
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Проблема решена , дымоход гофрированный чуть чуть угла не хватило.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 фев 2022, 09:10
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Бакси экофур24
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Здравствуйте у меня такая же проблема, через два года стала выскакивать ошибка 03, и тоже при приеме душа ил наборе ванны, отопление работает нормально, минут 5 работает дальше ошибка срабатывает датчик (его слышно) остывает опять включается, при этом стенки котла сильно нагреваются, я не специалист, но может проблема в позициях 28, 29, 30 это термоизоляционная панель, со временем пришла в негодность, кто как решил данную проблему, и как правильно должен быть отрегулирован газовый клапан?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Ничего подобного. Выше печатал - проблема в тяге, всегда! Всё остальное - домыслы.
Регулировка - удел специалистов. Если интересуешься для общего развития, то загляни в инструкцию, там всё более-менее расписано.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 фев 2022, 09:10
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Бакси экофур24
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Сразу тоже на это подумали, вызывал специалистов замеряли с тягой все нормально, я живу в 5 этажном доме на пятом этаже, приточка организована через окно, которое на проветривание всегда открыта, если вы говорите в тяге дело, может сделать дополнительную приточку внизу пола, сделать отверстие, и опять два года то работало нормально
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 192 раза
- Возраст: 47
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Посмотрите пжл расшифровку Вашей ошибки.
По своему опыту, если начал партачить датчик тяги, то он такие капризные и будут партачить дальше. В релких случаях когда они "выздоравливают"
По своему опыту, если начал партачить датчик тяги, то он такие капризные и будут партачить дальше. В релких случаях когда они "выздоравливают"
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 фев 2022, 09:10
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Бакси экофур24
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
проблема не в датчике, его заменили сразу как начались проблемы, я его даже переставил на правую сторону, там температура при работающем котле по ощущениям была ниже, еще раз повторюсь после приема душа или набора ванны, внешние стенки котла нагреваются и это хорошо заметно, при работе на отопление стенки нормальные теплые, именно когда котел продолжительно работает на ГВС выскакивает ошибка, как я понимаю горелка работает на максимум происходит нагрев и срабатывает датчик, температура на котле на ГВС выставлена на 58
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Но ванну в этот момент не набирали же? Да и окно открыли пошире, не иначе. К стати, когда будешь ванну набирать или душ принимать попробуй окно сильнее открыть, во избежание ошибки.
Очень странно, что такое допустили, ещё и котел атмосферник позволили установить.
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 фев 2022, 09:10
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Бакси экофур24
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
по поводу тяги есть над чем задуматься может и в ней проблема, хотя повторюсь дымоход проверяли, может проблема в том что живу на 5 этаже, тяги тупо не хватает, видел на некоторых дымоходах вставлена дополнительно труба как бы увеличивая дымоход картинку приложил
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
бакси это уже второй котел до него был юнкерс тоже атмосферник (стоял по проекту), у нас некоторые с атмосферника перешли на турбированный , я побоялся все таки многоквартирный дом, ходить по инстанциям (вносить изменения) было не охота
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Почему-то я не верю, что по проекту мог быть атмосферник. Может потому, что довелось законодательство изучить и побегать с проектами, разрешениями и т.п. пока на индивидуальное отопление квартиру переводил (в пятиэтажке). Котел вместо газовой колонки установлен, по закону - только с закрытой камерой допускалось и при этом, забор воздуха только с улицы, выхлоп - в штатный дымоход для колонки. Как-то так было...
-
- Новичок
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 фев 2022, 09:10
- Откуда: Тамбов
- Мой котел: Бакси экофур24
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
дом 2004 или 2005 года постройки только начинали делать с индивидуальным отоплением
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5424
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 622 раза
- Возраст: 57
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Если есть возможность, меняй на котел с закрытой камерой, там не так много труда на документы тратить (если такой же котел с турбиной).
Ещё, уменьши температуру ГВС со своих 58 градусов, до разумных 41 - 45 (если кипятком мыться нравится) и ошибка будет реже вылезать, имхо. Не "насилуй" аппарат, ему и так тяжко.
Ещё, уменьши температуру ГВС со своих 58 градусов, до разумных 41 - 45 (если кипятком мыться нравится) и ошибка будет реже вылезать, имхо. Не "насилуй" аппарат, ему и так тяжко.
Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У нас котел BAXI MAIN FOUR
18 кВт.
Вчера первый день температура "за бортом" была -30.
Котел отключился, выдав "ошибку дымохода" E03...
И теперь он работает, только, если открыт забор воздуха из помещения...
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
У нас котел BAXI MAIN FOUR
18 кВт.
Вчера первый день температура "за бортом" была -30.
Котел отключился, выдав "ошибку дымохода" E03...
И теперь он работает, только, если открыт забор воздуха из помещения...
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
-