Первое сообщение
Добрый день, прошу помощи,
котел BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60, в режиме ГВС работает без сбоев, при включении режима ГВС+Отопление выдает ошибку E125. На отопление установлены три дополнительных насоса: два на батареи (1, 2 этаж) и один на теплый пол (1, 2 этаж), если включены все три насоса, до появления ошибки работает несколько часов, при работе насоса только теплого пола отключается в течении 10-30 минут. В системе антифриз, давление 1,4 бар.
Последнее сообщение
Может ли это являться причиной ошибки? Теоретически - может. Большее влияние оказывает окисление металла под датчиком или накипь в трубках теплообменника. Можно снять датчики, протереть всё до блеска и насухо, капнуть термопасты (без фанатизма), установить датчики. А еще надо вернуться к фильтрам в СО и почистить (независимо от того, когда их чистили). Так бы сделал.