Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Добрый день.
Котел BAXI Luna-3 Comfort 240Fi отработал год, на два контура - 1).подогрев воды, 2).отопление (радиаторы+теплый пол).
1). На прошлой неделе котел встал - высветилась ошибка 03е.
Снял крышку, продул трубки пневмореле - котел запустился.
Вчера опять встал, ошибка та же - 03е.
Повторил операцию с продувкой трубок, котел запустился, одел крышку - опять 03е.
Щелкаю пальцем по корпусу пневмореле, котел запускается, одеваю крышку - снова 03е.
Оставил на ночь с открытой крышкой - работает.
Я, так понимаю, проблема в пневмореле? Если да, то подскажите где его купить в СПб и сколько оно стоит? Может стоит его разобрать, почистить, продуть?
2). Кроме озвученной выше проблемы, есть еще одна - потеря давления. Раз в месяц (может чуть чаще) приходится подпитывать контур отопления через кран на котле, иначе давление падает с 1 на 0. Утечек в системе не обнаружил. Что это может быть? Куда уходит вода?
Котел BAXI Luna-3 Comfort 240Fi отработал год, на два контура - 1).подогрев воды, 2).отопление (радиаторы+теплый пол).
1). На прошлой неделе котел встал - высветилась ошибка 03е.
Снял крышку, продул трубки пневмореле - котел запустился.
Вчера опять встал, ошибка та же - 03е.
Повторил операцию с продувкой трубок, котел запустился, одел крышку - опять 03е.
Щелкаю пальцем по корпусу пневмореле, котел запускается, одеваю крышку - снова 03е.
Оставил на ночь с открытой крышкой - работает.
Я, так понимаю, проблема в пневмореле? Если да, то подскажите где его купить в СПб и сколько оно стоит? Может стоит его разобрать, почистить, продуть?
2). Кроме озвученной выше проблемы, есть еще одна - потеря давления. Раз в месяц (может чуть чаще) приходится подпитывать контур отопления через кран на котле, иначе давление падает с 1 на 0. Утечек в системе не обнаружил. Что это может быть? Куда уходит вода?
Последний раз редактировалось Dr. Hedgehog 17 авг 2016, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
А представьте сколько этого "налета" в теплообменнике...Esculap писал(а): белый налёт.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Проблема была в пневмореле, поменял, котел работает как часыАСЦ АкваТерм писал(а): По изначальной теме: проверьте правильно ли установлены диафрагмы в дымоходе
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А я протечку пока не обнаружил, везде сухо и "зелени" нет...Esculap писал(а): К вопросу №2 о потере давления.
У меня за 3 месяца давление падало с 1 до 0,5. Подтёков не было нигде. Но однажды заметил на кране тёплых полов зелень. Оказалось, пропускала прокладка «американки» крана. Не протекала, не подкапывала, а сочилась и тут же высыхала. Найти нереально, пока не увидел зелень и белый налёт.
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
А как вы объясните следующее: летом выключил котел на отопление, оставил только на горячую воду. Давление в контуре отопления через некоторое время совсем перестало падать. Стоило в сентябре включить котел на отопление - опять та же история - давление падает, приходиться подпитывать. Причем падает уже на 0,1 bar за сутки!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Да никак не объясню. Но чудес-то не бывает. Искать надо откуда уходит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
За 5 лет протечка не обнаружена, в систему отопления подпитана уже цистерна воды
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Всё когда-то начинается.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Контур отопления физически от котла отключил, перекрыв краны?Dr. Hedgehog писал(а): ↑14 сен 2021, 17:34...летом выключил котел на отопление, оставил только на горячую воду. Давление в контуре отопления через некоторое время совсем перестало падать.
Есть такая интересная штука - тепловое расширение.
Если бы утечка была в котле, ГВС готовилось бы с ошибкой, имхо.
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Нет, котел кранами не отсекал, зачем? Просто отключил функцию отопления на котле и выключил внешний циркуляционный насос из сети. Вода в системе остыла, давление конечно же припало. Я подпитал до 1,5 бар, как обычно это делаю раз в 3 дня при включенном отоплении, но давление больше не падало около 2 месяцев. Неделю назад включил котел на отопление и запустил насос, и опять стрелка поползла вниз...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
В таком случае, почему котел виноват в падении давления? Куда, по твоему, вода именно из котла уходит? Много вариантов? Два месяца не уходила, а тут прогрел СО и началось.
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Хорошо, давайте поразмышляем: система отопления замкнутая, при холодном состоянии теплоносителя давление не падает, как только подключается котел на отопление и теплоноситель нагревается - давление начинает падать. Есть какие-нибудь мысли почему?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
дырявый первичный теплообменник - пора открывается во время цикла нагрева и начинает испаряться теплоноситель... - замена первичного теплообменника решит проблему...Dr. Hedgehog писал(а): ↑14 сен 2021, 22:06 Хорошо, давайте поразмышляем: система отопления замкнутая, при холодном состоянии теплоносителя давление не падает, как только подключается котел на отопление и теплоноситель нагревается - давление начинает падать. Есть какие-нибудь мысли почему?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Вряд ли. ГВС же тоже готовилась первичным теплообменником.
Так, стоп. Что ещё за внешний циркуляционный насос? Можно поподробнее? Как это работает обычно? (может в теме было, но перечитывать неохота).
Так, стоп. Что ещё за внешний циркуляционный насос? Можно поподробнее? Как это работает обычно? (может в теме было, но перечитывать неохота).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Это дополнительный насос, который гоняет воду в системе отопления, у меня стоит WILO
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Как это можно проверить, чтобы убедиться наверняка?RADAR писал(а): ↑14 сен 2021, 22:38дырявый первичный теплообменник - пора открывается во время цикла нагрева и начинает испаряться теплоноситель... - замена первичного теплообменника решит проблему...Dr. Hedgehog писал(а): ↑14 сен 2021, 22:06 Хорошо, давайте поразмышляем: система отопления замкнутая, при холодном состоянии теплоносителя давление не падает, как только подключается котел на отопление и теплоноситель нагревается - давление начинает падать. Есть какие-нибудь мысли почему?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Выше был ответ.
Тут не размышлять надо, а действовать.
Рулон туалетной бумаги в руки и обматывать все стыки в СО (штоки кранов в том числе). Надеюсь, почему туалетная бумага размышлять не надо.
-
- Забегающий
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 16 авг 2016, 15:01
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Можно подробнее? Если я правильно понял, надо закрутить краны на вход и выход теплоносителя на котле? Отопление на котле надо выключить? Насос? Чтобы хуже не сделать...
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Да и потом, какой смысл этого мероприятия? Я же отключал отопление на лето, пользовался только горячей водой, давление в системе перестало падать. Давление начинает падать при интенсивном нагреве теплоносителя.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Да и потом, какой смысл этого мероприятия? Я же отключал отопление на лето, пользовался только горячей водой, давление в системе перестало падать. Давление начинает падать при интенсивном нагреве теплоносителя.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Стыки все проверены не раз, при такой интенсивной подпитке у меня лужи бы были
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Оно вроде к делу и не относится, а может и относится. Как знать. Вы же его на лето выключали.Dr. Hedgehog писал(а): ↑15 сен 2021, 12:41 Это дополнительный насос, который гоняет воду в системе отопления, у меня стоит WILO
Как он тянет из тупика, когда котел на ГВС работает и перекрывает трехходом подачу отопления? Так он у вас через 3 дня крякнуть должен был.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Короче метода простая, наверное 5 лет назад в теме уже озвучивалась.
Выключаем котёл. Перекрываем все 4 крана перед котлом. Даём системе остыть. Отмечаем положение стрелки на манометре. Ждём, с учетом того что подпитываете часто - ждать долго не придется, думаю.
Потом не включая котёл открываете кран обратки. И смотрите в какую сторону уйдет стрелка манометра. Упадёт - ищем утечку в системе отопления, поднимется - тогда в котле.
То, что утечка есть, сомнений не вызывает. Повторюсь. Чудес не бывает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5466
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Проблемы с котлом BAXI Luna-3 Comfort 240Fi
Из котла куда вода девается? Всё лето котел работал без подпитки...
Выше написали что делать и как проверять.
-