baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 янв 2017, 12:59
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
Добрый день.
Ситуация следующая - котел при установке температуры более 60 градусов на отопление постоянно отключается с ошибкой Е03. Если работает в режиме только нагрева воды в бойлере все нормально. Дымоход труба диаметром 150, высота метров 10. В топочной окно постоянно приоткрыто. После отключения с ошибкой Е03 минуты три слышны щелчки, как будто что то перегрелось и остывает. Мастера вызывал, говорит что надо промывать теплообменник. Но описание ошибки отсутствие тяги. Подскажите, поможет ли замена теплообменника в данной ситуации?
Ситуация следующая - котел при установке температуры более 60 градусов на отопление постоянно отключается с ошибкой Е03. Если работает в режиме только нагрева воды в бойлере все нормально. Дымоход труба диаметром 150, высота метров 10. В топочной окно постоянно приоткрыто. После отключения с ошибкой Е03 минуты три слышны щелчки, как будто что то перегрелось и остывает. Мастера вызывал, говорит что надо промывать теплообменник. Но описание ошибки отсутствие тяги. Подскажите, поможет ли замена теплообменника в данной ситуации?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
Для начала его нужно "промыть" снаружи. Забитые ламели не дают нормальной тяги "на малом газу". А на ГВС котел работает на максимуме и, видимо, этого хватает, чтобы датчик тяги не срабатывал.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 янв 2017, 12:59
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
Bahus, Да его почистили (не промывали) стало получше. Раньше отрубался и на меньшей температуре.
Разве при включении на отопление температуры свыше 60 градусов - это "малый газ"? Думал чем выше температура интенсивнее происходит сгорание газа.
Разве при включении на отопление температуры свыше 60 градусов - это "малый газ"? Думал чем выше температура интенсивнее происходит сгорание газа.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10311
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1304 раза
- Возраст: 43
- Контактная информация:
baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
Всё зависит от текущей температуры. Если у вас выставлено 60, а котел включился на 55 и температура будет добираться довольно интенсивно - котел моментально среагирует и уменьшит мощность вплоть до минимума.
А если система остыла до комнатной, то при включении котел, естественно, какое-то время будет на максимуме молотить. Само собой контролируя скорость роста температуры.
Отправлено спустя 46 секунд:
Может, конечно и внутри промыть нужно. Но тут как повезет.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Но мне кажется, что тут проблема именно с тягой, а не из-за проблем с теплосъемом, ибо
А если система остыла до комнатной, то при включении котел, естественно, какое-то время будет на максимуме молотить. Само собой контролируя скорость роста температуры.
Отправлено спустя 46 секунд:
Может, конечно и внутри промыть нужно. Но тут как повезет.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Но мне кажется, что тут проблема именно с тягой, а не из-за проблем с теплосъемом, ибо
Sergey1982 писал(а): ↑05 дек 2019, 10:52 Если работает в режиме только нагрева воды в бойлере все нормально
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 янв 2017, 12:59
- Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.240i
baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
Просто в режиме нагрева воды установлена температура 45 градусов, бойлер на 200 литров.Bahus писал(а): ↑05 дек 2019, 11:25 Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Но мне кажется, что тут проблема именно с тягой, а не из-за проблем с теплосъемом, ибоSergey1982 писал(а): ↑05 дек 2019, 10:52 Если работает в режиме только нагрева воды в бойлере все нормально
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Теплоноситель воды. Заполнена система 4 года назад. За 4 года добавляли воду один-два раза и то совсем чуть-чуть. Заливали воду с системой умягчения воды. Не должно наверное было засориться внутри. Да и даже если засорен внутри, тяга то наверное не при чем.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
Тут есть нюанс. Чем выше температура выставлена, тем дольше горелка "дует на всю катушку" (работает на полной мощности), но дымоход "не успевает", вот и отказ. Дымоходу нужна ревизия.Sergey1982 писал(а): ↑05 дек 2019, 11:16Думал чем выше температура интенсивнее происходит сгорание газа.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 май 2020, 10:38
- Откуда: Белгородская обл.
baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
Добрый день друзья! Дабы не плодить похожие темы, задам вопрос здесь. Имею на обслуживании двухконтурный BAXI LUNA 240 Fi. И вот какая возникла проблема: жалоба клиента на ошибку е 03, приехал установил что нет контакта на вентилятор с платы, разобрал крышку реле, оно сгорело, заменил. 2 недели котел отработал без проблем. Снова звонок и снова та же ошибка, и снова нет контакта с платы. Снял плату, поставил новую, эту забрал на ремонт. Через неделю снова звонок, и снова та же ошибка(плата новая) приезжаю, вкл котел не запускается вентилятор, только снял крышку камеры сгорания сразу запустился вентилятор, щелкнуло реле и котел заработал. Вентилятор чистый и не клинит, трубка вентури исправна. Во время работы вентилятора напряжение на нем 218 вт. Куда смотреть еще?
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
Со слов Ваших, может где-то дымоход разобрался , если всё крутится и чисто !
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 май 2020, 10:38
- Откуда: Белгородская обл.
baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
С дымоходом все в порядке! Вчера снова был у клиента, снова ошибка 03, выкл/вкл на вентилятор питания нет. Следом скидываю контакт с пресостата и снова накидываю, вуаля вентилятор запустился и снова все хорошо. Есть подозрение что что то с пресостатом, залипает что ли. Хотя когда дунешь слышен щелчок
-
- Гуру
- Сообщения: 1296
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 193 раза
- Возраст: 47
baxi luna 3 comfort 1.240 i ошибка Е03
akvamaster, как организованно питание и заземление котла? Какая величина потенциала на корпусе котла?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
Любое решение остается за Вами.
Хотите поблагодарить нажмите лайк
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей