Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Dracula2015
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43

Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Dracula2015 »

Здравствуйте.
Проблема состоит вот в чем: котел установлен уже как 2 года. Проблем не наблюдалось. Но в последнее время стала регулярно появляется ошибка е03. Причем появляется она как то странно. Когда котел греет систему отопления - все нормально; горячая вода из крана + отопление - все нормально; но стоит включить горячую воду в душевой кабине - все, 3 минуты и ошибка. Подскажите в чем может быть проблема????
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение RADAR »

ТО надо бы сделать..посмотреть вентилятор, датчик тяги проверить..ой...этож не турбик)) :D ..теплообменник на загрязнения проверить и почистить..
#2

Автор темы
Dracula2015
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Dracula2015 »

RADAR писал(а):ТО надо бы сделать..посмотреть вентилятор, датчик тяги проверить..
Вентилятор в данной модели отсутствует как факт. Как можно проверить датчик тяги??? И почему ошибка появляется при включенной душевой?
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение RADAR »

потому, что котел работает на полной мощности..а дыму не пройти через теплообменник..он идет мимо, датчик чувтсвует и срабатывает по ошибке е03.. а сначала бы конечно проверить тягу в дымоходе..
#4

Автор темы
Dracula2015
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Dracula2015 »

RADAR писал(а):потому, что котел работает на полной мощности..а дыму не пройти через теплообменник..он идет мимо, датчик чувтсвует и срабатывает по ошибке е03..
Проверил тягу в дымоходе - тянет отлично. Но заметил что левая сторона котла (где установлен датчик тяги) греется больше чем правая. И я уже писал что если включена горячая вода в кране мойки (что также заставляет котел работать на полной мощности), то сколько воде не лейся - ошибки нет (специально жену заставлял проверять - посуды понавалил :-))
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение RADAR »

тогда вам нужно к экстрасенсам..могу адрес дать.. :D
#6

Автор темы
Dracula2015
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Dracula2015 »

RADAR писал(а):тогда вам нужно к экстрасенсам..могу адрес дать.. :D
Ну уж спасибо за дельный совет. Как можно проверить именно датчик тяги??
#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение RADAR »

перемычку вместо него поставить..
#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение BAXI - Volga »

Расход воды через мойку всё равно меньше, чем через душевую.
Попробуйте замерить расход.
Ошибка по тяге в открытой камере - смотрим дымоход и теплообменник(ну вообщем RADAR ужо посоветовал :D )
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение BAXI - Volga »

Датчик тяги это нормально замкнутое устройство - нужно прозвонить его, и если прозванивается значит рабочий
Размыкается он при температуре 70, и возвращается в рабочее положение при 55 градусах.
Кстати диаметр дымохода какой?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#10

Автор темы
Dracula2015
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Dracula2015 »

BAXI - Volga писал(а):Датчик тяги это нормально замкнутое устройство - нужно прозвонить его, и если прозванивается значит рабочий
Размыкается он при температуре 70, и возвращается в рабочее положение при 55 градусах.
Кстати диаметр дымохода какой?
130мм
#11

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение RADAR »

ну не сложно же проверить теплообменник..меж ребер то гляньте..датчик редко очень выходит из строя..я если честно - еще не менял на бакси их..
#12

Автор темы
Dracula2015
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Dracula2015 »

RADAR писал(а):ну не сложно же проверить теплообменник..меж ребер то гляньте..датчик редко очень выходит из строя..я если честно - еще не менял на бакси их..
проверю. Если что - отпишусь!
#13

Vitalik
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
Откуда: Санкт - Петербург
Карта BAXI-Club: 13067
Возраст: 35
Контактная информация:

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Vitalik »

А может быть наоборот, расход через лейку ниже, соответственно, ниже теплосъем с т/о, выше Т отходящих газов( если настройки клапана не производилось или модуляция криво работает) и E03 ?
#14

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение RADAR »

ща полетит вопрос - как 2 года отрабатоло.. :)
#15
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение BAXI - Volga »

Vitalik писал(а):А может быть наоборот, расход через лейку ниже, соответственно, ниже теплосъем с т/о, выше Т отходящих газов( если настройки клапана не производилось или модуляция криво работает) и E03 ?
как вариант...
но вряд ли.... в отоплении котёл работает нормально
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#16

Автор темы
Dracula2015
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Dracula2015 »

Dracula2015 писал(а):
RADAR писал(а):ну не сложно же проверить теплообменник..меж ребер то гляньте..датчик редко очень выходит из строя..я если честно - еще не менял на бакси их..
проверю. Если что - отпишусь!
Проверил теплообменник - ребра чистые. Выкурил сигарету - из камеры сгорания тянет отлично :-). А не может ли это обусловлено излишне сильной тягой? Тяга сильная - датчик тяги нагревается быстрее и сильнее - происходит отключение???
#17

