Страница 1 из 1

BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС

Добавлено: 20 ноя 2019, 13:40
Yuriyh
Здравствуйте ,
котел BAXI Prime HT 240 работает с 2007 года , есть проблема с ГВС. Происходит следующее, выставляю температуру на нагрев воды например 40 гр. , открываю кран теплой воды, в это время на табло котла температура начинает подниматься и через минуту достигает 90 гр , после чего отключаеться пламя на горелке, после температура на табло опускается примерно до 65-70 гр - далее включается пламя на горелке и все повторяется - подъем до 90гр - выключается пламя - температура опускается до 65-70гр и т.д. Температура воды на выходе из крана в это время соответственно тоже меняется - нагревается до 40 гр и остывает при отключении пламя на котле. Нормально ли это с выключением и включением пламени ? Нормально ли то что на котле показывает температуру воды примерно 80-90 гр а реально из крана течет 40-45 гр ?
Недавно заменен на новый основной теплообменник , так как была течь и падало давление , промыт вторичный теплообменник химией на сервисе под давлением 1,5 бар (хотя после мне показалось что прохдимость контура на нагрев воды всеже ниже).Фильтр датчика ГВС прочищен. Но при работе ГВС примерно с места установки датчика ГВС постоянно раздается странный звук ( скрежет ).
Подскажите в чем может быть проблема и в какую сторону искать?

BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС

Добавлено: 20 ноя 2019, 16:50
Starik
Yuriyh писал(а): 20 ноя 2019, 13:40промыт вторичный теплообменник химией на сервисе под давлением 1,5 бар (хотя после мне показалось что прохдимость контура на нагрев воды всеже ниже).
Ну вот и причина - вторичный под замену. Промывкой согнали грязь к точке выхода.

BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС

Добавлено: 20 ноя 2019, 17:18
Yuriyh
Starik писал(а): 20 ноя 2019, 16:50 Промывкой согнали грязь к точке выхода.
точнее сказать показалось что проходимость не улучшилась после промывки
а что вы думаете по поводу звука(скрежета) в месте где находится датчик холла и устройство вентури , не является ли это симптомом какойто проблемы ?

BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС

Добавлено: 20 ноя 2019, 18:13
Starik
Yuriyh писал(а): 20 ноя 2019, 13:40открываю кран теплой воды, в это время на табло котла температура начинает подниматься и через минуту достигает 90 гр
Это говорит о том, что вторичный теплообменник очень слабо пропускает жидкость из первичного. Поэтому котел кипит, а горячей воды, практически, нету.
На отопление котел нормально работает, не перегревается?
Относительно скрежета - надо снять и посмотреть что туда прилетело (или как собрали), на ХВС перед котлом фильтр ставили?

BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС

Добавлено: 20 ноя 2019, 18:35
Yuriyh
Starik писал(а): 20 ноя 2019, 18:13 Поэтому котел кипит, а горячей воды, практически, нету.
напор теплой воды из крана достаточно приличный
Starik писал(а): 20 ноя 2019, 18:13 На отопление котел нормально работает, не перегревается?
с отоплением все в порядке не перегревается
Starik писал(а): 20 ноя 2019, 18:13 Относительно скрежета - надо снять и посмотреть что туда прилетело (или как собрали), на ХВС перед котлом фильтр ставили?
я сниму и посмотрю еще раз , фильтр чистил зубной щеткой, а вот что с турбинкой забыл в суматохе глянуть. на ХВС перед котлом фильтра нет, но есть фильтр грубой очистки на входе в дом (частный дом).

BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС

Добавлено: 20 ноя 2019, 20:42
BAXI-Ural
Yuriyh писал(а): 20 ноя 2019, 13:40 через минуту достигает 90
Вы видите температуру теплоносителя..
Это говорит о плохой теплопередаче. Если и обратка грячая - проблема с контуром санитарной воды,
если обратка холодная - проблема с контуром теплоносителя теплообменника ГВС или трехходовым

BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС

Добавлено: 20 ноя 2019, 21:11
Steamboy
Yuriyh писал(а): 20 ноя 2019, 18:35 напор теплой воды из крана достаточно приличный
так в том все и дело, что с пропуском ХВС нет проблем по стороне нагреваемой ХВ в теплообменнике, а проблема с пропуском нагревателя по стороне системы отопления теплообменника.

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 20 ноя 2019, 18:35 Это говорит о плохой теплопередаче. Если и обратка грячая - проблема с контуром санитарной воды,
если обратка холодная - проблема с контуром теплоносителя теплообменника ГВС или трехходовым
👍

BAXI Prime HT 240 странно работает ГВС

Добавлено: 10 дек 2019, 18:32
Yuriyh
Мастера для диагностики так и не дождался)
Купил новый вторичный теплообменник , причем не на 16 как в штатном, а на 20 пластин и все заработало нормально.
Проблема решена
Тема закрыта - всем спасибо за помощь!