Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Добрый день,
вот такие водные:
- котел Baxi Nuvola 3 comfort 280i, атмосферный, открытая камера сгорания, 3 года
- магистральный газ
- иногда происходит пропуск зажигания, набирается видимо больше топлива чем нужно и происходит такой маленький взрыв внутри
Какой-то закономерности выявить не могу, иногда работает без проблем неделю и больше, иногда весь вечер "бахает". В основном в летний период, когда температура отопления выставлена на минимум (30C). В более холодные периоды не замечал (хотя может реже бываю в доме из-за работы).
Горелку продуваю и чищу сам регулярно (2-3 раза в год), со снятием + компрессор. Помогает или нет сказать не могу, т.к. проявляется детонация не регулярно. Да и не сказать что из горелки много чего выдувается.
До этого котла простояла Baxi Luna 13 лет - наблюдался такой же эффект.
Подскажите куда копать? По-логике если не розжиг, то видимо кислород (тяга), либо топливо газ? Что смотреть, как мерять?
P.S> если посоветуете грамотного специалиста в МО тоже не откажусь. Последнее время тяжело их как-то найти грамотных в реале.. (
Спасибо.
вот такие водные:
- котел Baxi Nuvola 3 comfort 280i, атмосферный, открытая камера сгорания, 3 года
- магистральный газ
- иногда происходит пропуск зажигания, набирается видимо больше топлива чем нужно и происходит такой маленький взрыв внутри
Какой-то закономерности выявить не могу, иногда работает без проблем неделю и больше, иногда весь вечер "бахает". В основном в летний период, когда температура отопления выставлена на минимум (30C). В более холодные периоды не замечал (хотя может реже бываю в доме из-за работы).
Горелку продуваю и чищу сам регулярно (2-3 раза в год), со снятием + компрессор. Помогает или нет сказать не могу, т.к. проявляется детонация не регулярно. Да и не сказать что из горелки много чего выдувается.
До этого котла простояла Baxi Luna 13 лет - наблюдался такой же эффект.
Подскажите куда копать? По-логике если не розжиг, то видимо кислород (тяга), либо топливо газ? Что смотреть, как мерять?
P.S> если посоветуете грамотного специалиста в МО тоже не откажусь. Последнее время тяжело их как-то найти грамотных в реале.. (
Спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Дык где им взяться вырасти если все "сами с усами"...dimka писал(а): Последнее время тяжело их как-то найти грамотных в реале.. (
Причины могут быть разные, но если чаще бабахает в теплое время года, напрашивается подозрение на трубу, тягу...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
BAXI-Ural, как измерить тягу? анемометр? Их просто куча разных в продаже, какой подойдет и сколько м/с норма для 28кВт котла?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Перед и во время пуска просто подымить сигаретой (или еще чем) под котлом и вокруг тягостабилизатора. Дым должен втягиваться в котел...
А еще бы фото подключения котла к трубе.
А еще бы фото подключения котла к трубе.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Фото подключения.
Стабилизатор тяги это где? в трубе самой? Не думаю что он там есть если честно.
Стабилизатор тяги это где? в трубе самой? Не думаю что он там есть если честно.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10304
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1301 раз
- Возраст: 43
- Контактная информация:
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Тягостабилизатор, это тот элемент, на который ваш воздуховод надет. В котле. На нем еще термостат тяги закреплен. Вот вся эта металлоконструкция. Загляните в котел сверху. Над теплообменником это всё он.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Так, подымил свечой вроде как. Ну дым вроде всегда внутрь котла идет (и снизу и сверху если дымить). Это ок? (хотя какой-то ненадежный способ циферки на приборе были бы понятнее наверное)
Что еще посмотреть?
Что еще посмотреть?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Приток воздуха как организован ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Доберитесь до камеры сгорания, найдите электрод розжига, посмотрите куда бьет искра при розжиге. Возможно искра убегает - газ успевает накопится больше положенного, но тогда бахать должно при каждом запуске...
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
plehan, да никак, это же открытая камера сгорания. Висит в столовой да и все.
Olegbez, куда искра должна бить? Электроды с момента установки ни разу не откручивали. Снимаю всю горелку (отключаю провода от электродов просто) когда чищу.
Olegbez, куда искра должна бить? Электроды с момента установки ни разу не откручивали. Снимаю всю горелку (отключаю провода от электродов просто) когда чищу.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
- выполните требование завода изготовителя ,у вас паспорте на котел указано !dimka писал(а): да никак, это же открытая камера сгорания. Висит в столовой да и все.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
plehan, ээ а что там написано? вроде ничего по-этому поводу не видел. Намекните?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
- совершенно верно это их косяк ! А так у вас должен быть приток в нижней части стены расчетный для правильной газовоздушной смеси и ее сгорания !dimka писал(а): ээ а что там написано? вроде ничего по-этому поводу не видел.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Вытяжка электрическая (бытовая над плитой) есть? Если да, то не включай, когда летом котлом пользуешься.
Летом априори тяги нет, жара же... поэтому атмосферник бахать будет всегда. Можно попытаться избыточное давление в столовку организовать (нагнетать воздух снаружи).
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
plehan, там 80см до пола от низа котла. Этого не достаточно для притока? Даже не могу представить что с этим можно сделать )
Starik, не вытяжки нет. Окна обычно открыты летом ) А если тягу в дымоходе увеличить (нарастить трубу допустим, или вентилятор канальный вмонтировать? Есть смысл?
Starik, не вытяжки нет. Окна обычно открыты летом ) А если тягу в дымоходе увеличить (нарастить трубу допустим, или вентилятор канальный вмонтировать? Есть смысл?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
электродик розжига посмотреть - как расположен - зазорчик..посмотреть куда бьет..как розжиг проходит..очно надо..
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
RADAR, как должен стоят электрод, куда искра должна попадать? ни разу электроды не снимали, писал выше (только горелку целиком с электродами).
Могу сфоткать, может даже видео розжига сделать.
Могу сфоткать, может даже видео розжига сделать.
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Скиньте видео розжига. Искра бить должна строго сверху вниз - прямая. Если кривая или сбоков бьет подстройте электрод по высоте. На ютуб скиньте. Глянем
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
В пятиэтажке тяга в вентиляционных каналах практически отсутствует в жару, это я к тому, что наращивать не выход.dimka писал(а): А если тягу в дымоходе увеличить (нарастить трубу допустим, или вентилятор канальный вмонтировать? Есть смысл?
Что до канального вентилятора..., уж лучше было бы котел с закрытой камерой сгорания.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Скорее всего факторы складываются. Связь с тягой, с температурой очевидна.
Теперь надо поработать с искрой...
Теперь надо поработать с искрой...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Согласен, у себя с искры начинал, чистка (легкий смоляной налет был на керамике), зазор и прочее. Может улучшить ситуацию.
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Снял видео розжига: https://vimeo.com/229089057
вроде искра и вертикально и под-углом. В общем нужен опытный взгляд ) . Электроды вроде чистые, чищу их вместе с продувом горелки.
А у Baxi нет устройств, чтобы дооборудовать котел принудительной вытяжкой? Ну что-то вроде канального вентилятора, который включается во-время розжига по-сигналу с платы?
вроде искра и вертикально и под-углом. В общем нужен опытный взгляд ) . Электроды вроде чистые, чищу их вместе с продувом горелки.
А у Baxi нет устройств, чтобы дооборудовать котел принудительной вытяжкой? Ну что-то вроде канального вентилятора, который включается во-время розжига по-сигналу с платы?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5462
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 625 раз
- Возраст: 58
Пропуск зажигания (бахает) Baxi Nuvola 3 comfort
Зазор между электродом и горелкой проверь (3 мм должно быть, емип), уточни в инструкции. Громко клацает и красноватая искра при большом зазоре. Электрод не то что бы чистый... горелку под электродом тоже не лишне чистить, там куда искра бъет обычно нагарчик образуется.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 2566 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 48 Ответы
- 3914 Просмотры
-
Последнее сообщение kdme56
-
- 2 Ответы
- 494 Просмотры
-
Последнее сообщение Ильнар
-
- 3 Ответы
- 230 Просмотры
-
Последнее сообщение sersan32
-
- 4 Ответы
- 1576 Просмотры
-
Последнее сообщение Azamat_Ufa
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей