Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
m_kobez
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2017, 08:54
Мой котел: Baxi LUNA Duo-tec MP 1.6

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение m_kobez »

Добрый день. Подключено 2 одинаковых котла для работы в параллельном режиме.
Один котел запустился без проблем
Второй после подключения стал выдавать ошибку 128.
Находимся в Великих Луках Псковской области. С сервисом проблемы.
Подскажите пожалуйста, что можем самостоятельно посмотреть?
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10272
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение Bahus »

Для начала темы на этом форуме почитать можете.
search.php?keywords=e128
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
m_kobez
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2017, 08:54
Мой котел: Baxi LUNA Duo-tec MP 1.6

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение m_kobez »

Спасибо. Темы почитал. Сделал для себя выводы проверить дымоход и сделать повторно первый запуск котла. Только вот проблема. При включении котла в розетку сразу загорается ошибка 128, и он не реагирует на любые нажатия. На форуме написано подождать 15 минут. Прошли почти сутки, все то же :(
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение Starik »

m_kobez писал(а): 24 сен 2018, 19:00Только вот проблема. При включении котла в розетку сразу загорается ошибка 128, и он не реагирует на любые нажатия.

Там, "на форуме", ещё намекают на низкое давление газа. ;) Отключи первый котел, перекрой на него подачу газа и только потом пробуй стартовать второй котел. Вдруг поможет.
#4

Автор темы
m_kobez
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2017, 08:54
Мой котел: Baxi LUNA Duo-tec MP 1.6

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение m_kobez »

Да выключен второй котел. Правда краник не перекрыт газа, но думаю отключенный он не кушает. :(
#5

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение Starik »

m_kobez, думаю, надо электроды глянуть и их провода, что-то попало, что-то окислилось (разъёмы передернуть). Не корректный сигнал от электрода детектора, если при включении в розетку срыв пламени показывает. К стати, смотрю на электрическую схему, а там электрод детектор пламени (поз. 14) как-то "хитро" подключен на плате, там то ли предохранитель, то ли ещё что-то. Что-то там не чисто, в этом котле, с электродом, состояние разъемов массы этого электрода (обжать, поджать, почистить) на плате и общей колодке массы.
#6

Автор темы
m_kobez
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2017, 08:54
Мой котел: Baxi LUNA Duo-tec MP 1.6

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение m_kobez »

Подскажите пожалуйста. А как выйти в стартовый режим. Ошибка уже вторые сутки не пропадает.
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение Starik »

Точно не скажу, но самый простой способ - обесточить котел, минимум на пол часа - час (с запасом), подозреваю, что к заводским настройкам он не вернется (F параметры), но ошибку на своем котле я так сбрасывал.
#8

Автор темы
m_kobez
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 18 окт 2017, 08:54
Мой котел: Baxi LUNA Duo-tec MP 1.6

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение m_kobez »

Пробую обесточить на сутки. С лишним. Час, два, десять не сбрасывают ошибку :(((
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение Starik »

m_kobez писал(а): 25 сен 2018, 22:24Час, два, десять не сбрасывают ошибку :(((
Это очень не хорошо, сутки ничего не решат.
Вероятно, авария заклинила плату, т.е. электрод детектор с момента подачи питания сразу выдает сигнал аварии, дальнейшее тестирование блокируется. Придется лезть внутрь котла и вынимать датчик детектор из корпуса, после этого включать котел в розетку, но ни в коем случае не пытаться открыть воду или включить отопление.
Ещё один вариант. Плату со второго котла переставить в первый (в тот, что запустился), дальше будет понятно, куда копать. Только плату с рабочего котла не надо ставить во второй, во избежание больших неприятностей.
#10

Дмитрий север
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 мар 2019, 23:05
Откуда: Свердловская область
Мой котел: BAXI DUO TEC 1.28
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение Дмитрий север »

Доброго времени суток. Спрошу в этой теме. Т.к. имеется проблема с ошибкой 128.
Котел baxi DUO TEC 1.28. с бойлером для гвс. Три года назад купил и монтаж делал сам. Запускал и ежегодное ТО проводил сам.
Месяц назад утром проснулся от того что дома дубак, на улице - 32, дома 17.
Иду в котельную, ошибка 128. До этого была единственный раз ошибка по давлению в системе.
Делаю сброс ошибки (удерживаю 2 сек. кнопку старт ), котел запускается работает 5 секунд и при увеличении мощьности т.к. система остыла, тухнет. но не просто так, а пламя горит с отрывом и хлопками несколько секунд и все затухает. потом это все повторяеться несколько раз.
проверил дымоход, он короткий всего 1 м. все чисто. Проверил камеру сгорания и электроды. камера чистая, зазоры как положено.
не знаю почему, но возникает мысль
что проблема в неправильном соотношении газ-воздух. т.к. горение в конце с хлопками говорит что чего то не хватает. третьего не дано)
делаю калибровку газового клапана.
котел заработал и опять как до этого все 3 года идеально работает, иду спать.
проходит примерно дней 10, ситуация повторяется. До этого все 10 дней все было отлично.
ВОПРОС: почему сбивается соотношение воздух-газ? от чего может такое происходить?
#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение BAXI-Ural »

Посмотреть бы при этом входное давление газа...
Возможно это связано с температурой на улице (газопровод то наружный)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#12

Дмитрий север
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 мар 2019, 23:05
Откуда: Свердловская область
Мой котел: BAXI DUO TEC 1.28
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение Дмитрий север »

понял, спасибо. проверю давление. сейчас и потом, если опять в ошибку встанет.
#13
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение BAXI-Ural »

Мониторить давление нужно именно когда " пламя горит с отрывом и хлопками"
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#14

Дмитрий север
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 мар 2019, 23:05
Откуда: Свердловская область
Мой котел: BAXI DUO TEC 1.28
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение Дмитрий север »

Ситуация повторилась. Опять ошибка 128.
На этот раз подключил манометр показания максимум 149мм ст. минимум 146мм ст. при увеличении мощьности котла идет небольшая просадка но потом все так же около 149мм ст.
Выявил этот глюк именно когда котел работает на ГВС при 100%мощьности.
Уменьшил до 60% программно по ГВС даже без калибровки котел работает.
На понедельник вызвал газовиков, чтоб померили своим манометром.
Т.к. в договоре давление должно быть в пределах 200мм.
Но смущает то что при калибровке он работает на все 100% и ему хватает давления 150мм.
Может клапан газовый умирает? Или плата. Ну нет бы крякнуло что конкретно...
Как можно продиагностировать клапан? Или как обычно методом тыка)))
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение Starik »

Дмитрий север писал(а): 06 апр 2019, 13:43На этот раз подключил манометр показания максимум 149мм ст. минимум 146мм ст. при увеличении мощьности котла идет небольшая просадка но потом все так же около 149мм ст.
Это где такое давление? А если включить все горелки на газовой плите, что покажет?
Дмитрий север писал(а): 06 апр 2019, 13:43 Но смущает то что при калибровке он работает на все 100% и ему хватает давления 150мм.
Может клапан газовый умирает? Или плата. Ну нет бы крякнуло что конкретно...
При падении давления газа на подаче в дом, вся калибровка идет лесом. Котел тут не виноват, это система газоснабжения паршивая. Счетчик газовый с фильтром или без (может пора ревизию фильтра сделать или счетчика).
#16

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение RADAR »

вообще, можно на рабочем котле протестировать работоспособность при снижении давления газа и узнать какой минимум будет приводить к ошибке...перекрывая потихонечку входной кран подачи газа и наблюдая показания манометра... :)
#17

Дмитрий север
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 мар 2019, 23:05
Откуда: Свердловская область
Мой котел: BAXI DUO TEC 1.28
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение Дмитрий север »

Завтра придут газовики проверят давление своим манометром. и все будет ясно. спасибо
#18

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение RADAR »

если бы от замера давления всегда все ясно становилось... :)
#19

Дмитрий север
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 мар 2019, 23:05
Откуда: Свердловская область
Мой котел: BAXI DUO TEC 1.28
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение Дмитрий север »

будет ясно что проблема либо с давлением газа либо с котлом.

газовики не приехали :facepalm: . не смог домой пустить их. на работу срочно вызвали.
ну и котел задушеный работает как часы. пока...
#20

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение Starik »

Дмитрий север писал(а): 08 апр 2019, 18:23ну и котел задушеный работает как часы. пока...
Скорее, перед приездом они стабилизировали давление в магистрали, а ты им - облом. :D
#21

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение RADAR »

Дмитрий север писал(а): 08 апр 2019, 18:23 ну и котел задушеный работает как часы. пока...
одумался...бывает так..
#22

autostyl67
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 фев 2019, 16:43
Откуда: Смоленск
Мой котел: baxi duo-tec compact 28
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28

Сообщение autostyl67 »

m_kobez писал(а): 25 сен 2018, 12:35 Подскажите пожалуйста. А как выйти в стартовый режим. Ошибка уже вторые сутки не пропадает.
Тоже возился часа 2, с ошибкой 128, всё почистил, а он всё мигает и пишет 128, сброс не помогает. Пока не нашёл , что нужно при сбрасывании жать 2 кнопки чётко две секунды ,если больше, то не сбрасывается.
#23
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1403 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    459 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Luna Duo-tec E 1.24 + ZONT Connect
    4 Ответы
    3144 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    849 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2205 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей