Страница 1 из 1

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 17 сен 2018, 19:33
sm1tco
Добрый всем день. С ходу не нашел похожей темы ( если было и кто-то нашел ткните пожалуйста пальцем). Установлен котел Nuvola-3 comfort 320Fi.
Проблема следующая. Утром иду в душ,( купаться я люблю и легко могу пол часа сидеть в нем) и спустя некоторое время начинает идти холодная вода( я так понимаю после того как запас горячей воды в баке исчерпан). При этом котел молотит на всю катушку и на дисплее пульта соответствующая индикация( мощность горелки на ГВС 100%). Летом такого не наблюдалось, прошлой зимой частенько было, при наступлении лета проблема как-то забылась, а сейчас вот опять.
При всем при этом достаточно на 5-10 минут закрыть кран и вновь горячая вода...разбора горячей воды больше при этом нет. 1 только душ. Первый год после установки котла такой проблемы не было, поэтому склоняюсь что это не проблемы проектировки/монтажа.
Знающие люди подскажите в какую сторону капнуть. Ибо сейчас начнется отопительный сезон и тогда это будет происходить не за пол часа а за 10 минут =((
ЗЫ
В воде очень много железа, и соответственно в трубах его валом...станцию обезжелезывания установили только год назад...думаю этой хрени и в трубах и котле валом.

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 17 сен 2018, 20:26
Starik
sm1tco писал(а): 17 сен 2018, 19:33думаю этой хрени и в трубах и котле валом.
Ход мысли правильный, только бойлер забыл добавить. ;) Внутри бойлера на змеевике к "этой хере" ещё и накипь в плюсе будет. Если есть возможность разобрать бойлер (я не вникал в эти нюансы), то механическая очистка всего и вся - самый оптимальный вариант. Теплоотдача змеевика внутрь бойлера сильно нарушена.

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 19 сен 2018, 06:55
sm1tco
Вроде снизу бойлера есть какое-то тех. отверстие, попробую туда залезть. А вообще он неразборный насколько я понял =(((

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 19 сен 2018, 07:40
Starik
Тогда придется химию использовать (от накипи и отложений). Отсоединять подачу и выход воды, заполнять его каким-то образом раствором, выдерживать в течении какого-то времени, сливать, промывать.

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 19 сен 2018, 10:23
sm1tco
Для подобных агрегатов какую-то особенную химию использовать нужно или любую бытовую ? А то я тут форум немного почитал, народ пишет что змеевик ржавеет, не ускорит ли этот процесс химия ?

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 19 сен 2018, 11:59
Starik
Ты про эту тему viewtopic.php?t=5406?
Значит вынимать придется, чистить и анод менять попутно.

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 19 сен 2018, 12:08
sm1tco
Starik писал(а): 19 сен 2018, 11:59 Ты про эту тему viewtopic.php?t=5406?
Значит вынимать придется, чистить и анод менять попутно.
Да, про эту. Чет как-то боязно мне после этой темы стало за бойлер, да и за котел в частности, особенно зная какая у нас водичка

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 19 сен 2018, 14:24
Bahus
Есть там фланец для ревизии. По центру него анод вкручен.
Но фланец довольно маленький по диаметру и расположен в козьем месте, так что может и бесполезен.

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 19 сен 2018, 15:22
Starik
sm1tco писал(а): 19 сен 2018, 12:08Чет как-то боязно мне после этой темы стало за бойлер, да и за котел в частности, особенно зная какая у нас водичка.
Ну выбора-то особо и нет.
Я бы предварительно узнал где можно купить новый бойлер, цену вопроса и как долго ждать доставку. После чего снял бы существующий, через фланец оценил состояние змеевика. Промыл бытовой химией бойлер, заливая через снятый фланец (закрыв пробками трубки), до кучи в змеевик залил бы. Если без фанатизма, то ничего не должно проесть.

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 19 сен 2018, 17:39
Bahus
Бочка 5688340 - 630 евро (на сегодня это около полтинника). В России скорее всего не найдете. Придется тянуть с завода - 6-8 недель. Один раз привозили для клиента.

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 22 сен 2018, 18:07
sm1tco
Starik писал(а): 17 сен 2018, 20:26
sm1tco писал(а): 17 сен 2018, 19:33думаю этой хрени и в трубах и котле валом.
Ход мысли правильный, только бойлер забыл добавить. ;) Внутри бойлера на змеевике к "этой хере" ещё и накипь в плюсе будет. Если есть возможность разобрать бойлер (я не вникал в эти нюансы), то механическая очистка всего и вся - самый оптимальный вариант. Теплоотдача змеевика внутрь бойлера сильно нарушена.
В общем все так и вышло. Настала суббота, мысль о том что зима близко не давала мне покоя.
Решился таки я на сие безобразие, разобрал котел, вынул из него бойлер.
Первым делом выкрутил анод..
Вот так выглядит анод здорового человека
https://photos.app.goo.gl/an7GuimsNS6XawDv9
Так выглядит анод курильщика
https://photos.app.goo.gl/M3yLdc7wKEvcbkQp8
Тут стало ясно что мусору будет очень мноо и настало время переезжать из дома на просторы....опасения подтвердились
https://photos.app.goo.gl/weAxGbs5rPbcoqFC6
https://photos.app.goo.gl/Cqqh6VeaphdShBux7
Спустя пару часов упражнения с керхером и всяким подручным инструментом( в виде пластиковых и деревянных палочек) таки удалось бережно и нежно добиться приемлемого результата.
https://photos.app.goo.gl/ycgyAK1rHEuiCA6J8
Кислотой и прочими прелестями травить не стал, лучше так впредь раз в год буду чистить....процедура оказалась не слишком сложная, только очень времязатратная.

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 22 сен 2018, 18:39
Starik
На третьей фотке я не поверил своим глазам. :shock: Четвертая - убила. :facepalm: На пятой понял - не зря я тебя агитировал на эту нудную работу. :D
Искренне рад за тебя, представляю как ты сам доволен. :)
Теперь змеевик бойлера заполни правильно, что бы воздуха в нём не оказалось и он не начал булькать. ;)

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 22 сен 2018, 19:11
sm1tco
А правильно это как ? Заполнил как обычно по чуть чуть из крана подпитки отопления, он чуть побулькал и сейчас вроде все норм

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 22 сен 2018, 22:33
Starik
Ключевое слово "по чуть чуть". :)
Ты не задумывался, при таком качестве воды, поставить самопромывной фильтр на входе воды? Может полегче бойлеру будет.

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 23 сен 2018, 08:52
sm1tco
Про фильтр задумывался и не раз. Но в воде просто куча двухвалентного железа. И обычным фильтром тут дело не испрааить. А установка водоподготовки для этой гадости ну уж совсем не скромно стоит.
Но наверное придется все таки раскошеливаться. На неделе поеду в сэс делать анализ воды а там уже будем дальше думать.

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 24 сен 2018, 10:55
Bahus
Мдяя. Двухвалентное железо - бич всех скважин.
По поводу анализа - полтораха от "чистой" воды (газировка или минералка). Хорошенько споласкиваете ТОЙ ЖЕ водой, которую будете набирать. Затем тонкой струёй (чтобы воздухом не газировалась) заполняете бутылку ВСКЛЕНЬ (чтобы кислорода по минимуму оставить). И сразу в лабораторию везёте. В пятницу не везите, ибо оставят до понедельника и всё железо неминуемо выпадет в трехвалентную форму.

Мы, например, для подбора системы используем вот такой набор показателей.
http://www.sanfort.ru/vidy-deyatelnosti ... aliza-vody
В Роспотребнадзоре свои какие-то списки показателей, брать какие-то расширенные анализы не стоит, только лишние деньги. Выбрать тот пакет в котором есть всё из файла. Ну и если вода не городского водопровода после обеззараживания, тогда и баканализ не мешает сделать (если вы её употребляете, конечно).

Nuvola-3 320Fi проблема с ГВС

Добавлено: 09 июл 2019, 09:58
Azamat_Ufa
А проблема с нагревом воды решилась?
sm1tco писал(а): 22 сен 2018, 18:07 Решился таки я на сие безобразие, разобрал котел, вынул из него бойлер.
Первым делом выкрутил анод..
Спустя пару часов упражнения с керхером и всяким подручным инструментом( в виде пластиковых и деревянных палочек) таки удалось бережно и нежно добиться приемлемого результата.