Добрый день. Котёл Baxi Duo-tec compact 24, работает на сжиженном газе, в эксплуатации 3 года. Пол года назад, котел стал выдавать ошибку E133, на форуме данной информации по диагностике и ремонту в хорошем качестве не нашёл. Пробовал, менять газовые заправки, свечу зажигания, электрод контроля пламени, очистил сифон, очистил камеру сгорания, проверил все возможные контакты, визуально все элементы платы без вздутий. При появлении ошибки, запустить повторно котел удаётся только после адаптации/калибровки. Далее котел работает некоторое время и опять ошибка. Ребята, подскажите пожалуйста в чём дело, вы то точно знаете? Заранее спасибо.
#1

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение Starik »

ALEXANDR BAR писал(а): 22 сен 2020, 13:43Пробовал, ...
Не увидел: "проверил и выставил зазоры между электродами ... " (там в инструкции есть картинки, я бы выставил минимальные зазоры).
#2

Автор темы
ALEXANDR BAR
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 сен 2020, 11:23
Откуда: Mozhaisk
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 24

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение ALEXANDR BAR »

Зазоры по свече и электроду соответствуют нормативным.

Отправлено спустя 4 часа 14 минут 38 секунд:
Подскажите пожалуйста, ну ведь точно знаю, кто-то сталкивался.
#3

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение Starik »

ALEXANDR BAR писал(а): 22 сен 2020, 18:29Зазоры по свече и электроду соответствуют нормативным.
Ответ какой-то ... странный.
Смотри (обслуживай) систему подачи газа (конденсата полно, наверное, по трубопроводу). Только не надо давать ответ в стиле "соответствуют нормативным". Если всё соответствует, то оно и работает до тех пор, пока соответствует.
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5922
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 341 раз
Возраст: 49

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение RADAR »

иной раз такой херни заправят, что обычный котел надумаешься зажечь... :)
#5

Автор темы
ALEXANDR BAR
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 сен 2020, 11:23
Откуда: Mozhaisk
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 24

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение ALEXANDR BAR »

Нет ребят, конденсата нет, тоже проверял (снимал трубопровод от рампы до газового клапана). Система состоит из связки 5 баллонов по 50 литров. Из баллонов конденсат сливаю. Почему-то всегда после ошибки можно запустить, но через калибровку. Может газовый клапан залипает, как можно проверить. С какой стороны зайти, всё вподрят менять, тоже не вариант.
#6

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение Starik »

ALEXANDR BAR писал(а): 22 сен 2020, 22:37Почему-то всегда после ошибки можно запустить, но через калибровку.
Давай "спляшем от этой стенки". В инструкции есть перечень деталей, после замены которых, требуется калибровка.
Электроды, по заявлению, заменены и зазоры "соответствуют нормативным", но вот мне не очень в это верится, почему-то. ;)
Если сам всё делаю, то так быстро не могу забыть что как и в каком "количестве" исполнено. :) Если же делал не сам, то утверждать, что всё идеально - не корректно.
Из списка остались под подозрением некоторые детали, надо их смотреть. Всё подряд менять не требуется, замененные детали исправны, имхо.
#7

Автор темы
ALEXANDR BAR
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 сен 2020, 11:23
Откуда: Mozhaisk
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 24

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение ALEXANDR BAR »

В субботу доберусь до котла, перепроверю зазоры у нового электрода зажигания и зазор между новым электродом ионизации и горелкой. Отпишусь. Если всё норм, дальше что посмотреть подскажите пожалуйста?
#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение BAXI-Ural »

Есть ли какая временная зависимость?
Давление входное газа?
Через трубу пролить теплообменник литра 3-5....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#9

Автор темы
ALEXANDR BAR
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 сен 2020, 11:23
Откуда: Mozhaisk
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 24

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение ALEXANDR BAR »

Временной зависимости думаю нет. Встал котёл в ошибку, пробую сбросить, делает попытки запуска безуспешно, опять в ошибку, делаю сбросить и отключение режимов отопления/нагрев воды, далее адаптацию, во время адаптации розжига в 99% случаев успешно, далее запуск в режим отопления, выводит на заданную горелка модулируется в широком диапазоне, как желаемая температура достигнута, может ещё чуть поработать в режиме гвс или отопления и опять ошибка...
Давление газа не измерял, пробовал разные редукторы, в т.ч. и с ручной регулировкой, выставлял разные значения, толку не дало.
Через коаксиальный дымоход пролить? Обычной водой или что-то добавить типа уксус?
#10

Автор темы
ALEXANDR BAR
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 сен 2020, 11:23
Откуда: Mozhaisk
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 24

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение ALEXANDR BAR »

Судя по мануалу сервисной диагностики, всё сводится к плате, читал на форуме по похожему случаю, речь шла о падении ёмкости какого-то конденсатора на плате. Вложил фотографию, может кто в курсе о каком конкретно идёт речь? Если конечно я не загнался от безысходности.
Вложения
20200923_172325.jpg
#11

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5423
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 57

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение Starik »

Ещё электроснабжение (заземление и т.п.) котла может влиять непредсказуемым образом, как вариант.
#12
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение BAXI-Ural »

ALEXANDR BAR писал(а): 23 сен 2020, 11:27 Через коаксиальный дымоход пролить? Обычной водой или что-то добавить типа уксус?
Надо исключить затапливание камеры сгорания конденсатом...
Пролить, чтоб посмотреть как сток...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#13

Автор темы
ALEXANDR BAR
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 сен 2020, 11:23
Откуда: Mozhaisk
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 24

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение ALEXANDR BAR »

Добрый вечер. Сток в норме, зазоры в норме, но после всех проверок, котел перестал запускаться, даже через калибровку. Может быть проблема в газовом клапане, т.к. сегодня выдал единожды ошибку Е78, сейчас Е133 и котёл умер, при калибровке ощущение, что газ через клапан даже в последних попытках идёт совсем слабо, один раз через калибровку запустился, но поставил газовый редуктор с механической регулировкой отвентил на максимальную подачу.

Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Какое сопротивление должно быть на газовом клапане?
Вложения
20200926_190743.jpg
20200926_190810.jpg
20200926_190825.jpg
#14

Автор темы
ALEXANDR BAR
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 сен 2020, 11:23
Откуда: Mozhaisk
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 24

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение ALEXANDR BAR »

Замеры сопротивления прикрепил.
Вложения
20200926_190653.jpg
20200926_190717.jpg
#15

Автор темы
ALEXANDR BAR
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 сен 2020, 11:23
Откуда: Mozhaisk
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 24

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение ALEXANDR BAR »

BAXI-Ural, Доброе утро. Ярослав, посмотрите пожалуйста по этой теме. Заранее спасибо.
#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение BAXI-Ural »

Starik писал(а): 23 сен 2020, 18:03 Ещё электроснабжение (заземление и т.п.) котла может влиять непредсказуемым образом, как вариант.
А это проверяли?
https://drive.google.com/file/d/1lEpzxv ... sp=sharing вот пособие...

Давление газа мониторили?
Впечатление, что "устает" редуктор...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#17

Andrey5
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 10:23
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Бакси луна дуа тек 1.12
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Duo-tec compact 24 ошибка E133

Сообщение Andrey5 »

Что в итоге?
#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не правильная работа baxi duo tec compact 1.24
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    1492 Просмотры
    Последнее сообщение Emil
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    567 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
    7 Ответы
    399 Просмотры
    Последнее сообщение nicola20
  • Duo-tec Compact 28 не греет ГВС, перегрев теплообменника.
    qven47 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    865 Просмотры
    Последнее сообщение qven47
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1401 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 6 гостей