Vitalik
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
Откуда: Санкт - Петербург
Карта BAXI-Club: 13067
Возраст: 35
Контактная информация:

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Vitalik »

В такую погоду вряд ли котел будет работать выше 1 мин на отопление выше 75 %, имхо. Я бы, наверное, изменил параметр F09 так на 50 ради эксперимента и посмотрел результат, и температуру ГВС не выше 45 С.
#18

Автор темы
Dracula2015
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Dracula2015 »

Vitalik писал(а):В такую погоду вряд ли котел будет работать выше 1 мин на отопление выше 75 %, имхо. Я бы, наверное, изменил параметр F09 так на 50 ради эксперимента и посмотрел результат, и температуру ГВС не выше 45 С.
Мощность на систему отопления давно уже выставлена на 50%, мощность на ГВС стоит 100%. Пробовал меньше - вода очень плохо прогревается, да и до этого параметры стояли точь такие же и ничего - работало
#19

Vitalik
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
Откуда: Санкт - Петербург
Карта BAXI-Club: 13067
Возраст: 35
Контактная информация:

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Vitalik »

Так а ошибка появляется при 50 процентах на ГВС ? И, хотелось бы увидеть параметры газового клапана мин и макс при работе ГВС ( был тут один случай, так даже газоанализатором мерили турбированный обычный котел).
#20

Автор темы
Dracula2015
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Dracula2015 »

Vitalik писал(а):Так а ошибка появляется при 50 процентах на ГВС ? И, хотелось бы увидеть параметры газового клапана мин и макс при работе ГВС ( был тут один случай, так даже газоанализатором мерили турбированный обычный котел).
Я же уже написал что на ГВС все время стояла мощность 100%. При меньших значениях вода очень плохо прогревается
#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение RADAR »

перемычку то ставили?
#22

Автор темы
Dracula2015
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Dracula2015 »

RADAR писал(а):перемычку то ставили?
пока нет. попробую сейчас
#23

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение RADAR »

смысл то здесь в чем.. - что если с перемычкой не срабатывает - однозначно копать в сторону тяги и всё, что с ней связано..а если также - копать в плату..
#24

Автор темы
Dracula2015
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Dracula2015 »

попробовал с перемычкой - 10 минут - полет нормальный - ошибки нет
#25

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение RADAR »

тогда проверить датчик по этой методике или просто его заменить..
BAXI - Volga писал(а):Датчик тяги это нормально замкнутое устройство - нужно прозвонить его, и если прозванивается значит рабочий
Размыкается он при температуре 70, и возвращается в рабочее положение при 55 градусах.
Кстати диаметр дымохода какой?
#26

Автор темы
Dracula2015
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 21:43

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение Dracula2015 »

RADAR писал(а):тогда проверить датчик по этой методике или просто его заменить..
BAXI - Volga писал(а):Датчик тяги это нормально замкнутое устройство - нужно прозвонить его, и если прозванивается значит рабочий
Размыкается он при температуре 70, и возвращается в рабочее положение при 55 градусах.
Кстати диаметр дымохода какой?
Датчик прозванивается. Но пробовал нагреть его зажигалкой - все равно прозванивается, не размыкается...
#27
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение BAXI-Ural »

Вот когда разбор воды максимальный, тогда и надо дымить возле датчика сигаретой или пальцами его лапать...
Dracula2015 писал(а):Но заметил что левая сторона котла (где установлен датчик тяги) греется больше чем правая.
Пизнак либо недостаточной тяги, либо загрязненного теплообменника...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#28
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Re: Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение GAZCONEC »

Компрессором продуть хорошо т/о или на мойке помыть.сколько раз уже такое было что на вид вроде чистый ан нет.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#29

NRK
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 ноя 2016, 21:02
Мой котел: Baxi main four 24

Котел BAXI EcoFour 24 (не F). Ошибка E03

Сообщение NRK »

Доброго времени суток!
Котел baxi main four 24. Загорелась ошибка е03, сделал все, что обсуждалось участниками ранее. С перемычкой вместо датчика тяги, котел работает, но не более 1-2 часов. Отключается и не включиться до тех пор пока не переставишь перемычку, но может включиться не сразу раз так на 20-й. Живет своей жизнью. Подскажите что может быть? Не уж то плата?!
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка e03
    Mikhail@@ » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    885 Просмотры
    Последнее сообщение Баксут
  • Baxi ecofour 24f ошибка е03
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1205 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2383 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    37 Ответы
    7011 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Генератор + Baxi Energy 400 + Baxi EcoFour 24F
    kotyara12 » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    2407 Просмотры
    Последнее сообщение kotyara12

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей