Baxi eco5 compact 14 f непонятная ситуация
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 фев 2018, 00:50
- Откуда: Лен.обл.
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi eco5 compact 14 f непонятная ситуация
Здравствуйте! Столкнулся с непонятной ситуацией на котле Baxi eco5 compact 14 f. Двухконтурный котел подключен последовательно с электрическим бойлером.Котел нагревает воду до 45, бойлер догревает до 50 и держит t. Обратный клапан стоит на подаче в бойлер. Между котлом и эл.бойлером где то метра 2.
Непонятная ситуация в следующем:
Заданная температура котла 50 градусов. Гвс задана 45 град. Включаем горячую воду, котел разогревает ее до 45 градусов и держит. Выключаем горячую воду, температура теплоносителя 58град. падает до 53. Спустя минуту котел включается на отопление(мигает батарея) , догревается до 60-70град. и выключается.
Данная ситуация очень похожа на преднагрев вторичного теплообменника, но на сколько мне известно на Компакте этого режима нет.
Дельта включения 5градусов. Пост циркуляция теплоносителя 3 мин. Заземление есть, наводок нет.
Вопрос. С чем связана такая работа котла?
Непонятная ситуация в следующем:
Заданная температура котла 50 градусов. Гвс задана 45 град. Включаем горячую воду, котел разогревает ее до 45 градусов и держит. Выключаем горячую воду, температура теплоносителя 58град. падает до 53. Спустя минуту котел включается на отопление(мигает батарея) , догревается до 60-70град. и выключается.
Данная ситуация очень похожа на преднагрев вторичного теплообменника, но на сколько мне известно на Компакте этого режима нет.
Дельта включения 5градусов. Пост циркуляция теплоносителя 3 мин. Заземление есть, наводок нет.
Вопрос. С чем связана такая работа котла?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
Baxi eco5 compact 14 f непонятная ситуация
Схему подключения бойлера забыл приложить.
Про пользование ГВС я вообще ничего не понял... без схемы.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 фев 2018, 00:50
- Откуда: Лен.обл.
- Благодарил (а): 2 раза
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5470
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 627 раз
- Возраст: 58
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi eco5 compact 14 f непонятная ситуация
Переодически котлы "5-го" поколения должны проходить тесты по системе контроля пламени, в эти моменты возможно и перегревает...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 фев 2018, 00:50
- Откуда: Лен.обл.
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi eco5 compact 14 f непонятная ситуация
Может бойлер в обратную сторону продавливает клапан. там расширбака нет на нём, а обратный клапан с клапаном сброса давления соединён в один корпус. Не сталкивались с таким?
PS пишу не спешно, клиент за границу улетел)
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 18 фев 2018, 00:50
- Откуда: Лен.обл.
- Благодарил (а): 2 раза
Baxi eco5 compact 14 f непонятная ситуация
В итоге вышел из строя бойлер. Умер тэн. Разбор показал, что состояние "лучше поменять. После замены всё нормально работает =)
-