Страница 1 из 3

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Добавлено: 20 окт 2015, 18:21
Гость
котел бакси луна комфорт, выпала ошибка е98. Замена платы ничего не дала. Стабилизатор проверили, сеть тоже, все в норме. Что может дать эту ошибку?

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 20 окт 2015, 18:33
BAXI - Volga
Гость писал(а): Стабилизатор проверили, сеть тоже, все в норме.
как проверяли? заземление как сделано?

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 20 окт 2015, 19:18
electric
Заземление наверное классическое TN-S :) , стабилизатор наверное вообще без PE.
Присоединяюсь к вопросу:
BAXI - Volga писал(а): как проверяли?

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 21 окт 2015, 17:32
Гость
Котлу 2 года.Извините, я девушка, поэтому в электрике ничего не понимаю. Вижу, что розетки с тремя отверстиями.К щитку идет провод с зелененькой полосочкой.Мастер сегодня пробовал поменять выносную панель,но замена ничего не дала. Ошибка опять вылетела. Искра очень странно зажигается. То как-то длительно,то коротко.И вот когда коротко,то котел не зажигается. Вообщем, незнаю как объяснить это. Чувствую,что дело в электрике,но где-непонимаю. Мой мастер,похоже, тоже не понимает. Сегодня будет менять блок зажигания. Четверртый день моих мучений и моего котла.

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 21 окт 2015, 17:47
BAXI - Volga
Что я сомневаюсь что у Вас работает МАСТЕР..... :?:

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 21 окт 2015, 18:59
Гость
замена блока розжига ничего не дала.Все по-прежнему. а может поставить перед стабилизатором гальванический расцепитель? Что может не давать искре зажечь горелку? Ну помогите кто-нибудь!!!!!!!!!!!!!

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 21 окт 2015, 19:40
RADAR
Вы много здесь хотите..Вам мастер очно помочь не может..нет объективных данных..смените мастера...

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 21 окт 2015, 22:05
electric
А пробовали напрямую котел подключить, без стабилизатора?

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 22 окт 2015, 06:39
3xvi7
Перепробовали уже все. Заменили газовый клапан, поставили новую плату,панель управления,блок розжига...ошибка все та же.Котел не запускается.Сразу выдает ошибку е98. Напрямую в сеть подключали,эффект тот же. Сегодня у меня будут все "мастера" из сервисного центра. Мой случай заинтересовал всех.

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 22 окт 2015, 08:39
RADAR
уже понятно, что внешний фактор какой-то..

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 22 окт 2015, 08:48
Миша
Интересный случай. По решению просветите пож.! :?

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Может стоит подключить через теплоком ЖФ?

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 22 окт 2015, 18:12
3c9y
сегодня поставили третью плату.Котел заработал.Потом поставили предыдущую плату-котел выпал в 98 ошибку.Потом опять поменяли плату,котел работает. Вообщем,мистика какая-то. Неужели две платы бракованные?попросила мастера проверить мою плату на каком-нибудь котле и рассказать-будет он работать или нет.теперь интересно и мне. Только теперь бегаю каждые 5 минут и смотрю-работает котел или нет. Натерпелась страху за 4 дня в холоде и без горячей воды...

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 18:42
Гость
И снова здравствуйте! сегодня открыла кран на горячую воду, и мой котел опять выпал в 98 ошибку. Неужели мне нужно менять котел?

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 19:37
BAXI - Volga
RADAR писал(а): уже понятно, что внешний фактор какой-то..
замена котла ничего не даст....

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 19:41
GAZCONEC
Скорее всего вам к Ярославу!

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 20:28
Гость
А кто такой Ярослав? Как его найти?

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 21:03
Anatolii
Гость писал(а): А кто такой Ярослав? Как его найти?
в челябинске :lol:
по существу какую плату вы использьзуете? с черным блоком розжига(Honevell) или с белым - бертелли?

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 21:22
мята
насколько я успела увидеть, блок был черный.

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 21:24
Anatolii
мята писал(а): насколько я успела увидеть, блок был черный.
мы вообще не используем платы Хонивелл , платы бертелли Вам помогут.

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 21:34
мята
почему плата выдает эту ошибку?2 года работала,а теперь что ей не нравится?

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 21:45
Anatolii
может частота сети изменилась или напряжение...бертелли не так чувствительна к ПУЭ

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 22:03
electric
мята писал(а): почему плата выдает эту ошибку?2 года работала,а теперь что ей не нравится?
Используете ли ИБП, если да, то какой? Если ли изолирующая вставка на газовую трубу? Частый дом или квартира/соседи?

Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Anatolii писал(а): может частота сети изменилась или напряжение...
очень сильно сомнемаюсь

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 22:08
мята
стоит стабилизатор.На трубе муфта. Частный дом.скачков напряжения нет.Когда проверяли искру,она то короткая была,то длинная.При короткой не происходило розжига.

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 22:14
Bahus
98-е honeywell не выдают. Это именно Bertelli безобразничают. А на Лунах именно они стоят, других нет.
Ярослава вам посоветовали, как специалиста по электирике, который вас на 3 буквы ПУЭ пошлет.
По теме - не ломайте котел, проблема внешняя с электрикой.

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
мята писал(а): стоит стабилизатор.На трубе муфта. Частный дом.скачков напряжения нет.Когда проверяли искру,она то короткая была,то длинная.При короткой не происходило розжига.
Стабилизатор из цепи извлеките. Он чей вообще?

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 25 окт 2015, 22:26
мята
котел напрямую подключали.про стабилизатор сейчас ничего не скажу-он в котельной,а котельная не в доме.

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 26 окт 2015, 18:20
мята
стабилизатор Стабик. Сегодня хотела уже купить Теплоком GF, но рассоветовали. Сказали, чтобы я попробовала котел подключить через воздушку напрямую к распределительному счетчику и посмотреть будут изменения или нет. Вдруг что-то с кабелем...Мой сервисник сразу же ухватился за эту идею.Я так понимаю,что он уже от меня открещивается. Скоро я буду сама чинить котел,никто браться не хочет. Печально,но факт.

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 26 окт 2015, 18:29
Anatolii
Bahus писал(а): 98-е honeywell не выдают. Это именно Bertelli безобразничают. А на Лунах именно они стоят, других нет.
Ярослава вам посоветовали, как специалиста по электирике, который вас на 3 буквы ПУЭ пошлет.
По теме - не ломайте котел, проблема внешняя с электрикой.

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
мята писал(а): стоит стабилизатор.На трубе муфта. Частный дом.скачков напряжения нет.Когда проверяли искру,она то короткая была,то длинная.При короткой не происходило розжига.
Стабилизатор из цепи извлеките. Он чей вообще?
Дак вроде тема про ECOFOUR причем здесь луна

Ошибка котла baxi eco four 24 E98

Добавлено: 26 окт 2015, 18:33
Bahus
Изначально да...

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Добавлено: 27 окт 2015, 19:57
Bahus
Отделил

Ошибка E98 Luna3 Comfort

Добавлено: 28 окт 2015, 19:17
мята
попробовала отключить теплые полы-котел проработал сутки и опять выпал в 98 ошибку. сейчас перебросила котел на другую розетку.чудеса да и только...