Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO

Сообщение sergei usik »

При включеном отоплении повышается давление, соответственно срабатывает клапан сброса воды. Какие возможны неисправности?
#1

serge
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 09:16

Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO

Сообщение serge »

Вода нагревается и расширяется. Давление вырастает.
Какое рабочее давление по инструкции и при каком давлении срабатывает клапан?
#2

Автор темы
sergei usik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 13:21

Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO

Сообщение sergei usik »

максимальное давление в системе отопления по инструкции 3 бар.давление сбрасываем до 1 бар в течении 2 часов поднимается до 3 бар и начинает сбрасывать предохранительный клапан.за сутки сливается около 15 литров воды.подпиточный кран поставили новый.на ночь закрывается кран подачи холодной воды и открывается кран горячей воды с которого капает вода но давление в контуре отопления остается на одном месте.
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO

Сообщение BAXI-Ural »

sergei usik писал(а):в системе газового котла ECO 24 ATMO
У BAXI нет модели с таким названием...
sergei usik писал(а):за сутки сливается около 15 литров воды.
Такм темпом Вы "убьете" любой котел. Системы отоплениия и водоснабжения не должны сообщаться друг с другом. Так же необходимо проверить расширительный бак.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

Автор темы
sergei usik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 13:21

Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO

Сообщение sergei usik »

на бирке написано ekofour 24 2HG20-20 mbar.Я понимаю что могу убить котёл поэтому и спрашиваю где и что искать.Усли можно подробней как проверить расшерительный бачок.
#5

serge
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 сен 2012, 09:16

Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO

Сообщение serge »

Я дико извиняюсь, но вот страница сайта с котлами Ecofour http://www.baxi.ru/production/domestic/wall/ecofour
Если у Вас написано Ekofour, то может это и не BAXI
Хотя наверно опечатка.
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO

Сообщение BAXI-Ural »

Сначала устраните переток воды из водоснабжения в отопление. Наиболее вероятное место - кран подпитки (незакрыт, сломан, попало что-нибудь), маловероятное место - дырка в теплообменнике ГВС. Может быть и незакрытая перемычка вне котла.

Бак качают следующим образом:
1) перекрывают вентеля отопления и водоснабжения
2) открывают сливной кран (с белой головкой), подставляем ведро
3) воздушным автомобильным насосом через нипель качаем расширительный бак до 2 - 2.5 атмосфер, оставляем на 1-2 часа для проверки герметичности.
4) спускаем воздух до 0.8 - 1.2 атм
5) заполняем котел водой давсением на 25% больше, чем давление накачки.
Использование для системы отопления воды, несоответствующей нормам может привести к выходу котла из строя...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7

Автор темы
sergei usik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 окт 2012, 13:21

Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO

Сообщение sergei usik »

проблемму решили.заменили вторичный теплообменник.всем спасибо.
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Re: Повышается давление в системе газового котла ECO 24 ATMO

Сообщение RADAR »

sergei usik писал(а):При включеном отоплении повышается давление, соответственно срабатывает клапан сброса воды. Какие возможны неисправности?
sergei usik писал(а):проблемму решили.заменили вторичный теплообменник.всем спасибо.
:?: :?: :?: :?: :?: :?:
при "дырявом" теплообменнике - ситуация не будет зависеть от отопления... Вы либо рисуйте ситуацию правильно...либо Ваша проблема не решена...
#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Растёт давление в системе котла Luna 3 1.310FI
    34 Ответы
    2357 Просмотры
    Последнее сообщение Дядя Фёдор
  • Периодичнй шум газового котла
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    313 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падение давления в системе отопления eco 5 compact
    vadimus164 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    201 Просмотры
    Последнее сообщение vadimus164
  • Как уменьшить давление на манометре котла
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    875 Просмотры
    Последнее сообщение bigbrother72
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    6137 Просмотры
    Последнее сообщение sss2

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 22 гостя