Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
- Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Здравствуйте!
Оборудование:
-котел baxi luna duo tec mp 1.50
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики)
-через гидрострелку подключены три насоса: на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа и бойлера косвенного нагрева.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).
Котел проработал все лето только на ГВС тихо и размеренно. Наступили холода и были подключены батареи. Котел начал работать интенсивнее, но "обороты" начали плавать. То разгорится то притихнет и так бесконечно при этом до полного затухания не доходит.
Сетки грубой очистки и на котле и на насосах чистые- проверил.
Подскажите, пожалуйста, что делать? Спасибо.
Оборудование:
-котел baxi luna duo tec mp 1.50
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики)
-через гидрострелку подключены три насоса: на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа и бойлера косвенного нагрева.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).
Котел проработал все лето только на ГВС тихо и размеренно. Наступили холода и были подключены батареи. Котел начал работать интенсивнее, но "обороты" начали плавать. То разгорится то притихнет и так бесконечно при этом до полного затухания не доходит.
Сетки грубой очистки и на котле и на насосах чистые- проверил.
Подскажите, пожалуйста, что делать? Спасибо.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- а что не так ?Игорь Олегович писал(а): То разгорится то притихнет и так бесконечно при этом до полного затухания не доходит.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
- Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Зачем котлу с циклом в 15 секунд то давать жару, то утихать. Ну выбрал мощность работы в соответствии с входящей температурой и заданной и работай на одних оборотах. Пока условия не поменяются. Или я не прав? Подобное происходило после запуска 2 этажа ( на год позже первого) в фильтр-сетку на котле попал комок малярного скотча и забил собой весь проток! Но там почти тух, а тут терпимее, но тоже настораживает.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
не возьмусь утверждать - но похоже на проблемы с циркуляцией теплоносителя..
Отправлено спустя 9 минут 4 секунды:
а если контура отопления опять отключить, оставить только бойлер?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
а заодно бы узнать отапливаемую площадь..
Отправлено спустя 9 минут 4 секунды:
а если контура отопления опять отключить, оставить только бойлер?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
а заодно бы узнать отапливаемую площадь..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- если вы предполагаете проблему с циркуляцией , то лучше узнать диаметр трубы между котлом и Г/Р .RADAR писал(а): а заодно бы узнать отапливаемую площадь..
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
не предполагаю..ТС заявлял, что на ГВС работает ровно..
Отправлено спустя 42 секунды:
точнее другого характера..
Отправлено спустя 42 секунды:
точнее другого характера..
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
- Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
-если оставить только бойлер котел сильно утихнет и будет работать вполне равномерно
-площадь 450м2, но сейчас у нас на юге довольно тепло и на батареи идет вода t около 40 градусов это не сильно напрягает котел (на батареи ~40градусов на бойлер ~65градусов)
-между гидроразделителем и котлом диаметр 40 (наружный)
-площадь 450м2, но сейчас у нас на юге довольно тепло и на батареи идет вода t около 40 градусов это не сильно напрягает котел (на батареи ~40градусов на бойлер ~65градусов)
-между гидроразделителем и котлом диаметр 40 (наружный)
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- материал трубы ?Игорь Олегович писал(а): диаметр 40
Если РР или сшитый большое гидравлическое сопротивление в трубе 300 Па/м при скорости 0.9м/с расход 2150 кг/ч при Т-60 грд ,чтобы пропустить 50 кВт ! Но если для насоса котла это учтено и насос обеспечивает то проблемы не должно быть !
Последний раз редактировалось plehan 12 окт 2017, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
- Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Я так же склоняюсь к версии нарушения циркуляции.
Откройте инструкцию котла раздел 5 Информационное меню.
Понаблюдайте за изменением параметров 01 и 06. Это показания датчика подачи и датчика обратки в контуре отопления
Если показания датчиков "прыгают" то проблема с циркуляцией налицо
Откройте инструкцию котла раздел 5 Информационное меню.
Понаблюдайте за изменением параметров 01 и 06. Это показания датчика подачи и датчика обратки в контуре отопления
Если показания датчиков "прыгают" то проблема с циркуляцией налицо
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
- Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Спасибо, есть интересные результаты:
-температура обратки (параметр 06) не меняется 51,5-51,7 градуса
-температура на выходе из котла СКАЧЕТ от 61,6 до 64 градусов!
Как интерпретировать?
-температура обратки (параметр 06) не меняется 51,5-51,7 градуса
-температура на выходе из котла СКАЧЕТ от 61,6 до 64 градусов!
Как интерпретировать?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
какая общая нагрузка на отопление?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
- Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Через гидрострелку подключены три насоса:
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики 11 шт) около 60 градусов
-на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа (около 40 градусов сейчас.)
Общая площадь 450 м2.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).
Котел не напрягается. Работает максимум на четверть мощности. По ощущениям.
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики 11 шт) около 60 градусов
-на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа (около 40 градусов сейчас.)
Общая площадь 450 м2.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).
Котел не напрягается. Работает максимум на четверть мощности. По ощущениям.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
меня этот момент смущает.... схемку в студию!Игорь Олегович писал(а): Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
- Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Провел эксперименты:
1. Если прикрывать подачу котла эффект СИЛЬНО усиливается.
2. Если резко увеличить температуру подачи котел набирает ее не плавно, а скачками (ускорится, замедлится, ускорится больше, замедлится...)
Пока думаю помыть теплообменник.
Схемы нет, но вот фото разводки. На бойлер зеленый насос на СО красные.
https://drive.google.com/file/d/0B9pS5U ... sp=sharing
1. Если прикрывать подачу котла эффект СИЛЬНО усиливается.
2. Если резко увеличить температуру подачи котел набирает ее не плавно, а скачками (ускорится, замедлится, ускорится больше, замедлится...)
Пока думаю помыть теплообменник.
Схемы нет, но вот фото разводки. На бойлер зеленый насос на СО красные.
https://drive.google.com/file/d/0B9pS5U ... sp=sharing
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- так делать не стоит !Игорь Олегович писал(а): 1. Если прикрывать подачу котла эффект СИЛЬНО усиливается
- под котлом фильтр необходимо перевести в гориз. положение !Игорь Олегович писал(а): фото разводки
Нет обратных клапанов после насосов !
Зачем трехход. если нет сервоприводов ? Ваш вариант закрыть подмес и установить уличный датчик , заменит трехходовой и котел корректней и экономичней работать будет !
Вопрос- производительность двух насосов и диаметр Г/Р ( расход по паспорту ) соответствует корректной работе Г/Р ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
- Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3354
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
- нет ! Я бы очень хотел продолжения ,и в частности просил бы вас выложить фото разрезанного теплообменника ! Сказать честно ,был ли проект на эту систему или расчеты , или на коленке ! Кто делал эту систему !Была ли водоподготовка или обычная вода . Как часто подпитывали , ТО !?Игорь Олегович писал(а): Все, тема исчерпана
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Просьба снять горелку и сделать фото внутренней поверхности камеры сгорания
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
- Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50
Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50
Здравствуйте! Да, причина выхода теплообменника из строя жесткая вода и подпитки. Понадеялись, что вода на которой по 10 и более лет работают обычные котлы подойдет и этому...
Теплообменник, в качестве эксперимента, был разобран (разрезан) промыт от отложений (внутри,снаружи), проварен и опрессован. При промывке каждой трубки кислотой была обнаружена еще куча дыр. В итоге около 15 латок!
Вот фото теплообменника в разборе, если кому интересно: https://drive.google.com/file/d/1ehoykH ... sp=sharing
Теплообменник, в качестве эксперимента, был разобран (разрезан) промыт от отложений (внутри,снаружи), проварен и опрессован. При промывке каждой трубки кислотой была обнаружена еще куча дыр. В итоге около 15 латок!
Вот фото теплообменника в разборе, если кому интересно: https://drive.google.com/file/d/1ehoykH ... sp=sharing
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 10 Ответы
- 861 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2370 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 28 Ответы
- 1496 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 616 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 7 Ответы
- 460 Просмотры
-
Последнее сообщение Prent
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя