Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Игорь Олегович
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение Игорь Олегович »

Здравствуйте!
Оборудование:
-котел baxi luna duo tec mp 1.50
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики)
-через гидрострелку подключены три насоса: на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа и бойлера косвенного нагрева.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).

Котел проработал все лето только на ГВС тихо и размеренно. Наступили холода и были подключены батареи. Котел начал работать интенсивнее, но "обороты" начали плавать. То разгорится то притихнет и так бесконечно при этом до полного затухания не доходит.

Сетки грубой очистки и на котле и на насосах чистые- проверил.

Подскажите, пожалуйста, что делать? Спасибо.
#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение plehan »

Игорь Олегович писал(а): То разгорится то притихнет и так бесконечно при этом до полного затухания не доходит.
- а что не так ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#2

Автор темы
Игорь Олегович
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение Игорь Олегович »

Зачем котлу с циклом в 15 секунд то давать жару, то утихать. Ну выбрал мощность работы в соответствии с входящей температурой и заданной и работай на одних оборотах. Пока условия не поменяются. Или я не прав? Подобное происходило после запуска 2 этажа ( на год позже первого) в фильтр-сетку на котле попал комок малярного скотча и забил собой весь проток! Но там почти тух, а тут терпимее, но тоже настораживает.
#3

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение RADAR »

не возьмусь утверждать - но похоже на проблемы с циркуляцией теплоносителя..

Отправлено спустя 9 минут 4 секунды:
а если контура отопления опять отключить, оставить только бойлер?

Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
а заодно бы узнать отапливаемую площадь..
#4

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение plehan »

RADAR писал(а): а заодно бы узнать отапливаемую площадь..
- если вы предполагаете проблему с циркуляцией , то лучше узнать диаметр трубы между котлом и Г/Р .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#5

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение RADAR »

не предполагаю..ТС заявлял, что на ГВС работает ровно..

Отправлено спустя 42 секунды:
точнее другого характера..
#6

Автор темы
Игорь Олегович
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение Игорь Олегович »

-если оставить только бойлер котел сильно утихнет и будет работать вполне равномерно
-площадь 450м2, но сейчас у нас на юге довольно тепло и на батареи идет вода t около 40 градусов это не сильно напрягает котел (на батареи ~40градусов на бойлер ~65градусов)
-между гидроразделителем и котлом диаметр 40 (наружный)
#7

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение plehan »

Игорь Олегович писал(а): диаметр 40
- материал трубы ?
Если РР или сшитый большое гидравлическое сопротивление в трубе 300 Па/м при скорости 0.9м/с расход 2150 кг/ч при Т-60 грд ,чтобы пропустить 50 кВт ! Но если для насоса котла это учтено и насос обеспечивает то проблемы не должно быть !
Последний раз редактировалось plehan 12 окт 2017, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#8

Автор темы
Игорь Олегович
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение Игорь Олегович »

полипропилен
#9
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение BAXI - Volga »

Я так же склоняюсь к версии нарушения циркуляции.
Откройте инструкцию котла раздел 5 Информационное меню.
Понаблюдайте за изменением параметров 01 и 06. Это показания датчика подачи и датчика обратки в контуре отопления
Если показания датчиков "прыгают" то проблема с циркуляцией налицо
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#10

Автор темы
Игорь Олегович
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение Игорь Олегович »

Спасибо, есть интересные результаты:
-температура обратки (параметр 06) не меняется 51,5-51,7 градуса
-температура на выходе из котла СКАЧЕТ от 61,6 до 64 градусов!
Как интерпретировать?
#11
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение BAXI - Volga »

какая общая нагрузка на отопление?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#12

Автор темы
Игорь Олегович
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение Игорь Олегович »

Через гидрострелку подключены три насоса:
-бойлер Baxi premier plus 300 (горячая вода + полотенчики 11 шт) около 60 градусов
-на отопление 1этажа, на отопление 2 этажа (около 40 градусов сейчас.)
Общая площадь 450 м2.
Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).

Котел не напрягается. Работает максимум на четверть мощности. По ощущениям.
#13
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение BAXI - Volga »

Игорь Олегович писал(а): Температура отопления регулируется трехходовыми клапанами с ручным управлением (для бойлера вода горячее, а для отопления идет подмес обраток).
меня этот момент смущает.... схемку в студию!
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#14

Автор темы
Игорь Олегович
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение Игорь Олегович »

Провел эксперименты:
1. Если прикрывать подачу котла эффект СИЛЬНО усиливается.
2. Если резко увеличить температуру подачи котел набирает ее не плавно, а скачками (ускорится, замедлится, ускорится больше, замедлится...)

Пока думаю помыть теплообменник.

Схемы нет, но вот фото разводки. На бойлер зеленый насос на СО красные.
https://drive.google.com/file/d/0B9pS5U ... sp=sharing
#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение plehan »

Игорь Олегович писал(а): 1. Если прикрывать подачу котла эффект СИЛЬНО усиливается
- так делать не стоит !
Игорь Олегович писал(а): фото разводки
- под котлом фильтр необходимо перевести в гориз. положение !
Нет обратных клапанов после насосов !
Зачем трехход. если нет сервоприводов ? Ваш вариант закрыть подмес и установить уличный датчик , заменит трехходовой и котел корректней и экономичней работать будет !
Вопрос- производительность двух насосов и диаметр Г/Р ( расход по паспорту ) соответствует корректной работе Г/Р ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#16

Автор темы
Игорь Олегович
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение Игорь Олегович »

Все, тема исчерпана. Потек теплообменник.
#17

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3354
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение plehan »

Игорь Олегович писал(а): Все, тема исчерпана
- нет ! Я бы очень хотел продолжения ,и в частности просил бы вас выложить фото разрезанного теплообменника ! Сказать честно ,был ли проект на эту систему или расчеты , или на коленке ! Кто делал эту систему !Была ли водоподготовка или обычная вода . Как часто подпитывали , ТО !?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#18
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение BAXI - Volga »

Просьба снять горелку и сделать фото внутренней поверхности камеры сгорания :)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#19

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение RADAR »

все к тому и шло..
#20

Автор темы
Игорь Олегович
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 18:11
Мой котел: baxi luna duo tec mp 1.50

Плавают обороты baxi luna duo tec mp 1.50

Сообщение Игорь Олегович »

Здравствуйте! Да, причина выхода теплообменника из строя жесткая вода и подпитки. Понадеялись, что вода на которой по 10 и более лет работают обычные котлы подойдет и этому...

Теплообменник, в качестве эксперимента, был разобран (разрезан) промыт от отложений (внутри,снаружи), проварен и опрессован. При промывке каждой трубки кислотой была обнаружена еще куча дыр. В итоге около 15 латок!
Вот фото теплообменника в разборе, если кому интересно: https://drive.google.com/file/d/1ehoykH ... sp=sharing
#21
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    860 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2310 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1475 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    560 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Какое отверстие сверлить? (BAXI LUNA Duo-tec E)
    Prent » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    398 Просмотры
    Последнее сообщение Prent

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей