Мира и добра и здоровья всем!
Ошибка - 30+40 на котле slim 1.490 in работающего в системе:
Тёплые полы - 250 квм
Радиаторы 8 секций - 2 шт
Радиатор 4 секции - 1 шт
Конвектора пол 1,2 м - 6 шт
БКН Drazice OKCV 200 (11 Kw, площадь теплообменника 0,7 квм)
Схема обвязки (фото):
Бак reflex>группа безопасности >разделитель Север KV4 с термометрами>Контур бойлера: обратный клапан (все лепестковые)>ups 25/60 (3 скорость)>воздухоотводчик (воздухан)>БКН
Контур ТП подвал: обратный клапан>терморегулирущий клапан ESBE 25-55C (установлен на мин.)>grundfos UPS 25/80 (3 скорость)>коллекторная группа с воздуханами на подаче и обратке
Контур ТП дом: аналогично ТП подвал,
Контур батареи: обратный клапан>UPS25/60 (1 скорость)>коллекторная группа с воздуханами на подаче и обратке
Рециркуляция ГВС через UPS 25/60 (1 скорость).
Заполнение системы - Termagent ECO без разбавления водой. Подпидки нет. Рабочее давление 2атм. Теплоноситель 2 сезона "как вчера из канистры"
Настройки температур normal на котле и ЕСО на БКН около 55-60 С
Насосы контуров под управлением котла, ГВС в приоритете, БКН управляется как от котла так и самостоятельно
Все работало два полных сезона. Месяц назад, перевёл утром на режим лето, а вечером вернул в зиму. И понеслось!
Утром следующего дня ошибка 30+40.
Перезапускаю, работает сутки - двое и снова таже ошибка. Ошибка после работы по ГВС. Потом прилетела постоянная ошибка 80. Приезжали два спеца, один поменял датчик NTC, после чего вернулась ошибка 30+40 при ПЕРВОМ же запуске. Сказал, что котёл исправен, рециркуляция носителя по ГВС отличная, чистите змеевик БКН. Сняли БКН, открыли и.. змеевика то нет - теплообменник бак в баке. Внутренность чистейшая (видна эмаль)
Промыли, поменяли воздуханы на выход ГВС и теплоносителя, запустили. Ошибка 30+40. Приехал второй мастер, сказал, что БКН не соответствует мощности котла, очень маленький теплообменник, уточнил отапливаемую площадь (300 квм) снизил мощность котла до 35 (было все 49, посоветовал отключить рециркуляцию ГВС и снизить температуру нагрева воды ГВС. Всё сделали безприкословно. Прошло двое суток и..! Ошибка 30+40!
Сажусь и наблюдаю циклы нагрева. Что не нравится:
1. Температура при остывании при включённой циркуляции по термометрам не соответствует индикаторам котла (дельта примерно 15 - 18 С (котёл больше). При достижении 65 снова нагрев ГВС, а на котле по индикаторам 80С!
2. Перед срабатыванием ошибки модуляция пламени проходит на 80-83 С. Тогда как в нормальных режимах на 60С.
Итог. Потачено 7 тыс р., покоцан БКН, проведена ненужная процедура промывки (ещё 3 тыс р.) Проблема не решена.
Рекомендации спецов:
переход на воду (около 30 тыс. в урну),
замена БКН (порядка 45 тыс р.)! Где гарантия результата?
Рассуждая логически напрашивается ряд вопросов:
- почему всё началось с переводом в лето (совпадения не верю)?
- почему БКН проработал столько времени не выдавая своих проблем по несоответствию мощности;
Короче ПОМОГИТЕ!
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Карта BAXI-Club: 1546
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
Если это разделитель а не коллектор то чем будет разгружаться котел , самотёком , вот и перегрев
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 30 апр 2020, 09:21
- Откуда: Оренбург
- Мой котел: Baxi Slim 1,490 in
Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in
GAZCONEC,
Официальное название Гидравлический коллектор комбинированный, универсальный.
Официальное название Гидравлический коллектор комбинированный, универсальный.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 11 Ответы
- 1518 Просмотры
-
Последнее сообщение Алексий
-
- 0 Ответы
- 997 Просмотры
-
Последнее сообщение RomanBogachev
-
- 6 Ответы
- 1020 Просмотры
-
Последнее сообщение Claundez
-
- 19 Ответы
- 333 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 22 Ответы
- 434 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
Кто сейчас на конференции