Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Ирина777
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 15:37

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Ирина777 »

Добрый день, уважаемые форумчане!
Пыталась найти среди существующих тем, похожую на мою ситуацию, но все отличаются.
Поэтому решила создать свою.
Понимаю, что нужен специалист на месте, но пока тут спрошу: вдруг и для него здесь прозвучит подсказка.
Котел проработал почти 2 года, в системе вода. Дополнительных термостатов не установлено. Работает через ИБП Cyber Power 1350VA.
До этого проблем не возникало, кроме того, что не соблюдается температура в 45 градусов, выставленная на ГВС, - на экране сейчас показывает 64.
В дУше приходится иногда то ждать, когда посреди процесса холодненькая сойдет, то резко после теплой горячая обжигает.
Несколько дней назад похолодало и я включила режим "зима". Но, оказалось, что трубы, не греются, горелка не включается, иногда цифры начинают прыгать и вылезает ошибка E 25.
Как я понимаю, насос не крутится.

Как вы считаете, в чем может быть проблема? К чему готовиться?
Если имеется информация по магазинам или центрам по ремонту в Ростове-на-Дону или Каменске-Шахтинском, поделитесь, пожалуйста!
До Ростова 250 км, но если не найду мастера у нас в городе, придется вызывать оттуда...
#31

Автор темы
Ирина777
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 15:37

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Ирина777 »

Я, наверное, туплю, простите :oops:
Разве это нормально, если я не могу поставить температуру отопления 45-50 градусов, а только выше 60?
#32
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Bahus »

Можете, почему нет. Диапазон от 35 градусов до 85 или 45 (в зависимости от конфигурации).
Котел включится на нагрев теплоносителя при достижении заданной вами -5°С. Горелка выключится как только котел увидит заданную вами +5°С
К заданной температуре ГВС это отношения не имеет. Единственно, если котел увидит, что нужно греть ГВС - он переключится на него, независимо, достиг он заданной по отоплению или нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#33

Автор темы
Ирина777
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 15:37

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Ирина777 »

В том-то и дело, что не могу я получить искомые 45-50 градусов.
Горелка на отопление включается только тогда, когда задаешь хотя бы на 1 градус больше значения, которое висит на дисплее в состоянии покоя (около 60 градусов).
Это я так подумала, что это ГВС на выходе. Но на самом деле, не знаю, откуда эта температура берется.
Эту цифру как-то можно изменить? Она же - действующее значение температуры подачи воды в систему отопления

Илья, простите, что достаю Вас своими размышлизмами)))
#34
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Bahus »

В состоянии покоя вам нужно смотреть А00, А04, А05, А06. Это действующие и заданные показатели для температуры ГВС и отопления.
Отопление должно отрабатывать +/- 5 град от заданной. ГВС вообще не должна. Она должна поддерживать заданную ( опять же +/- в зависимости от напора) температуру при разборе.
Вот и вся температурная логика.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#35
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение BAXI-Ural »

Ирина777, собщите А00, А04, А05, А06. Батарея на дисплее должна мигать
Вот вам чертеж http://service.baxi.ru/info/download-do ... OUR+24.pdf
Пальчиком пробуем температуру на трубках поз.70 и поз.684, на датчике слева поз.131. Какая температура (хоть приблизительно)
Сообщитесь...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#36

Автор темы
Ирина777
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 15:37

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Ирина777 »

BAXI-Ural писал(а): Ирина777, Вот вам чертеж http://service.baxi.ru/info/download-do ... OUR+24.pdf
Пальчиком пробуем.
Спасибо за адаптацию инструкции для блондинок!))

А 00 - 32
А 04 - 45 при таком параметре отопление не работает, горелка включится, только если поставить больше 59
А 05 - 59
А 06 - 35

После некоторого бездействия котла (не использовалось ГВС и отопление), все трубки и датчики холодные.
#37
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение BAXI-Ural »

Ирина777 писал(а): А 05 - 59
Щупаем в районе правого датчика поз.131... Соответствует? Батарея на дисплее мигает?

Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
Ирина777 писал(а): После некоторого бездействия котла (не использовалось ГВС и отопление), все трубки и датчики холодные.
А при этом какие показания А-параметров?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#38

Автор темы
Ирина777
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 15:37

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Ирина777 »

"А при этом какие показания А-параметров?"

Я непонятно выразилась, наверное))
Это такие параметры после бездействия котла.

Надо было дать ему поработать?

А цифра 59 на дисплее даже после ночи, когда вообще режим "зима" был отключен, а ГВС не использовалось.
#39
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Bahus »

Ирина777 писал(а): А 04 - 45 при таком параметре отопление не работает, горелка включится, только если поставить больше 59
А 05 - 59
Конечно не работает. Котел видит 59 градусов в отоплении и при заданной 45 конечно не включится.
А вот если 59 - это неадекватно - тогда все вопросы к датчику.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#40

Автор темы
Ирина777
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 15:37

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Ирина777 »

Неадекватно, да
#41
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10305
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1301 раз
Возраст: 43
Контактная информация:

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Bahus »

Значит как минимум один датчик под замену.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#42
Аватара пользователя

Сергей8

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Сергей8 »

Котел работает на отопление , нагревается до 33- 40 гр. , гаснет затем включение через 3 минуты и все повторяется.
Однозначно ли что засорился теплообменник по контуру отопления и чем его промыть?
#43

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение RADAR »

Сергей8 писал(а): Котел работает на отопление , нагревается до 33- 40 гр. , гаснет затем включение через 3 минуты и все повторяется.
Однозначно ли что засорился теплообменник по контуру отопления и чем его промыть?
неоднозначно, промыть чем? - нужен анализ отложений..
#44
Аватара пользователя

Гость

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Гость »

неоднозначно, промыть чем? - нужен анализ отложений..[/quote]
А куда анализы сдавать?
#45
Аватара пользователя

Гость

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Гость »

Понял так , что сначала надо добыть из теплообменника образцы отложений , затем отдать на анализы и специальная лаборатория выдаст рекомендации по составу промывающей жидкости?
#46

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение RADAR »

Гость писал(а): А куда анализы сдавать?
лечащему доктору.. а точнее - тому кто возьмется промывать..если анализ ему потребуется..некоторые доктора на глаз лечат..но в любом случае - кто берется за промывку - сам решает, чем мыть..
#47

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение electric »

Гость писал(а): Понял так , что сначала надо добыть из теплообменника образцы отложений , затем отдать на анализы и специальная лаборатория выдаст рекомендации по составу промывающей жидкости?
А сами не сможете кинуть образцы в разные химикаты и посмотреть как растворяется? Начните с лимонной кислоты.
#48

Автор темы
Ирина777
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 сен 2015, 15:37

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Ирина777 »

Доброго дня всем!
Топикстартер хочет отчитаться о починке котла))
Вчера приехал мастер, сменил датчик температуры. Всё работает.
Спасибо всем откликнувшимся!
#49

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Карта BAXI-Club: 1925
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 42

Main Four 24 на ГВС работает, а на отопление - нет

Сообщение Anatolii »

Как я понял, разброс температуры гвс был связан с серой панелью котла?, Е25 похоже на забитость теплообменника..
#50
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
    FilimonArz » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    974 Просмотры
    Последнее сообщение FilimonArz
  • Baxi maine four при включении гвс падает давление в отопление. При отключении возростает
    Sanno7321 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    561 Просмотры
    Последнее сообщение Sanno7321
  • Не работает отопление Baxi Ecofour24
    2 Ответы
    1715 Просмотры
    Последнее сообщение snowred95
  • Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
    Alexander_S » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    603 Просмотры
    Последнее сообщение Alexander_S
  • Котёл BAXI LUNA 3 COMFORT 310 ГВС норм, а отопление тактует
    Андрей П » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    343 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции