Baxi ECO 3 240 Fi стоит летний режим, а батареи на 2-ом этаже горячие.
Очень не понятно? Все отключено на лето, а батареи на 2-ом этаже горячие.
В чем причина?
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5470
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 627 раз
Возраст: 58

Baxi ECO 3 240 Fi стоит летний режим, а батареи на 2-ом этаже горячие

Сообщение Starik »

А бойлер косвенного нагрева какой-нибудь есть?
#2

Автор темы
dennoch
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:19
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI ECO 3 240 Fi (CSB445243682)
Возраст: 51

Baxi ECO 3 240 Fi стоит летний режим, а батареи на 2-ом этаже горячие

Сообщение dennoch »

нет
#3
Аватара пользователя

dobsan
Завсегдатай
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Baxi ECO 3 240 Fi стоит летний режим, а батареи на 2-ом этаже горячие

Сообщение dobsan »

Горячие постоянно?
#4

Автор темы
dennoch
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 янв 2018, 11:19
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI ECO 3 240 Fi (CSB445243682)
Возраст: 51

Baxi ECO 3 240 Fi стоит летний режим, а батареи на 2-ом этаже горячие

Сообщение dennoch »

Нет. С котлом странные вещи происходят https://cloud.mail.ru/public/LiYR/jN4XVTk8c
Еще https://cloud.mail.ru/public/9hEB/treHoU8fP
Может плата https://cloud.mail.ru/public/6SMT/NYLHrnSCN и https://cloud.mail.ru/public/BZSm/oGBoFRqBo

Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Батареи чуть теплые (летний режим стоит на котле). Причем в этом году. Вода из крана или из душа прекращает течь на 10-15 секунд, а потом снова течет.

Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Выдает ошибку E25.
#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi ECO 3 240 Fi стоит летний режим, а батареи на 2-ом этаже горячие

Сообщение BAXI-Ural »

Сами не справитесь, ищите специалиста...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco classic 24f__КАК войти в режим программирования?
    AlexZander77 » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    1583 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Eco Life 1.24F (7814105) + БКН + Zont H-1V режим работы трехходового клапана
    Mrow » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    1201 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС
    starec » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    324 Просмотры
    Последнее сообщение starec
  • Baxi Luna 3 240 Fi и дополнительный насос
    Dmitriy2-80 » » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    2438 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ошибка 02Е BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
    soa75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    650 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus