Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Татьяна_N
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:59
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna Duo Tec 1.50 MP

Ошибка Е125 на новом Baxi Luna Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Татьяна_N »

Добрый вечер!

Вот уже месяц у меня мучения с котлом - постоянно выдает ошибку Е125.
Вызывала сервис несколько раз, приезжали, осматривали, чистили, настраивали с газоанализатором и т.д. и т.п. Ничего не помогает.
Вызвала платно специалиста (тоже аккредитованный в Бакси) по рекомендации. Тоже приехал, все осмотрел, проверил и т.д.
На следующее утро опять ошибка Е125...

В чем может быть причина? Никаких проблем с котлом не обнаружили, но он у меня подло отрубается в отопительный сезон(((

Как предположение, специалисты назвали отсутствие стабилизатора напряжения. Было куплено (и возвращено) уже два стабилизатора - он через них просто не запускается. И по данной теме я тоже была бы благодарна за разъяснения. Один был Энергия 1000 вт, второй - Инстаб на 550 вт. Энергия сама сказала, что перегруз, а Инстаб ничего такого не говорил)) Но звуки были такие, как будто котел пытается из последних сил завестись, но сразу отрубается горелка.

Спасибо заранее за советы. К счастью скоро будет стабильный плюс на улице, но вопрос надо как-то решать...
#1
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 44

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение GAZCONEC »

Надо официалов вызывать , была у нас такая проблема. Перепрошили настройки платы с помощью Александра С. ( ведущий специалист) проблема ушла ( пол года мучались) . Но сперва найдите хорошего электрика и разберитесь с электричеством , по вашим описаниям там не всё хорошо.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
#2

Автор темы
Татьяна_N
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:59
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna Duo Tec 1.50 MP

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Татьяна_N »

Спасибо. А кто такие официалы?... Т.е. кого вызывать конкретно?
У меня приезжали сервисники, с которыми договор на обслуживание (Мособлгаз) и специалист, имеющий также аккредитацию Baxi. Никто ничем не помог.
Куда конкретно обращаться?...
По поводу электричества, тут если только поселковые сети какие-нибудь несовершенные. В доме все новое, что там может быть не в порядке - трудно предположить...
#3

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение bullet0823 »

Накипь в теплообменнике
Последний раз редактировалось bullet0823 11 мар 2019, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение BAXI - Volga »

Вообще то нужно начать с того что означает ошибка
E125 (125E) Логика ошибки- анализ скорости роста и изменения температуры по двум датчикам температуры
Элемент: В котлах Luna DUO TEC MP, Luna DUO TEC, Nuvola DUO TEC, DUO TEC Compact , Power HT+, Датчики температуры контура отопления
1. Недостаточная циркуляция теплообменника (засорены фильтры, теплообменник, завоздушен теплообменник, слишком высокое гидравлическое сопротивление)
2. Неисправны датчики температуры контура отопления
3. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура отопления
4. Неисправен насос
5. Неисправна электронная плата

Это всё проверили? почему вопросы к стабилизатору?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#5

Автор темы
Татьяна_N
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:59
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna Duo Tec 1.50 MP

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Татьяна_N »

BAXI - Volga писал(а): 11 мар 2019, 15:49 Вообще то нужно начать с того что означают ошибка
E125 (125E) Логика ошибки- анализ скорости роста и изменения температуры по двум датчикам температуры
Элемент: В котлах Luna DUO TEC MP, Luna DUO TEC, Nuvola DUO TEC, DUO TEC Compact , Power HT+, Датчики температуры контура отопления
1. Недостаточная циркуляция теплообменника (засорены фильтры, теплообменник, завоздушен теплообменник, слишком высокое гидравлическое сопротивление)
2. Неисправны датчики температуры контура отопления
3. Нет контакта между платой и датчиком температуры контура отопления
4. Неисправен насос
5. Неисправна электронная плата

Это всё проверили? почему вопросы к стабилизатору?
Все ли из этого проверили - я честно говоря не могу сказать((( Я ведь не специалист - мастера приезжали много раз... Разные.
Вот про засорение фильтра - надо посмотреть. Его чистили и одни, и другие -все говорили, что грязи много. Хотя заливали систему дистиллированной водой, вроде как сказали, что из батарей может быть грязь. Почищу еще раз, попрошу сервисников объяснить, как это делается. Может быть в этом и причина.
Воздуха быть не может (мне так сказали) - уже сто раз проведена программа 312, все радиаторы проверяли неоднократно. Все сказали, что воздух вышел бы давно, даже если бы там был.
С чем может быть связано слишком высокое гидравлическое сопротивление?

По п. 2-5, подозреваю, что насос проверяли... Как можно определить, какой из перечисленных пунктов применим?
#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3345
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 262 раза

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение plehan »

Татьяна_N писал(а): 11 мар 2019, 17:09 С чем может быть связано слишком высокое гидравлическое сопротивление?
- не соответствие диаметров труб отсутствие расчетов системы . По простому на глаз делали .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#7
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение BAXI - Volga »

Татьяна_N, если говорить просто, то ошибка указывает на проблемы с циркуляцией. Что-то мешает ему двигаться свободно по системе.
Подача и обратка подключены правильно? не перепутаны?
Да и датчики температуры неплохо бы проверить по сопротивлению
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#8

Автор темы
Татьяна_N
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:59
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna Duo Tec 1.50 MP

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Татьяна_N »

По поводу стабилизаторов: специалист, который приезжал, сказал, что котел чувствителен к электрике. И надо стабилизатор поставить. По инструкции потребление 190вт, но котел даже с 1000 не завелся! Через розетку при этом работал.
Что делать? Пробовать более мощные стабилизаторы?

По накипи- котел вообще новый. Только включили. Вода дистиллированная залита в систему.

По системе: электрический протерм отработал 3 месяца без проблем... Система с запасом.

Сегодня котел даже не стал перезапускаться... ошибку не сбросил. Час промучилась и запустила электрический.

Ну что вот делать теперь...
#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение RADAR »

так пусть без стабилизатора и работает...почему нет?
#10

Автор темы
Татьяна_N
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:59
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna Duo Tec 1.50 MP

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Татьяна_N »

RADAR писал(а): 13 мар 2019, 12:04 так пусть без стабилизатора и работает...почему нет?
Потому что он сегодня вообще не перезапустился, не сбросил ошибку. Ему положено со стабилизатором быть, в наших сетях напряжение нестабильное
#11

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение bullet0823 »

Может стабилизатор плохой?
#12

Автор темы
Татьяна_N
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 мар 2019, 22:59
Откуда: Москва
Мой котел: BAXI Luna Duo Tec 1.50 MP

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Татьяна_N »

bullet0823 писал(а): 13 мар 2019, 15:09 Может стабилизатор плохой?
Оба плохие, разной фирмы и разной мощности?
Ни от одного не работает...
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение RADAR »

В Москве сервисов - пруд пруди...чего тут на расстоянии мусолить...по месту надо разбираться..
#14
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение BAXI - Volga »

Татьяна_N, раз уж Вы из Москвы, то лучше всего позвонить в наш московский офис и спросить нашего спеца по конденсатникам Александра...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#15

Aleks_kr
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 21:45
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi duo tec MP 1,35

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Aleks_kr »

Добрый день ! Чем закончилась история ? Начал свой первый отопительный сезон и стала выскакивать такая же ошибка . Котёл может работать несколько суток, потом отрубается . Перезапускаю и думаю когда вновь отключится. В общем трэш. Стабилизатор напряжения стоит, воздух стравливал, по колёсам стучал, окно протирал ....
#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение BAXI-Ural »

Aleks_kr, Выкладывайте гидравлическую схему... Подробно...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#17

Aleks_kr
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 21:45
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi duo tec MP 1,35

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Aleks_kr »

Добрый вечер.
Графической схемы нет в наличии. Могу фото скинуть котельной с оборудованием

Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Насосная группа , гидрострелка и коллектор

Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
общий вид с котлами
Вложения
3F5FFDA9-33C0-42F8-BD07-3D9F4AC0D191.jpeg
C14E2EF1-AF88-4FE9-82F1-AE470A9B437A.jpeg
#18

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Starik »

Aleks_kr писал(а): 04 дек 2019, 22:49Насосная группа , гидрострелка и коллектор
Что-то не понимаю, два разных котла подключены к одной трубе (в смысле, общая подача и общая обратка)? Почему-то считал, что так не делается (насосы друг другу должны ж мешать, тем более он разные).
#19

Aleks_kr
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 21:45
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi duo tec MP 1,35

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Aleks_kr »

котлы вместе не работают , электро котёл стоит в качестве резервного и подключается когда газовый отключён.
#20
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение BAXI - Volga »

Ошибка связанная с циркуляцией и часто была связана либо неправильно подобранной гидрострелкой (заужение труб и пр) либо наличием отложений в теплообменниках.
В некоторых случаях «лечилось» увеличением скорости вращения насоса (параметр 2322).
данная ошибка может появляться по независящим от внешних факторов причинам («ошибка в прошивке»). Для лечения этой проблемы в нашем московском офисе есть модуль для перепрошивки таких плат. просьба связаться с нашим офисом в москве для решения этой задачи
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#21

Aleks_kr
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 21:45
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi duo tec MP 1,35

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Aleks_kr »

Спасибо! Как раз поставил скорость насоса в третье положение , посмотрю как отреагирует котёл . И обязательно свяжусь с вашими коллегами !
#22

Aleks_kr
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 21:45
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi duo tec MP 1,35

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Aleks_kr »

И на повышенной скорости насоса котел ровно через сутки выдал ошибку Е125 :(
#23

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Starik »

Aleks_kr писал(а): 05 дек 2019, 20:43… котел ровно через сутки выдал ошибку Е125
Причина за пределами котла, имхо. Что-то во внешней автоматике (задвижках, регуляторах, термостатах и т.п.), может какой-то из насосов в определенный момент, при определенных условиях, сбоит (перезапускается).
#24

Aleks_kr
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 21:45
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi duo tec MP 1,35

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Aleks_kr »

Пригласил специалистов из рекомендованных Бакси сервисных компаний . Посмотрим что скажут
#25

Aleks_kr
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 ноя 2019, 21:45
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi duo tec MP 1,35

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Aleks_kr »

Сервисмены поменяли оба датчика температуры - третьи сутки, полёт нормальный!
#26

Кэлт
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 10:46
Откуда: Sloboda
Мой котел: Lina duo tec mp 1.50

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Кэлт »

Всем привет, сегодня столкнулся с такой проблемой. Решение ошибки е125, в общем можно посмотреть на канале
Чистка фильтра после котла помогла, был забит.
#27

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5424
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Starik »

Кэлт писал(а): 13 янв 2020, 10:40Чистка фильтра после котла помогла,
:facepalm: Стесняюсь спросить, а какой тайный смысл в фильтре после котла?
#28

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 62
Контактная информация:

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение 4min »

Starik писал(а): 13 янв 2020, 13:55
Кэлт писал(а): 13 янв 2020, 10:40Чистка фильтра после котла помогла,
:facepalm: Стесняюсь спросить, а какой тайный смысл в фильтре после котла?
Обратная линия на Скате слева.
Другое дело - откручивать плоскогубцами :facepalm: ... постеснялись бы видео выставлять... "профессионалы")
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
#29
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10271
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1292 раза
Возраст: 43
Контактная информация:

Ошибка Е125 на новом Baxi Luno Duo-Tec MP 1.50

Сообщение Bahus »

А с учетом того, что фильтр неправильно стоит. "Нееее, ну тут нормально ещё". Само собой, блин. У вас весь шлам в нижний отвод утёк.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1403 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    848 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2204 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    458 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Какое отверстие сверлить? (BAXI LUNA Duo-tec E)
    Prent » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    278 Просмотры
    Последнее сообщение Prent

Вернуться в «Поломалось - чинимся»