Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 27 сен 2020, 09:33
Braumeister
Добрый день!
Как то одновременно появилось несколько разных неисправностей в котле Baxi Ecofour.
1. Перестало работать ГВС. Ругается на датчик. Вполне возможно, умер датчик температуры ГВС.
2. Иногда не выключается мигающая иконка крана ГВС, при закрытых кранах. Видимо датчик холла. Не может же турбинка расходомера крутится когда нет протока.
3. При мигающей иконке отопления, горелка не включается. Иконки пламени так же нет. Вот тут у меня догадок нет.

Всё это произошло в один период. Сначала котел, примерно неделю, включался и выключался через каждые 10 секунд (пламя гасло и снова зажигалось) на ГВС и на отоплении. А потом перестало всё включаться и теперь "работает" как описано в начале.
Может это таки не неисправность датчиков а проблемы в электронике управления? Как это можно проверить?

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 27 сен 2020, 12:40
Starik
Braumeister писал(а): 27 сен 2020, 09:33Как это можно проверить?
Самый простой (и быстрый) способ - вызвать специалиста. Медленный - дождаться зимы и вызвать специалиста. :) Если с горгазом нет договора, то его придется заключить и заплатить за обслуживание и ремонт. ;)

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 27 сен 2020, 13:07
Braumeister
И договор есть и специалиста вызвали. Но практика показывает, что за специалистом нужен присмотр. :о) А для этого нужно быть хотя бы немножко в теме. Вот по этой причине тут и пишу.
Кстати, котел сломался через месяц после "обслуживания". Надеюсь что "после", а не "в результате".

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 27 сен 2020, 17:00
Starik
Braumeister писал(а): 27 сен 2020, 13:07Кстати, котел сломался через месяц после "обслуживания".
Снова специалиста зовите.
Быть "немножко в теме" недостаточно, поэтому веди беседу с обслуживающей организацией. Там есть кому "научить" специалиста.

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 27 сен 2020, 22:36
Braumeister
Приходили специалисты. Сказали поменять датчик температуры ГВС (это и без них понятно было). А еще сказали что неправильная работа расходомера ГВС может быть из-за датчика температуры ГВС. Совсем не верится что это так. Может ли такое быть?

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 28 сен 2020, 10:05
Bahus
1. Перебрать узел датчика протока.
2. Проверить датчик Холла.
3. Проверить датчики температуры.

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 28 сен 2020, 23:09
Braumeister
Сегодня поменяли датчик температуры ГВС. Проверили, все работает. Через полчаса работы на панели перестала выключаться иконка ГВС. Т.е. все краны закрыты, светодиодик на датчике холла погас при закрытии кранов. А иконка как мигала, так и мигает. Выключение с панели не помогает. Выключение из розетки помогает до первого включения ГВС. Кто творит такие чудеса?

Отправлено спустя 24 минуты 29 секунд:
Снова вызывали мастера. Сказали поменять датчик температуры отопления, тогда расход ГВС будет работать нормально. Где здесь логика?

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 29 сен 2020, 12:22
Bahus
Нет логики. Я бы копал в сторону узла протока. Ну либо плата глючит.

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 29 сен 2020, 12:56
Braumeister
Т.е. если светодиод погас на датчике Холла, при отключении горячей воды, то это точно не он виноват? По светодиоду он отрабатывает правильно - открыл горячий кран - загорелся диодик, выключил горячий кран - диодик погас. Или он что-то еще нашептывает плате при погашеном диодике?
Турбинка расхода ГВС не может же сама крутиться при закрытом горячем кране? Да еще так, чтоб ее датчик Холла не засек.

Сейчас отключили ГВС и отопление работает нормально. Включаем ГВС, открываем кран горячей воды, котел заводится и работает нормально. Закрываем кран горячей воды, светодиод на датчике Холла гаснет, но иконка на панели продолжает мигать и котел работает. Температура растет градусов до 70, котел понимает что что-то пошло не так и выключает горелку. По звукам похоже что котел закипает. И собственно всё, больше он ничего не делает пока, видимо, всё само не остынет до температуры уставки.

Кто еще может шалить кроме платы? Или какой-то конкретный элемент на плате?

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 29 сен 2020, 13:14
Bahus
Почему-то у меня в голове сидит такое, что светодиод должен гореть постоянно (наличие питания), а во время разбора ГВС он мигает. Но могу и ошибаться.
Braumeister писал(а): 29 сен 2020, 12:56 Турбинка расхода ГВС не может же сама крутиться при закрытом горячем кране? Да еще так, чтоб ее датчик Холла не засек.
Если нет утечек со стороны воды, то не должна. Кроме того, если датчик Холла не увидит вращение, так он и котлу об этом не скажет.
Braumeister писал(а): 29 сен 2020, 12:56 светодиод на датчике Холла гаснет, но иконка на панели продолжает мигать и котел работает
Блин, похоже что на плате что-то не отрабатывает.

Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Проверьте во время закрытого крана и мигающего значка значение A08
Проверьте установленное значение F07

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 29 сен 2020, 22:25
Braumeister
Третьей команде ремонтников удалось доказать что замена датчика температуры отопления, не повлияет на расходомер ГВС.
Проверил F07, было 02. Поменял на заводские 01 и всё заработало. Спасибо за подсказку.
А что означает F07 - 02?

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 01 окт 2020, 13:10
Bahus
F07 - тип датчика протока ГВС
00 - on/off - обычный геркон, замкнуто-разомкнуто. У Бакси стоит исключительно на битермиках (серия Main разных поколений).
01 - Турбинка Fugas. Стоит на котлах с латунной гидрогруппой.
02 - Турбинка Bitron. Стоит на котлах с композитной гидрогруппой.
У последних двух разные датчики Холла. Соответственно данные по-разному передают. Отсюда и замес.
Непонятно почему значение другое стояло. Плату меняли?

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 02 окт 2020, 10:20
BAXI-Ural
Bahus писал(а): 01 окт 2020, 13:10 Непонятно почему значение другое стояло. Плату меняли?
Ага..щас признаются...

Поломалось почти всё в котле :о(

Добавлено: 05 окт 2020, 17:57
Braumeister
Спасибо за разъяснения параметров.
Bahus писал(а): 01 окт 2020, 13:10 Непонятно почему значение другое стояло. Плату меняли?
Не, все намного проще. Это юзер котла, т.е. я, начитавшись форумов полез устранять то, что должно было сделано на стадии запуска котла. Но т.к. "специалисты" не отличаются особой грамотностью, сделано не было. Так вот. Из трех правильно измененных параметров, оказался один неправильный - F07. Теперь можно смело говорить: -"Поначитаются своих интернетов!" :о)